Проблема с теплым полом

 (Прочитано 18582 раз)
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #15 : 29 Октябрь 2010, 23:08:53 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #15 : 29 Октябрь 2010, 23:08:53 »

Извините, но я начинающий сантехник. Можно по "русски"? Спасибо.
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #16 : 29 Октябрь 2010, 23:16:19 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #16 : 29 Октябрь 2010, 23:16:19 »

Можно по "русски"?
Если есть желание получить с м2 пола определенную мощность. То по трубе в час должно пройти определенное колличество воды с определенной температурой.   http://otoplenie.com.ru/otp_inc/g6.html
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #17 : 29 Октябрь 2010, 23:18:54 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #17 : 29 Октябрь 2010, 23:18:54 »

Инструкция к вашему коллектору Giacomini R557  (http://www.3t.kharkov.ua/pdf/tec_docs/tech/Giacomini/18_Collectors/R557.pdf)

Я вот читаю еще раз предыдущие посты, и меня терзают смутные сомнения по поводу воздуха в контурах.

Значит так:
1. Насос на третью скорость.
2.Закрываите три контура и оставляите работающим один.
3.Через час работы 1 контура, закрываем его вентилем на коллекторе.
4.Открываем следующии.
У вас поидет 4 часа, но я уверен что ваши воздушники оправдают наши надежды.
За одно проверите работают по отдельности контура.

Закроите полностью перепускнои клапан, вода через него не должна циркулировать
Записан
AZLL2
Заскочил на минутку

Сообщений: 20

Поблагодарили 2
Откуда (Город): луганск


« Ответ #18 : 31 Октябрь 2010, 01:13:48 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #18 : 31 Октябрь 2010, 01:13:48 »

согласен со sterroid.из личного опыта 100 метров контур это потолок,больше не продавит.в самом начале так же учился на своей ошибке:закатали 120-130 метров в контур,пока контур не разделили на 2(по60-65м получилось) заработало сразу.здесь похоже разделить не получится,судя по фоткам труба залита?
Записан
WanTR
Участник

Сообщений: 46

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы


« Ответ #19 : 31 Октябрь 2010, 08:34:07 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #19 : 31 Октябрь 2010, 08:34:07 »

Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м.
при этом  скорость воды  0,1 - 0,6 м/сек. Входная температура не должна превышать 55С.
Разница температур на входе и обратки контура в пределах дельты t   5 - 10 градусов.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #20 : 31 Октябрь 2010, 09:30:56 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #20 : 31 Октябрь 2010, 09:30:56 »

Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м.
при этом  скорость воды  0,1 - 0,6 м/сек. Входная температура не должна превышать 55С.
Разница температур на входе и обратки контура в пределах дельты t   5 - 10 градусов.

Это теория?!
WanTR бросаите это дело, пока жертв не было.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #21 : 31 Октябрь 2010, 09:45:20 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #21 : 31 Октябрь 2010, 09:45:20 »

Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м.
при этом  скорость воды  0,1 - 0,6 м/сек. Входная температура не должна превышать 55С.
Разница температур на входе и обратки контура в пределах дельты t   5 - 10 градусов.



Цитата: Mikhail
Из каких соображений 80 м?
Например при потоке 110 л/час получаем падение давления около 1 мбар/м (113 мбар на 113 м) и при dT=8 градусов подводимая мощность чуть больше 1 кВт.

Уважаемые, при каком dP, у вас такая скорость и расход получается ?
Записан
WanTR
Участник

Сообщений: 46

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы


« Ответ #22 : 31 Октябрь 2010, 09:51:53 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #22 : 31 Октябрь 2010, 09:51:53 »

Цитировать
Это теория?!
WanTR бросаите это дело, пока жертв не было.
Это рекомендация производителя ( в данном случае Kisan)
А на практике у меня несколько магазинов работают на 150 и более м/п
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #23 : 31 Октябрь 2010, 10:06:05 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #23 : 31 Октябрь 2010, 10:06:05 »

Цитировать
Это теория?!
WanTR бросаите это дело, пока жертв не было.
Это рекомендация производителя ( в данном случае Kisan)
А на практике у меня несколько магазинов работают на 150 и более м/п

А вот КИСАН, говорит другое.

"длина отрезка трубы теплового контура при диаметре 16 мм должна быть меньше 120 метров;"

Инструкции  (http://www.kisan.com.ua/inst.php)
Длина отрезка трубы диаметром 16мм должна быть не более 120м.

меньше 120 метров очень расплывчатые ррекомендации.

И еще, где ваш КИСАН и где UPONOR.
Записан
WanTR
Участник

Сообщений: 46

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы


« Ответ #24 : 31 Октябрь 2010, 12:37:43 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #24 : 31 Октябрь 2010, 12:37:43 »

У меня кисановские (2000г) инструкции говорят не больше (может перевод с польского?)
Самый большой контур 180 м/п правда не Uponor а Hepworth уже восьмой год прекрасно работает.
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #25 : 31 Октябрь 2010, 13:15:47 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #25 : 31 Октябрь 2010, 13:15:47 »

Инструкции, это документ для среднестатистического монтажника. Эта бумажка преследует одну цель: присадить на свои материалы.
Ребята, вникайте в суть вопроса сами.
А по длине пели:  по температуре воды, каждый градус имеет огромное значение. И этот пол у человека заработает. Просто на подаче получится +45, а на обратке + 25. А температура воздуха в помещении, как Бог даст.
Записан
volk35-72
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Поблагодарили 1

« Ответ #26 : 01 Ноябрь 2010, 08:32:44 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #26 : 01 Ноябрь 2010, 08:32:44 »

1. Убери байпас вентиль (перемычку).
2. Зонд термоголовки на обратку.
3. Временно закрой радиаторы чтобы прогрелся пол (хотя это не обязательно).
4. Диаметр подводящей трубы увеличить.

 У меня и по 120-140 м контура работают вкупе с радиаторами. Так получилось просто, не факт что это правильно.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #27 : 01 Ноябрь 2010, 09:47:55 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #27 : 01 Ноябрь 2010, 09:47:55 »

У вас, кстати, на термостатическом клапане не установлена термоголовка с зондом, которая должна регулировать температуру воды на подаче в пол.
Или это старые фотографии?
Спасибо всем за помощь. Термоголовка была установлена сегодня утром. Сегодня утром я попробывал поднять давление до 2х атмосфер. К вечеру эфекта нет.Сиуация обстоит так- один контур греет более менее, 2 контура-самых больших-еле-еле,один-самый малый- холодный. В него(он самый ближний к насосу) мог попасть воздух при замене насоса, вчера. Утром попробую прокачать еще раз. И хочу попробывать при работающем насосе отсоеденить обратку каждого контура, поверить,есть ли цыркуляция. Больше не знаю что делать. Хочется кричать SOS. Кстати, насчет перемычки- в закрытом положении через нее проходит вода. Это нормально,или нет? Спасибо.
Без термоголовки вообще не понятно чего можно было ожидать- ручка ручной регулировки могла быть просто зажата.
Повышение давления нужно только для облегчения удаления воздуха, но нужно перекрывать контуры по очереди, иначе через завоздушенный просто нет циркуляции и воздух не удаляется.
Перемычка- это дифференциальный клапан, открывается при заданном перепаде давления. http://vodoprovod.ua/cat/?product=5469&category_link=36. Можете пока зажать максимально.
На коллекторе есть регулирующие клапаны. Посмотрите в каких они положениях (нужно считать число оборотов от полностью закрытого положения).
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #28 : 01 Ноябрь 2010, 09:51:53 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #28 : 01 Ноябрь 2010, 09:51:53 »

На фотку гляньте. Подача и обратка к коллектору П.П. 20 и 25 мм.  А более мощный насос при зажатой системе, это путь в некуда. Увеличение напора влечет повышение сопротивления.  Процесс квадратический.

На подачу и обратку коллектора в данной системе обычно ставятся клапаны 1/2" или 3/4". Больше не надо, так как поступление горячей воды от котла минимально. И подача воды от котла обеспечивается насосом котла, а тот насос, который стоит между коллекторов гоняет воду по замкнутому контуру теплого пола.
Почитайте здесь: http://vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #29 : 01 Ноябрь 2010, 09:56:18 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #29 : 01 Ноябрь 2010, 09:56:18 »

Иван, а что вообще означает "слабо греется". Ведь действительно горячими эти трубы и не должны быть. Температура порядка 45 градусов на подаче и 37 на обратке не может показаться горячей наощупь.