« Ответ #30 : 01 Ноябрь 2010, 11:59:53 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #30 : 01 Ноябрь 2010, 11:59:53 » |
|
Иван, а что вообще означает "слабо греется". Ведь действительно горячими эти трубы и не должны быть. Температура порядка 45 градусов на подаче и 37 на обратке не может показаться горячей на ощупь. Можно конкретизировать?
Здравствуйте, спасибо за помощь. Я не знал раньше что есть регулирующие клапаны. Сейчас они открыты на максимум, температура на обратке 19 градусов, и такая уже сутки. Воздуха нет, проверил, циркуляция при всех работающих контурах -1 литр воды за 9-10 секунд. Толщина стяжки примерно 10-11 см. Покрытия еще нет, будет ламинат. Большие окна, около 40 процентов стен, дверь постоянно туда-сюда, еще идут другие работы. Сколько примерно должна по времени прогреваться система. Какая температура рекомендована под ламинат? Спасибо.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #31 : 01 Ноябрь 2010, 18:12:43 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #31 : 01 Ноябрь 2010, 18:12:43 » |
|
Справа от нижнего коллектора у вас угловой регулирующий клапан. В каком положении он? Какая температура трубы, которая идет от этого клапана к котлу и трубы, которая идет от котла к коллекторам?
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #32 : 04 Ноябрь 2010, 17:04:47 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #32 : 04 Ноябрь 2010, 17:04:47 » |
|
Иван, что с теплым полом ?
|
|
Записан
|
|
|
|
Иван x
Участник
Сообщений: 40
|
|
« Ответ #33 : 04 Ноябрь 2010, 18:14:40 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #33 : 04 Ноябрь 2010, 18:14:40 » |
|
Иван, что с теплым полом ?
Кажется начал прогреватся, боюсь сглазить, позже сообщу
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #34 : 04 Ноябрь 2010, 19:33:45 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #34 : 04 Ноябрь 2010, 19:33:45 » |
|
Иван, что с теплым полом ?
Кажется начал прогреватся, боюсь сглазить, позже сообщу Не забудьте, описать все действия, которые были вами проделаны для восстановления нормальной работы полов.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Hayer
Участник
Сообщений: 35
Поблагодарили 2
|
|
« Ответ #35 : 04 Ноябрь 2010, 23:03:24 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #35 : 04 Ноябрь 2010, 23:03:24 » |
|
Подождите ещё немного свежий пол может прогреваться несколько дней, (до недели).
|
|
Записан
|
|
|
|
Иван x
Участник
Сообщений: 40
|
|
« Ответ #36 : 08 Ноябрь 2010, 15:19:28 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #36 : 08 Ноябрь 2010, 15:19:28 » |
|
Иван, что с теплым полом ?
Кажется начал прогреватся, боюсь сглазить, позже сообщу Не забудте, описать все деистви которые были вами проделанны для востановления нормальнои работы полов. Здравствуйте, спасибо всем за помощь, пол заработал. мои действия:избавился от воздуха(подымал давлениее),регулировка регулирующими клапанами(большое спасибо sterroid за инструкцию), открыл угловой регулирующий клапан на обратке(он был прикрыт), ну и время- 3 суток.Насос 6 справляется отлично, литр воды за 9-10 сек с контура.Термоголовку пока не ставил- по инициативе хозяина. У него было желание убратьперемычку(американку) между тройником насоса и коллектором обратки, чтобы сделать "один большой радиатор", уговорил что не надо. Вроде все.Еще раз всем спасибо за участие.
|
|
Записан
|
|
|
|
Hayer
Участник
Сообщений: 35
Поблагодарили 2
|
|
« Ответ #37 : 08 Ноябрь 2010, 19:35:45 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #37 : 08 Ноябрь 2010, 19:35:45 » |
|
Не забудте поставить предохранительный термостат на насос.!!! Пару раз видел как с пола срывает плитку (80 градусов случайно в пол пошло) зрелище не самое приятное.
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #38 : 09 Ноябрь 2010, 09:35:39 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #38 : 09 Ноябрь 2010, 09:35:39 » |
|
Правильно. Место для установки погружного датчика термостата расположено в фитинге, что сверху от насоса (рядом с зондом термоголовки).
|
|
Записан
|
|
|
|
Hayer
Участник
Сообщений: 35
Поблагодарили 2
|
|
« Ответ #39 : 10 Ноябрь 2010, 21:59:38 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #39 : 10 Ноябрь 2010, 21:59:38 » |
|
Посоветуйте плиз, у клиента аналочичный коллектор с насосом и байпасом. Насос - работает на 3, но гоняет воду по кругу (по теплым полам), а с наружи - практически ни чего не берет, соответственно, гребенка подачи слегка теплее обратки 20-30 градусов, это при головке выставленой на 50. Система отопления ("стояк") сделаны по идиотски, точнее "стояка" просто нету (трубы разведены по принципу - дерево, хаотично наставленные тройники, Гребенки=>лучевая разводка!!!) , но тут я ни чего поделать не могу. Может кто-то знает, что можно сделать, чтобы этот дэвайс заработал нормально??? (я так понимаю, что гидравлическое сопротивление коллектора ТП намного больше, чем коллекторов батарей)
Коллектор теплых полов - аналогичен тому, который на фотках Даже при отключеном насосе 2-го здания коллектор почти холодный
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #40 : 11 Ноябрь 2010, 09:32:26 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #40 : 11 Ноябрь 2010, 09:32:26 » |
|
Гидравлическое сопротивление коллектора теплого пола со стороны теплого пола определяется только термостатным клапаном, на котором установлена термоголовка с погружным зондом и регулировочным клапаном на обратке. Сопротивление термостатного клапана разумеется не постоянно, но подбором нужного диаметра мы добиваемся адекватного изменения потока при изменении положения штока термоголовки. Как это правильно сделать написано здесь: http://vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf Регулировочным клапаном мы добиваемся балансировки этого блока с другими ветками. Для этого см. графики потери давления здесь: http://vodoprovod.ua/doc/perdite%20carico/perdcap1.pdf (стр.14-16)
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #41 : 11 Ноябрь 2010, 22:56:09 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #41 : 11 Ноябрь 2010, 22:56:09 » |
|
Hayer Очень просто, закрываются все теплопотребители, кроме напольного коллектора (термостатическая головка с зондом открыта в положение MAX.), прогреваете коллектор, и по очереди начинаете открывать всех потребителей, при этом контролируя температуру подачи на коллекторе, как только вы увидите снижение температуры, сразу закроите тот источник который спровоцировал понижение на коллекторе. Далее, убедившись, что температура вновь поднялась, закрываете на половину все работающие теплопотребители, и снова открываете тот теплоприбор, который забрал тепло с коллектора, также на половину. Все операции повторить до полной работоспособности системы.
Прижатие каждого теплопотребителя лучше делать на обратке, с помощью радиаторных вентилей, как у МИХАИЛА в последней ссылке, а не обычными шаровыми кранами.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sv-n
Заскочил на минутку
Сообщений: 9
Поблагодарили 2
Откуда (Город): Киев
sv-n@ukr.net Спасибо сказать не жалко?
|
|
« Ответ #42 : 27 Январь 2011, 16:33:36 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #42 : 27 Январь 2011, 16:33:36 » |
|
Под колпачками на подаче и обратке есть вентиля (под шестигранник обычно) Контура, что слабо греют откройте больше подачу и обратку. Купите 1 расходомер и поочередно вкручивая его в контура установите равномерное давление. На насосе есть переключатель скорости по умолчанию стоит на 2-м положении попробуйте поставить МАХ. А проще пригласите специалиста, он все Вам настроит. Да, еще один способ настройки: щупаете рукой подачу и обратку по каждому контуру температура на ощупь не должна отличаться (разница в температурной чувствительности ладони примерно 100С
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #43 : 27 Январь 2011, 16:43:28 » Re: Проблема с теплым полом
« Ответ #43 : 27 Январь 2011, 16:43:28 » |
|
Зачем вам расходомер если вы не знаете какой проток должен быть в каждом контуре ?
|
|