forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: 1 [2] 3
Печать
Автор Тема:

Неправильно работает система отопления

 (Прочитано 8652 раз)
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #15 : 20 Март 2013, 10:55:19 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #15 : 20 Март 2013, 10:55:19 »

Извените, товарищ, не соглашусь.
http://pixs.ru/showimage/DSC02022JP_2252511_7450763.jpg
"На первом в одной комнате(кабинет) хуже всех работает радиатор"
Как видно из авторского наброска кабинет и ТП лежат на одной ветке "В", если это не полотенцесушитель так обозначен.
Кстати, прошу автора ответить, последовательно ли подключены радиаторы и "змейка" на рисунке - это сушилка или ТП?
Записан

Ъ
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #16 : 20 Март 2013, 13:13:17 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #16 : 20 Март 2013, 13:13:17 »

Нда. Недоглядел предыдущие посты.  В замешательстве
С полотенцесушителем  - ясно. Но вопрос касаемо подключения радиаторов в силе: последовательно или "двухтрубкой"?
И когда пытались постепенно регулировать ветки, был ли момент равномерного распределения теплоносителя?
Записан

Ъ
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #17 : 22 Март 2013, 13:10:07 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #17 : 22 Март 2013, 13:10:07 »

Нда. Недоглядел предыдущие посты.  В замешательстве
С полотенцесушителем  - ясно. Но вопрос касаемо подключения радиаторов в силе: последовательно или "двухтрубкой"?
И когда пытались постепенно регулировать ветки, был ли момент равномерного распределения теплоносителя?
Спасибо за ответы. Если я правильно понимаю, то подключение двухтрубкой, т.е. к каждому радиатору подходит две трубы, подача и обратка. Что такое "момент равномерного распределения теплоносителя"?
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #18 : 22 Март 2013, 13:31:58 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #18 : 22 Март 2013, 13:31:58 »

Это диапазон времени, когда вы пытались регулировать кранами потоки теплоносителя, приводящие к нужному одновременному прогреву всех радиаторов.

Кстати, если у вас двухтрубка, то можно попытаться отрегулировать радиаторными вентилями.
http://pixs.ru/showimage/02forumjpg_1932636_7473827.jpg
Записан

Ъ
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #19 : 22 Март 2013, 13:43:09 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #19 : 22 Март 2013, 13:43:09 »

Это диапазон времени, когда вы пытались регулировать кранами потоки теплоносителя, приводящие к нужному одновременному прогреву всех радиаторов.

Кстати, если у вас двухтрубка, то можно попытаться отрегулировать радиаторными вентилями.
http://pixs.ru/showimage/02forumjpg_1932636_7473827.jpg
Если я Вас правильно понял, то равномерного распределения у меня никогда не было. Одновременно у меня никогда не были прогреты радиаторы.Всегда какой то меньше греет(помимо выше указаного в кабинете). Радиаторными тоже пытался: последний радиатор- открыт полностью, каждый предыдущий все меньше, в зависимости от кол. радиаторов.
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #20 : 22 Март 2013, 13:51:19 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #20 : 22 Март 2013, 13:51:19 »

На радиаторах у вас стоят краны или вентиля?
Записан

Ъ
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #21 : 22 Март 2013, 14:01:27 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #21 : 22 Март 2013, 14:01:27 »

На радиаторах у вас стоят краны или вентиля?
Угловой радиаторный вентиль GIACOMINI
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #22 : 22 Март 2013, 14:05:52 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #22 : 22 Март 2013, 14:05:52 »

На радиаторах у вас стоят краны или вентиля?
Угловой радиаторный вентиль GIACOMINI
или кран, не пойму, кто как называет, у меня стоит такой как на рисункеhttp://akvasvit.prom.ua/p6146815-giacomini-kran-radiatornyj.html
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #23 : 22 Март 2013, 14:21:51 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #23 : 22 Март 2013, 14:21:51 »

Это вентиль.
Судя по схеме, у вас 15 приборов подключены параллельно. Расход по теплоносителю только на 13 радиаторов составляет 4,68 куба/час, а еще у вас имеется 2 сушилки.
Насос в Вашем котле выдает расход максимум 3,5 куба/час (Не считая гидравлических потерь). А это значит, что у в Вашем случае недозагружены радиаторы.
Вам действительно необходим более мощный насос. Попробуйте этот: http://pixs.ru/showimage/03forumjpg_9279236_7474303.jpg , http://www.dabpumps.com/dep/TS_A-B-D_ENG.pdf
И очень неплохо было бы увеличить диаметр трубы от котла к коллектору.
Записан

Ъ
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #24 : 22 Март 2013, 18:59:09 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #24 : 22 Март 2013, 18:59:09 »

Это вентиль.
Судя по схеме, у вас 15 приборов подключены параллельно. Расход по теплоносителю только на 13 радиаторов составляет 4,68 куба/час, а еще у вас имеется 2 сушилки.
Насос в Вашем котле выдает расход максимум 3,5 куба/час (Не считая гидравлических потерь). А это значит, что у в Вашем случае недозагружены радиаторы.
Вам действительно необходим более мощный насос. Попробуйте этот: http://pixs.ru/showimage/03forumjpg_9279236_7474303.jpg , http://www.dabpumps.com/dep/TS_A-B-D_ENG.pdf
И очень неплохо было бы увеличить диаметр трубы от котла к коллектору.
На 2м этаже еще 6 радиаторов и 1 полотенцесушитель
Записан
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #25 : 22 Март 2013, 19:44:32 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #25 : 22 Март 2013, 19:44:32 »

Это вентиль.
Судя по схеме, у вас 15 приборов подключены параллельно. Расход по теплоносителю только на 13 радиаторов составляет 4,68 куба/час, а еще у вас имеется 2 сушилки.
Насос в Вашем котле выдает расход максимум 3,5 куба/час (Не считая гидравлических потерь). А это значит, что у в Вашем случае недозагружены радиаторы.
Вам действительно необходим более мощный насос. Попробуйте этот: http://pixs.ru/showimage/03forumjpg_9279236_7474303.jpg , http://www.dabpumps.com/dep/TS_A-B-D_ENG.pdf
И очень неплохо было бы увеличить диаметр трубы от котла к коллектору.
На 2м этаже еще 6 радиаторов и 1 полотенцесушитель
И разве диаметр коллектора не должен быть в 2 раза больше подводящего стояка?
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #26 : 23 Март 2013, 09:26:43 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #26 : 23 Март 2013, 09:26:43 »

Насос, который я порекомендовал, справится, если не на второй, то на третей скорости.
А на счет подводящей магистрали, с чего вы это взяли? Диаметр трубы на прямую зависит от расхода (потока) через неё. То есть он, как минимум, должен соответствовать диаметру вашего коллектора. и это еще не учитывая местных сопротивлений на соединениях. Можно оставить как есть, но будет лишний расход по электричеству.
Исходя из всех ваших данных, расход воды на радиаторы должен составлять 6,84 куба/час. + на сушилки 1 куб если они подключены параллельно. Если последовательно, то они просто окажут небольшое гидравлическое сопротивление, которое можно не учитывать. В вашем случае оно составляет не более 1,5 метров.
Записан

Ъ
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #27 : 23 Март 2013, 09:47:51 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #27 : 23 Март 2013, 09:47:51 »

Пс: общее сопротивление 1,5 метра, разумеется.
Записан

Ъ
Иван x
Участник

Сообщений: 40


« Ответ #28 : 23 Март 2013, 13:33:59 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #28 : 23 Март 2013, 13:33:59 »

Насос, который я порекомендовал, справится, если не на второй, то на третей скорости.
А на счет подводящей магистрали, с чего вы это взяли? Диаметр трубы на прямую зависит от расхода (потока) через неё. То есть он, как минимум, должен соответствовать диаметру вашего коллектора. и это еще не учитывая местных сопротивлений на соединениях. Можно оставить как есть, но будет лишний расход по электричеству.
Исходя из всех ваших данных, расход воды на радиаторы должен составлять 6,84 куба/час. + на сушилки 1 куб если они подключены параллельно. Если последовательно, то они просто окажут небольшое гидравлическое сопротивление, которое можно не учитывать. В вашем случае оно составляет не более 1,5 метров.
А как же входящие патруки в самом котле, они ведь меньшего диаметра чем коллектор?или этот фактор не влияет ни на что?
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #29 : 23 Март 2013, 13:50:41 » Re: Неправильно работает система отопления
« Ответ #29 : 23 Март 2013, 13:50:41 »

Если вы посмотрите принципиальные схемы подключения котла, рекомендуемые различными производителями, то увидите, что при такой загрузке котла необходимо использовать вторичный контур.
http://www.c-o-k.com.ua/images/stories/2005/3/3_ris5.jpg
А котловой насос необходим, чтоб гонять воду по первичному контуру. Поэтому диаметр патрубков не имеет значения.
Записан

Ъ
Страниц: 1 [2] 3
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines