« Ответ #15 : 29 Октябрь 2010, 23:08:53 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #15 : 29 Октябрь 2010, 23:08:53 » |
|
Извините, но я начинающий сантехник. Можно по "русски"? Спасибо.
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #16 : 29 Октябрь 2010, 23:16:19 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #16 : 29 Октябрь 2010, 23:16:19 » |
|
Можно по "русски"? Если есть желание получить с м2 пола определенную мощность. То по трубе в час должно пройти определенное колличество воды с определенной температурой. http://otoplenie.com.ru/otp_inc/g6.html
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #17 : 29 Октябрь 2010, 23:18:54 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #17 : 29 Октябрь 2010, 23:18:54 » |
|
Инструкция к вашему коллектору Giacomini R557 (http://www.3t.kharkov.ua/pdf/tec_docs/tech/Giacomini/18_Collectors/R557.pdf)
Я вот читаю еще раз предыдущие посты, и меня терзают смутные сомнения по поводу воздуха в контурах.
Значит так: 1. Насос на третью скорость. 2.Закрываите три контура и оставляите работающим один. 3.Через час работы 1 контура, закрываем его вентилем на коллекторе. 4.Открываем следующии. У вас поидет 4 часа, но я уверен что ваши воздушники оправдают наши надежды. За одно проверите работают по отдельности контура.
Закроите полностью перепускнои клапан, вода через него не должна циркулировать
|
|
|
Записан
|
|
|
|
AZLL2
Заскочил на минутку
Сообщений: 20
Поблагодарили 2
Откуда (Город): луганск
|
|
« Ответ #18 : 31 Октябрь 2010, 01:13:48 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #18 : 31 Октябрь 2010, 01:13:48 » |
|
согласен со sterroid.из личного опыта 100 метров контур это потолок,больше не продавит.в самом начале так же учился на своей ошибке:закатали 120-130 метров в контур,пока контур не разделили на 2(по60-65м получилось) заработало сразу.здесь похоже разделить не получится,судя по фоткам труба залита?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
WanTR
Участник
Сообщений: 46
Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы
|
|
« Ответ #19 : 31 Октябрь 2010, 08:34:07 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #19 : 31 Октябрь 2010, 08:34:07 » |
|
Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м. при этом скорость воды 0,1 - 0,6 м/сек. Входная температура не должна превышать 55С. Разница температур на входе и обратки контура в пределах дельты t 5 - 10 градусов.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #20 : 31 Октябрь 2010, 09:30:56 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #20 : 31 Октябрь 2010, 09:30:56 » |
|
Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м. при этом скорость воды 0,1 - 0,6 м/сек. Входная температура не должна превышать 55С. Разница температур на входе и обратки контура в пределах дельты t 5 - 10 градусов.
Это теория?! WanTR бросаите это дело, пока жертв не было.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #21 : 31 Октябрь 2010, 09:45:20 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #21 : 31 Октябрь 2010, 09:45:20 » |
|
Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м. при этом скорость воды 0,1 - 0,6 м/сек. Входная температура не должна превышать 55С. Разница температур на входе и обратки контура в пределах дельты t 5 - 10 градусов.
Из каких соображений 80 м? Например при потоке 110 л/час получаем падение давления около 1 мбар/м (113 мбар на 113 м) и при dT=8 градусов подводимая мощность чуть больше 1 кВт. Уважаемые, при каком dP, у вас такая скорость и расход получается ?
|
|
Записан
|
|
|
|
WanTR
Участник
Сообщений: 46
Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы
|
|
« Ответ #22 : 31 Октябрь 2010, 09:51:53 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #22 : 31 Октябрь 2010, 09:51:53 » |
|
Это теория?! WanTR бросаите это дело, пока жертв не было. Это рекомендация производителя ( в данном случае Kisan) А на практике у меня несколько магазинов работают на 150 и более м/п
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #23 : 31 Октябрь 2010, 10:06:05 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #23 : 31 Октябрь 2010, 10:06:05 » |
|
Это теория?! WanTR бросаите это дело, пока жертв не было. Это рекомендация производителя ( в данном случае Kisan) А на практике у меня несколько магазинов работают на 150 и более м/п А вот КИСАН, говорит другое. "длина отрезка трубы теплового контура при диаметре 16 мм должна быть меньше 120 метров;"Инструкции (http://www.kisan.com.ua/inst.php) Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м.
меньше 120 метров очень расплывчатые ррекомендации. И еще, где ваш КИСАН и где UPONOR.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
WanTR
Участник
Сообщений: 46
Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы
|
|
« Ответ #24 : 31 Октябрь 2010, 12:37:43 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #24 : 31 Октябрь 2010, 12:37:43 » |
|
У меня кисановские (2000г) инструкции говорят не больше (может перевод с польского?) Самый большой контур 180 м/п правда не Uponor а Hepworth уже восьмой год прекрасно работает.
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #25 : 31 Октябрь 2010, 13:15:47 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #25 : 31 Октябрь 2010, 13:15:47 » |
|
Инструкции, это документ для среднестатистического монтажника. Эта бумажка преследует одну цель: присадить на свои материалы. Ребята, вникайте в суть вопроса сами. А по длине пели: по температуре воды, каждый градус имеет огромное значение. И этот пол у человека заработает. Просто на подаче получится +45, а на обратке + 25. А температура воздуха в помещении, как Бог даст.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
volk35-72
Заскочил на минутку
Сообщений: 13
Поблагодарили 1
|
|
« Ответ #26 : 01 Ноябрь 2010, 08:32:44 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #26 : 01 Ноябрь 2010, 08:32:44 » |
|
1. Убери байпас вентиль (перемычку). 2. Зонд термоголовки на обратку. 3. Временно закрой радиаторы чтобы прогрелся пол (хотя это не обязательно). 4. Диаметр подводящей трубы увеличить.
У меня и по 120-140 м контура работают вкупе с радиаторами. Так получилось просто, не факт что это правильно.
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #27 : 01 Ноябрь 2010, 09:47:55 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #27 : 01 Ноябрь 2010, 09:47:55 » |
|
У вас, кстати, на термостатическом клапане не установлена термоголовка с зондом, которая должна регулировать температуру воды на подаче в пол. Или это старые фотографии?
Спасибо всем за помощь. Термоголовка была установлена сегодня утром. Сегодня утром я попробывал поднять давление до 2х атмосфер. К вечеру эфекта нет.Сиуация обстоит так- один контур греет более менее, 2 контура-самых больших-еле-еле,один-самый малый- холодный. В него(он самый ближний к насосу) мог попасть воздух при замене насоса, вчера. Утром попробую прокачать еще раз. И хочу попробывать при работающем насосе отсоеденить обратку каждого контура, поверить,есть ли цыркуляция. Больше не знаю что делать. Хочется кричать SOS. Кстати, насчет перемычки- в закрытом положении через нее проходит вода. Это нормально,или нет? Спасибо. Без термоголовки вообще не понятно чего можно было ожидать- ручка ручной регулировки могла быть просто зажата. Повышение давления нужно только для облегчения удаления воздуха, но нужно перекрывать контуры по очереди, иначе через завоздушенный просто нет циркуляции и воздух не удаляется. Перемычка- это дифференциальный клапан, открывается при заданном перепаде давления. http://vodoprovod.ua/cat/?product=5469&category_link=36. Можете пока зажать максимально. На коллекторе есть регулирующие клапаны. Посмотрите в каких они положениях (нужно считать число оборотов от полностью закрытого положения).
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #28 : 01 Ноябрь 2010, 09:51:53 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #28 : 01 Ноябрь 2010, 09:51:53 » |
|
На фотку гляньте. Подача и обратка к коллектору П.П. 20 и 25 мм. А более мощный насос при зажатой системе, это путь в некуда. Увеличение напора влечет повышение сопротивления. Процесс квадратический.
На подачу и обратку коллектора в данной системе обычно ставятся клапаны 1/2" или 3/4". Больше не надо, так как поступление горячей воды от котла минимально. И подача воды от котла обеспечивается насосом котла, а тот насос, который стоит между коллекторов гоняет воду по замкнутому контуру теплого пола. Почитайте здесь: http://vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #29 : 01 Ноябрь 2010, 09:56:18 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #29 : 01 Ноябрь 2010, 09:56:18 » |
|
Иван, а что вообще означает "слабо греется". Ведь действительно горячими эти трубы и не должны быть. Температура порядка 45 градусов на подаче и 37 на обратке не может показаться горячей наощупь. Можно конкретизировать?
|
|