Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« 15 Сентябрь 2013, 22:48:37 » Система отопления теплый пол + радиаторы
« : 15 Сентябрь 2013, 22:48:37 » |
|
Всех приветствую. Вот проект В этом доме намерзся сполна. Система была старинная с двух дюймовой трубы. Утеплил стены, убрал дощатый пол и сделал стяжку. В кухне и прихожей теплый пол лет 7. Теперь хочу сделать в зале и в ванной. Отказаться от радиаторов в зале - ссыкотно. (намерзся). Ставлю их туда как резерв для -35. Есть еще второй этаж общей площадью 70м2, туда тоже будет подводиться отопление с использованием эмалированных панелей. Подскажите как правильно разместить контура в зале? Тут у вас читал что контур не должен превышать 100м в других источника попадалось не более 80м. Исходя из этого и учитывая что на 1м2 площади при шаге 20см расходуется 6п.м трубы Д 16мм, и того грубо 209м. Делим на 3 контура. Подскажите как и где лучше завести отопление на второй этаж? Окна там как и на первом, только вместо двух маленьких, там балконная дверь и окно. Панели планирую размещать под окнами. Котел находиться на кухне если стоять лицом к плите, в правом углу у плиты. Котел двух контурный. Можно ли использовать Коллектор для теплого пола без перепускной трубки? Продавцы утверждаю что да?
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2013, 09:46:05 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2013, 09:46:05 » |
|
Шикарный проект! Всех приветствую. Вот проект Подскажите как правильно разместить контура в зале? - по проекту ТП. Тут у вас читал что контур не должен превышать 100м в других источника попадалось не более 80м. - это все манагерский подход. Длина петли зависит от многих параметров: типа укладки, диамета трубы, скорости потока, насоса, смесительного узла и, возможно, еще от чего-то. Считать надо Можно ли использовать Коллектор для теплого пола без перепускной трубки? Продавцы утверждаю что да?
- использовать можно, но перепуск перед термоклапаном лучше все-таки сделать, чтоб инерционность вашего ТП уменьшить.
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2013, 22:21:37 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2013, 22:21:37 » |
|
- по проекту ТП. его нет. Спрашиваю у вас совет! Предполагаю несколько вариантов. Рисунки схематические, так что не надо спрашивать о том почему на первом и втором такие контуры. Я лишь показал способ укладки. Какой оптимальнее всего? - использовать можно, но перепуск перед термоклапаном лучше все-таки сделать, чтоб инерционность вашего ТП уменьшить. если можно - на пальцах?
|
|
Записан
|
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2013, 22:24:07 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2013, 22:24:07 » |
|
Фото смесительной системы предоставлю завтра.
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2013, 10:01:02 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2013, 10:01:02 » |
|
Не знаю у кого как, но у меня видится ваше сообщение вот так : Воспользуйтесь альтернатвным ресурсом для загрузки картинок на форум: http://pixs.ru/ (http://pixs.ru/)
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 2013, 19:46:49 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 2013, 19:46:49 » |
|
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2013, 14:39:08 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2013, 14:39:08 » |
|
Для вашей площади можно сделать три контура с 27-23°C. Укладывать лучше по второму варианту - "улитками" по 55..60 м/контур с шагом 20 см. Насос лучше взять 25/6-130 со смесительным узлом http://valtec.ru/goods.shtml?5100,VT.DUAL.0,%CD%E0%F1%EE%F1%ED%EE-%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%E7%E5%EB%20%E4%EB%FF%20%F2%E5%EF%EB%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%E0%20VALTEC%20DUALMIX (http://valtec.ru/goods.shtml?5100,VT.DUAL.0,%CD%E0%F1%EE%F1%ED%EE-%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%E7%E5%EB%20%E4%EB%FF%20%F2%E5%EF%EB%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%E0%20VALTEC%20DUALMIX) - просто и недорого. Подскажите как и где лучше завести отопление на второй этаж? - Это Вам по месту должно быть виднее.
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2013, 23:45:51 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2013, 23:45:51 » |
|
вот коллектор Только я по всей видимости собрал его не верно, коллектора необходимо поменять местами
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 2013, 23:49:16 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 2013, 23:49:16 » |
|
Вот котел
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #9 : 19 Сентябрь 2013, 10:22:17 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #9 : 19 Сентябрь 2013, 10:22:17 » |
|
вот коллектор
Только я по всей видимости собрал его не верно, коллектора необходимо поменять местами
И не только. Когда поменяете местами, где окажется сброс остывшей выоды в СО? Не изобретайте велосипед. Соберите по реально работающей схеме: ЗЫ: расходомеры - на подачу, разумеется.
|
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 2013, 21:31:35 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 2013, 21:31:35 » |
|
И не только. Когда поменяете местами, где окажется сброс остывшей выоды в СО? - так это само собой тож перекручу изобретать ничего не собираюсь, я только перепутал местами коллектора, все остальное верно. В смесительном коллекторе за впускным клапаном перед гребенками стоят обратные клапана. То есть пока впускной закрыт, вода циркулирует по контурам. как только температура падает, открывается клапан и идет подпитка горячей водой и такая же часть уходит в обратку. Что ни так?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #11 : 19 Сентябрь 2013, 22:18:47 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #11 : 19 Сентябрь 2013, 22:18:47 » |
|
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2013, 09:11:41 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2013, 09:11:41 » |
|
Тройиники на слияние и разделение потоков должны выполняться иначе: По вашей схеме, в направлении за "вентилем", будет бОльшее сопротивление, чем перед насосом в ТП. Сброс воды в СО не будет осуществляться.
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
Ruli
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
|
|
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2013, 21:58:41 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2013, 21:58:41 » |
|
Прошу обосновать ваше утверждение по поводу давления. Ведь за "клапаном" тоже стоит насос в котле. По вашему при открытом клапане насос ТП не будет подхватывать ГВ с центральной системы?, только в этом случае не будет сброса. Переделать систему ТП не сложно,(правда куда тогда ставить сбросник воздуха и слив?) но хочу понять зачем.
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #14 : 21 Сентябрь 2013, 15:10:36 » Re: Система отопления теплый пол + радиаторы
« Ответ #14 : 21 Сентябрь 2013, 15:10:36 » |
|
Сравните еще раз схемы. На той, что я Вам предложил, при открытии термоклапана создаётся более короткий участок для хода подмеса воды, а по вашей - наоборот удлиняется. Вот поэтому ваша схема работать не будет так, как надо. И это ещё не считая лишнего сопротивления в тройниках и на клапанах обратных (зачем они там вообще?) Воздухоотводчик и слив можно реализовать либо с помощью тройников, либо взять коллектор на 1 выход больше.
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
|