forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2 3 4
Печать
Автор Тема:

ARISTON UNO на заводские настройки

 (Прочитано 30207 раз)
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« 23 Апрель 2009, 15:54:19 » ARISTON UNO на заводские настройки
« : 23 Апрель 2009, 15:54:19 »

Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли вернуть настройки на заводские котла Аристон УНО дымоходный.
Дело в том, что котел изначально иногда зажигался с громким хлопком.
Джамперами на плате подкорректировал плавность розжига и наверное подачу газа.
Стал работать тихо, нормально.

Теперь весна. Ручку отопления повернул в "Летний режим".
Время от времени прогревается котел.(пробую трубу - теплая ). Никак не могу уловить момент прогрева.
Проблема в том, что потом слышно газом на кухне.


Хотел бы вернуть настройки на заводские.

Спасибо.
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #1 : 23 Апрель 2009, 17:20:37 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #1 : 23 Апрель 2009, 17:20:37 »

А официально котёл был запущен?
Дело в том, что часто стартовое давление газа на электромагнитном клапане завышено, ну, допустим в два - три раза, поэтому, нужно подрегулировать эти параметры - максимально и минимальное давление газа на горелки...
При пуске и ежегодном обслуживание это регулирование выполняется.
Записан
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« Ответ #2 : 23 Апрель 2009, 17:29:32 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #2 : 23 Апрель 2009, 17:29:32 »

А официально котёл был запущен?
Дело в том, что часто стартовое давление газа на электромагнитном клапане завышено, ну, допустим в два - три раза, поэтому, нужно подрегулировать эти параметры - максимально и минимальное давление газа на горелки...
При пуске и ежегодном обслуживание это регулирование выполняется.

СК, спасибо Вам большое.
Котел уже три года отработал.
В этом году только заменили серводвигатель. Прокладка прохудалась и туда попала вода.

а можно ли самому подрегулировать максимально и минимальное давление газа на горелки?

Нужно будет при проведении ТО на котел попросить пусть все посмотрят.

Меняли серводвигатель. Пришел товарисч, за пару минут поменял, бабло срубил и хотел по-быстрому слинять. Попросил его провести тест котла. Подсказать чего нужно будет делать. Ответ - он в этих делах не компетентен.
Тогда спрашивается - какого лысого тогда берешся за работу. Взять детальку, тупо заменить может любой (ну почти любой, у кого руки растут из нужного места).

Плохо жить в маленьком городишке. :-(


Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #3 : 23 Апрель 2009, 17:35:19 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #3 : 23 Апрель 2009, 17:35:19 »

Да в большом городе тоже такие же сервисанты - бабла нарубить...
Отвечаю - вы поняли ошибку?
Существуют таблицы соответствия тепловой мощности котла и давлению газа на горелках... Это регулируется с помощью прибора - манометра и газоанализатора, то есть по уходящим газам можно анализировать - какая мощность и соответственно регулировать давление газа...
А вы делалали исключительно наобум, верно?
Ну, вот, манометр ещё так сяк, а газоанализатор - штука дорогая, никто не хочет покупать, да и вообще - сервисом толково мало кто занимается, считается убыточно, то есть бабло - на превом месте. а тепло - хрен знает на каком... к сожалению.
Это я с прошлого времени  - не уеду, пока не сделаю всё красиво...
И денег не много беру, ну это так, не стоит обращать внимания...
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #4 : 23 Апрель 2009, 17:38:04 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #4 : 23 Апрель 2009, 17:38:04 »

Я только не понял - что за серводвигатель в котле?
Или термины у нас с вами различны?
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #5 : 23 Апрель 2009, 17:42:04 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #5 : 23 Апрель 2009, 17:42:04 »

Теперь ответ - самому можно настроить?
Всё можно, но как - найдёте манометр в миллибарах?
Кстати, посмотрите в инструкции - есть ли табличка мощностей и давлений...
Записан
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« Ответ #6 : 23 Апрель 2009, 18:05:53 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #6 : 23 Апрель 2009, 18:05:53 »

Теперь ответ - самому можно настроить?
Всё можно, но как - найдёте манометр в миллибарах?
Кстати, посмотрите в инструкции - есть ли табличка мощностей и давлений...

Спасибо Вам большое.
Сам я не специалист по котлам. Сам только скрутил систему, все установил, запустил . 3 года исправно проработало.
А вот теперь начались фокусы.


Сори. Про севропривод. Называется правильно - трехвходовой моторный клапан. Тула попала вода и сам двигательчик сгорел.

   Табличка мощностей и давлений есть в наличии.
    Манометра нету :-(


Из первого поста может не понятно в чем причина.
Вот опишу подробнее.
"Крутил" на плате
1.
Контроль мощности плавного воспламенения и максимальной
мощности отопления
Регулирование, выполняемое на электронной плате
Переключатель перемычки „P“ для регулирования плавного
воспламенения и максимальной мощности отопления находится в
положении «В» в нормальном режиме работы. Чтобы изменить
заводские установки, необходимо перевести перемычку из положения
«В» в положение «А».

       Накрутил. Теперь хочу вернуть все на заводские настройки.

И почему раз, два раза в день воняет газом? И Отводящая труба горячая?
Подозреваю, что не срабатывает поджиг. Хотя по идее котел вообще не должен был бы работать на отопление.
Ведь включен "Летний режим".

Придется, наверное,  искать хороший сервисный центр.

Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #7 : 23 Апрель 2009, 18:36:23 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #7 : 23 Апрель 2009, 18:36:23 »

Да разные причины бывают, современные котлы с электроникой - штука довольно сложная... И плата может глючить, и датчики, но в вашем случае - честно говоря - не ясно, грубо говоря - почему в летнем режиме котёл включается в режим отопления...
Да, точно - без сервисанта не обойтись...
Далеко ли от столицы живёте?
Записан
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« Ответ #8 : 23 Апрель 2009, 19:09:44 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #8 : 23 Апрель 2009, 19:09:44 »

Да разные причины бывают, современные котлы с электроникой - штука довольно сложная... И плата может глючить, и датчики, но в вашем случае - честно говоря - не ясно, грубо говоря - почему в летнем режиме котёл включается в режим отопления...
Да, точно - без сервисанта не обойтись...
Далеко ли от столицы живёте?
Ужгород.
СК, а скажите, сколько будет стоить полная профилактика котла? Хоть приблизительно?
в у.е. Или может есть смысл покупать новый котел?
Этот проработал уже три зимы? И какой ресурс работы котлов серии Аристон?
Спасибо.
Сори, за так много вопросов.
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #9 : 23 Апрель 2009, 20:21:48 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #9 : 23 Апрель 2009, 20:21:48 »

Киевская цена 300 - 350 гривен...
Котлы довольно надёжные, в десятку входят по рейтингу,  5-6 места... так что лучше отремонтировать, настроить, только найдите хорошего инженера...
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #10 : 23 Апрель 2009, 20:27:27 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #10 : 23 Апрель 2009, 20:27:27 »

В дополнении - я встречал котёл вашей модели, отработавший девять лет, ну. почти десять...
Тут главное вот что - правильность монтажа, стабильность напряжения, качество воды в системе отопления...
Почитайте сообщения на форуме - все причины от этого...
Записан
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« Ответ #11 : 23 Апрель 2009, 21:42:30 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #11 : 23 Апрель 2009, 21:42:30 »

СК, спасибо ВАМ огромное.
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #12 : 23 Апрель 2009, 21:54:40 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #12 : 23 Апрель 2009, 21:54:40 »

Рад, что был Вам хоть чем- то полезен...
Записан
konstantin
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Откуда (Город): Днепропетровск


« Ответ #13 : 24 Апрель 2009, 15:45:16 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #13 : 24 Апрель 2009, 15:45:16 »

берется
длинная рейка
прозрачная трубка
на принтере распечатывается шкала в мм
потом из этого делается U образный манометр (воду только залить надо) и с нолем определится Веселый
трубочка втыкается в измерительную дырдочку на газовом тракте (колько винтик там надо открутить) и газовый тракт настраивается под существующее давление газа
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #14 : 24 Апрель 2009, 16:20:03 » Re: ARISTON UNO на заводские настройки
« Ответ #14 : 24 Апрель 2009, 16:20:03 »

берется
длинная рейка
прозрачная трубка
на принтере распечатывается шкала в мм
потом из этого делается U образный манометр (воду только залить надо) и с нолем определится Веселый
трубочка втыкается в измерительную дырдочку на газовом тракте (колько винтик там надо открутить) и газовый тракт настраивается под существующее давление газа
За неимением лучшего можно и так.
10мм водяного столба = 1мбар, но шкалу нужно печатать из соображения 5 мм=1мбар, потому что при отклонении столбика с одной стороны на 5мм вниз, а с другой соответственно на 5мм вверх разница уровней уже 10мм.