Проблема с теплым полом

 (Прочитано 18580 раз)
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« 28 Октябрь 2010, 22:02:07 » Проблема с теплым полом
« : 28 Октябрь 2010, 22:02:07 »

Здравствуйте, столкнулся спроблемой. Домик на 2 этажа, общей площадью примерно 150м кв. Второй этаж радиаторы, проблем нет. Первый- теплый пол, примерно 55 м. кв. труба- шитый полиэтилен Giakomini 16*2, раскатан ракушкой на четыре примерно равных контура шагом 15 см, общий метраж трубы около 450 метров погонных. Колектор Giakomini без расходомера, насос WILO  25 60 130, котел KOSPEL електрический, 3х фазный,15кВт, насос GRUNDFOS 15 60 130. Воздух с теплого пола удалил прокачкой каждого контура с водопроводной системы, с общей системы отопления с помощью авторозвоздушников и кранов маевских. Проблема- теплый пол прогревается очень слабо. Можно ли спомощью регулировок скоростей насосов отрегулировать циркуляцию в теплом поле? Надо ли это? Как можно улучшить циркуляцию(обогрев) теплого пола? Bolse foto mogu skinuty na mulo.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 28 Октябрь 2010, 23:05:47 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2010, 23:05:47 »

Печально, но вероятность всегда есть что заработает.

А не работает потому что.
у вас 4 контура, каждый из них длинной 113 м.
Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина контура 80м.
Вывод: вы превысили сопротивление, и как следствие ситема не работает.

Вариант решения:
1. поднять давление в системе тепловых полов до максимально рабочего для этои трубы.
2. Заменить насос на 25-80.
Схему всего вашего теплового хозяиства сюда положите, может еще будут варианты решении вашей проблемы.
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #2 : 29 Октябрь 2010, 08:07:18 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2010, 08:07:18 »

Печально, но вероятность всегда есть что заработает.

А не работает потому что.
у вас 4 контура, каждый из них длинной 113 м.
Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина контура 80м.
Вывод: вы превысили сопротивление, и как следствие ситема не работает.

Вариант решения:
1. поднять давление в системе тепловых полов до максимально рабочего для этои трубы.
2. Заменить насос на 25-80.
Схему всего вашего теплового хозяиства сюда положите, может еще будут варианты решении вашей проблемы.
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #3 : 29 Октябрь 2010, 08:16:15 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2010, 08:16:15 »

Здравствуйте, столкнулся спроблемой. Домик на 2 этажа, общей площадью примерно 150м кв. Второй этаж радиаторы, проблем нет. Первый- теплый пол, примерно 55 м. кв. труба- шитый полиэтилен Giakomini 16*2, раскатан ракушкой на четыре примерно равных контура шагом 15 см, общий метраж трубы около 450 метров погонных. Колектор Giakomini без расходомера, насос WILO  25 60 130, котел KOSPEL електрический, 3х фазный,15кВт, насос GRUNDFOS 15 60 130. Воздух с теплого пола удалил прокачкой каждого контура с водопроводной системы, с общей системы отопления с помощью авторозвоздушников и кранов маевских. Проблема- теплый пол прогревается очень слабо. Можно ли спомощью регулировок скоростей насосов отрегулировать циркуляцию в теплом поле? Надо ли это? Как можно улучшить циркуляцию(обогрев) теплого пола? Bolse foto mogu skinuty na mulo.
Na foto nasos ne tot.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #4 : 29 Октябрь 2010, 10:47:40 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2010, 10:47:40 »

у вас 4 контура, каждый из них длинной 113 м.
Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина контура 80м.
Из каких соображений 80 м?
Например при потоке 110 л/час получаем падение давления около 1 мбар/м (113 мбар на 113 м) и при dT=8 градусов подводимая мощность чуть больше 1 кВт. Чем плохо?

Кстати, судя по фотографии там насос 25/60, а не 15/60
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #5 : 29 Октябрь 2010, 10:58:01 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2010, 10:58:01 »

у вас 4 контура, каждый из них длинной 113 м.
Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина контура 80м.
Из каких соображений 80 м?
Например при потоке 110 л/час получаем падение давления около 1 мбар/м (113 мбар на 113 м) и при dT=8 градусов подводимая мощность чуть больше 1 кВт. Чем плохо?

Кстати, судя по фотографии там насос 25/60, а не 15/60
Спасибо за ответ, я имел ввиду насос на котле 15/60
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #6 : 29 Октябрь 2010, 12:15:16 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #6 : 29 Октябрь 2010, 12:15:16 »

У вас, кстати, на термостатическом клапане не установлена термоголовка с зондом, которая должна регулировать температуру воды на подаче в пол.
Или это старые фотографии?
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #7 : 29 Октябрь 2010, 19:23:22 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #7 : 29 Октябрь 2010, 19:23:22 »

У вас, кстати, на термостатическом клапане не установлена термоголовка с зондом, которая должна регулировать температуру воды на подаче в пол.
Или это старые фотографии?
Спасибо всем за помощь. Термоголовка была установлена сегодня утром. Сегодня утром я попробывал поднять давление до 2х атмосфер. К вечеру эфекта нет.Сиуация обстоит так- один контур греет более менее, 2 контура-самых больших-еле-еле,один-самый малый- холодный. В него(он самый ближний к насосу) мог попасть воздух при замене насоса, вчера. Утром попробую прокачать еще раз. И хочу попробывать при работающем насосе отсоеденить обратку каждого контура, поверить,есть ли цыркуляция. Больше не знаю что делать. Хочется кричать SOS. Кстати, насчет перемычки- в закрытом положении через нее проходит вода. Это нормально,или нет? Спасибо.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #8 : 29 Октябрь 2010, 22:30:24 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #8 : 29 Октябрь 2010, 22:30:24 »

у вас 4 контура, каждый из них длинной 113 м.
Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина контура 80м.
Из каких соображений 80 м?
Например при потоке 110 л/час получаем падение давления около 1 мбар/м (113 мбар на 113 м) и при dT=8 градусов подводимая мощность чуть больше 1 кВт. Чем плохо?


Mikhail рассчеты это хорошо, это правильно. Но
Сиуация обстоит так- один контур греет более менее, 2 контура-самых больших-еле-еле,один-самый малый- холодный.
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #9 : 29 Октябрь 2010, 22:47:01 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #9 : 29 Октябрь 2010, 22:47:01 »

Я, "конешно", извиняюсь, но перестаньте спорить, просто помогите, готов отблагодорить материально(в пределах Украины, особенно бытовой техникой). Спасибо
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #10 : 29 Октябрь 2010, 22:49:12 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #10 : 29 Октябрь 2010, 22:49:12 »

uponor (http://www.academy-uponor.ru/faq/tepliy-pol/#23)


23. Какая максимальная длина петли напольного отопления?

 Рекомендуемая максимальная длина петли напольного отопления 100м. Фактически длина петли зависит от диаметра трубы (чем меньше диаметр, тем больше потери при той же длине трубы) и мощности насоса (чем больше потери в системе отопления, тем мощнее требуется насос).

Иван x последнюю выделенную фразу, берите и используите, как руководство к деиствию, меняите насос на 25-80.
Тем более вы сами говорите что прогреваеться часть, это уже положительный фактор, работоспособности вашей системы.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #11 : 29 Октябрь 2010, 22:52:11 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2010, 22:52:11 »

Я, "конешно", извиняюсь, но перестаньте спорить, просто помогите, готов отблагодорить материально(в пределах Украины, особенно бытовой техникой). Спасибо


Возмите руководство к вашему коллектору, там обязательно должна быть гидравлическая настроика коллектора, для каждой длины контура, попытаитель гидравлически отбалансировать петли.

Уточните, какая фактическая длина каждого контура!?
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #12 : 29 Октябрь 2010, 22:56:49 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #12 : 29 Октябрь 2010, 22:56:49 »

Есть 4 контура. 3 из них горячие на подаче, холодные на обратке.Один- наоборот .
 Как такая ситуация может быть, и почему? И ,я , если честно, в шоке, сколько людей готовых помочь.Спасибо.
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #13 : 29 Октябрь 2010, 23:03:46 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #13 : 29 Октябрь 2010, 23:03:46 »

Я, "конешно", извиняюсь, но перестаньте спорить, просто помогите, готов отблагодорить материально(в пределах Украины, особенно бытовой техникой). Спасибо


Возмите руководство к вашему коллектору, там обязательно должна быть гидравлическая настроика коллектора, для каждой длины контура, попытаитель гидравлически отбалансировать петли.

Уточните, какая фактическая длина каждого контура!?
гидравлической  настроики  коллектора нет.На русском языке, по крайней мере.По Длине контуров-собирал их в мае.Точной длины не знаю. Могу обяснить на словах. Есливозможно, оставьте Ваш номер, я Вам позвоню.Мой № 093 897 74 46. Иван. Спасибо
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #14 : 29 Октябрь 2010, 23:06:32 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #14 : 29 Октябрь 2010, 23:06:32 »

На фотку гляньте. Подача и обратка к коллектору П.П. 20 и 25 мм.  А более мощный насос при зажатой системе, это путь в некуда. Увеличение напора влечет повышение сопротивления.  Процесс квадратический.