Иван x
Участник
Сообщений: 40
|
|
« 18 Март 2013, 19:24:17 » Неправильно работает система отопления
« : 18 Март 2013, 19:24:17 » |
|
Здравствуйте, у меня такая ситуация: 2х этажный дом примерно 180 м квадратных, система из полипропилена,котел BAXI LUNA 3 COMFORT 310, имеется самодельный коллектор 40-го диаметра, от него идут 4 ветки 25 диаметра до предпоследнего радиатора, до последнего- 20й диаметр. По второму этажу вопросов нет, приходится приглушать, жарко. На первом в одной комнате(кабинет) хуже всех работает радиатор(если все горячие- он теплый, если все теплые- он холодный ).Как не пытался регулировать на коллекторе и радиаторными кранами-не помогает, невозможно отрегулировать весь первый этаж, и особенно кабинет.Есть предположение, что не хватает мощности. Вопрос: поможет ли дополнительный циркуляционный насос на подаче коллектора? или есть другие решения? к сожалению сохранилось мало фото, см. ниже фото коллектора, и схему 1-го этажа. Спасибо.
|
|
Записан
|
|
|
|
Иван x
Участник
Сообщений: 40
|
|
« Ответ #1 : 18 Март 2013, 19:27:38 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #1 : 18 Март 2013, 19:27:38 » |
|
Здравствуйте, у меня такая ситуация: 2х этажный дом примерно 180 м квадратных, система из полипропилена,котел BAXI LUNA 3 COMFORT 310, имеется самодельный коллектор 40-го диаметра, от него идут 4 ветки 25 диаметра до предпоследнего радиатора, до последнего- 20й диаметр. По второму этажу вопросов нет, приходится приглушать, жарко. На первом в одной комнате(кабинет) хуже всех работает радиатор(если все горячие- он теплый, если все теплые- он холодный ).Как не пытался регулировать на коллекторе и радиаторными кранами-не помогает, невозможно отрегулировать весь первый этаж, и особенно кабинет.Есть предположение, что не хватает мощности. Вопрос: поможет ли дополнительный циркуляционный насос на подаче коллектора? или есть другие решения? к сожалению сохранилось мало фото, см. ниже фото коллектора, и схему 1-го этажа. Спасибо.
Извините, не могу загрузить фото. Сообщение системы-загружена папка upload.
|
|
Записан
|
|
|
|
Иван x
Участник
Сообщений: 40
|
|
« Ответ #2 : 18 Март 2013, 19:36:56 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #2 : 18 Март 2013, 19:36:56 » |
|
Здравствуйте, у меня такая ситуация: 2х этажный дом примерно 180 м квадратных, система из полипропилена,котел BAXI LUNA 3 COMFORT 310, имеется самодельный коллектор 40-го диаметра, от него идут 4 ветки 25 диаметра до предпоследнего радиатора, до последнего- 20й диаметр. По второму этажу вопросов нет, приходится приглушать, жарко. На первом в одной комнате(кабинет) хуже всех работает радиатор(если все горячие- он теплый, если все теплые- он холодный ).Как не пытался регулировать на коллекторе и радиаторными кранами-не помогает, невозможно отрегулировать весь первый этаж, и особенно кабинет.Есть предположение, что не хватает мощности. Вопрос: поможет ли дополнительный циркуляционный насос на подаче коллектора? или есть другие решения? к сожалению сохранилось мало фото, см. ниже фото коллектора, и схему 1-го этажа. Спасибо.
Извините, не могу загрузить фото. Сообщение системы-загружена папка upload. как связатся с администрацией?
|
|
Записан
|
|
|
|
ОСВ
Заскочил на минутку
Сообщений: 11
|
|
« Ответ #3 : 19 Март 2013, 12:01:57 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #3 : 19 Март 2013, 12:01:57 » |
|
Попробуйте открыть фото в Paint и сохранить в JPEG
|
|
Записан
|
|
|
|
worl_d
Заскочил на минутку
Сообщений: 11
|
|
« Ответ #4 : 19 Март 2013, 12:58:16 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #4 : 19 Март 2013, 12:58:16 » |
|
Посмотрел Вашу схему, если Вы говорите, что со 2 м этажом все нормально, даже приходится убавлять то значит мощности котла хватает с запасом. Я думаю здесь все таки не сбалансированная система. Теплый пол в ванной есть возможность регулировать?
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #5 : 19 Март 2013, 13:41:42 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #5 : 19 Март 2013, 13:41:42 » |
|
Скажите, где посмотреть схему? Когда у меня бал подобный случай, я перекрывал все, кроме проблемной ветки, а потом добавлял по чуть-чуть остальные, и все нормализовалось. Если проблема локализована в одной ветке, то, возможно, её проще переделать?
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
Иван x
Участник
Сообщений: 40
|
|
« Ответ #6 : 19 Март 2013, 22:06:08 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #6 : 19 Март 2013, 22:06:08 » |
|
Посмотрел Вашу схему, если Вы говорите, что со 2 м этажом все нормально, даже приходится убавлять то значит мощности котла хватает с запасом. Я думаю здесь все таки не сбалансированная система. Теплый пол в ванной есть возможность регулировать?
Извините за мое художество, но это не т. пол, а полотенцесушитель. Балансировать я пытался, не получалось. Поступал я следующим образом: закрывал все на коллекторе,открывал по очереди все ветки,все работало, одни больше открывал, другие меньше, перепробовал много вариантов, плюс еще и радиаторные краны, на поледнем радиаторе открыл полностью, остальные меньше и меньше.Очень быстро все становилось по прежнему.
|
|
Записан
|
|
|
|
Иван x
Участник
Сообщений: 40
|
|
« Ответ #7 : 19 Март 2013, 22:08:59 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #7 : 19 Март 2013, 22:08:59 » |
|
Скажите, где посмотреть схему? Когда у меня бал подобный случай, я перекрывал все, кроме проблемной ветки, а потом добавлял по чуть-чуть остальные, и все нормализовалось. Если проблема локализована в одной ветке, то, возможно, её проще переделать?
Балансировать я пытался, не получалось. Поступал я следующим образом: закрывал все на коллекторе,открывал по очереди все ветки,все работало, одни больше открывал, другие меньше, перепробовал много вариантов, плюс еще и радиаторные краны, на поледнем радиаторе открыл полностью, остальные меньше и меньше.Очень быстро все становилось по прежнему.Переделать проблемно, все скрыто, дорогой ремонт. Схему вышллю на мейл, не могу тут загрузить. Спасибо всем за участие. намерен все-таки смонтировать дополнит. насос.
|
|
Записан
|
|
|
|
worl_d
Заскочил на минутку
Сообщений: 11
|
|
« Ответ #8 : 20 Март 2013, 09:10:40 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #8 : 20 Март 2013, 09:10:40 » |
|
А если закрыть все ветки кроме той, где не греет радиатор то все нормально? Если да, то напора котлового насоса хватает
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #9 : 20 Март 2013, 09:14:27 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #9 : 20 Март 2013, 09:14:27 » |
|
Вы допустили классическую ошибку при монтаже: регулировать поток кранами - дело жутко неблагодарное. Попробуйте поменять на регулирующие вентиля или балансировочные краны. Например: http://www.youtube.com/watch?v=xFrAGS_NR6o Кстати, этот кран вы можете установить на обратку: там места предостаточно. Еще неплохо было бы увидеть каким образом у Вас подключен теплый пол.
|
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
worl_d
Заскочил на минутку
Сообщений: 11
|
|
« Ответ #10 : 20 Март 2013, 09:31:51 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #10 : 20 Март 2013, 09:31:51 » |
|
http://ua.heating.danfoss.com/Content/a5004292-0d1e-49c5-87ea-219b22c6a9c2_MNU17503113_SIT256.html Видео по балансировке системы, на стенде видно, что расход меняется практически при полном закрытии крана. В других частях тоже много интересного по балансировке
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #11 : 20 Март 2013, 09:57:30 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #11 : 20 Март 2013, 09:57:30 » |
|
Кстати, если подойти совсем бюджетно, то можно воспользоваться вот такой штуковиной: http://valtec.ru/goods.shtml?300,VT.052.N,%C7%E0%EF%EE%F0%ED%EE-%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EE%F7%ED%FB%E9%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FC%20VALTEC
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
worl_d
Заскочил на минутку
Сообщений: 11
|
|
« Ответ #12 : 20 Март 2013, 10:06:18 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #12 : 20 Март 2013, 10:06:18 » |
|
Это для балансировки ветвей, а нужно для радиаторов
|
|
Записан
|
|
|
|
MC-Anvil
Дока
Сообщений: 380
Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев
|
|
« Ответ #13 : 20 Март 2013, 10:24:55 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #13 : 20 Март 2013, 10:24:55 » |
|
Это для балансировки ветвей, а нужно для радиаторов
Если я все правильно понял, то на каждой ветке радиаторы подключены последовательно. И еще нужно учесть, что на ветке с "проблемкой" подключен теплый пол неизвестно как. Так что вряд ли можно уйти от проблемы с помощью регулировки на радиаторах.
|
|
Записан
|
Ъ
|
|
|
worl_d
Заскочил на минутку
Сообщений: 11
|
|
« Ответ #14 : 20 Март 2013, 10:29:28 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #14 : 20 Март 2013, 10:29:28 » |
|
Там гребенка, а с гребенки идут 4 стояка. В принципе гидравлические потери должна бить не большие. Теплого на той ветке что плохо греет нет
|
|
Записан
|
|
|
|
|