« Ответ #15 : 24 Февраль 2012, 11:04:24 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #15 : 24 Февраль 2012, 11:04:24 »

2 solarmaster , лучше в личку.
Записан
alik
Участник

Сообщений: 48

Поблагодарили 9

« Ответ #16 : 24 Февраль 2012, 22:49:59 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #16 : 24 Февраль 2012, 22:49:59 »

solarmaster
Спасибо за информацию, возьму на заметку, постараюсь отслеживать и не пропускать события.
Записан
alik
Участник

Сообщений: 48

Поблагодарили 9

« Ответ #17 : 24 Февраль 2012, 23:12:15 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #17 : 24 Февраль 2012, 23:12:15 »

SunCity
И Вам благодарствую за помощь.
Записан
gelioded
Заскочил на минутку

Сообщений: 21

Поблагодарили 3

« Ответ #18 : 12 Апрель 2012, 19:38:16 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #18 : 12 Апрель 2012, 19:38:16 »

вот для солнечной энергии в отличии от традиционных топливных или электрических тепловых систем вопрос вывода на мах кпд как раз принципиален. Это организовать потоки теплоносителя так, чтобы при независимом от нас  переменном поступлении энергии от солнца (СЭ), в течение дня не было перегрева в последних в гидравлической цепочке коллекторах (увеличение потерь в атмосферу), отрегулировать (откорректировать электронное регулирование по переменному поступлению СЭ), при сравнительно высокой температуре воды из бака в коллектора предпочтительно организовать регулирование подачи более холодной подпиточной воды сразу на вход в коллектора ( в остальное время дня подпитка в бак-накопитель . Это как раз и входит в неполный перечень вывода на мах кпд для гелиосистем связанное сособенностями поступления СЭ.
Записан
timoha
Активист

Сообщений: 105

Поблагодарили 9

« Ответ #19 : 18 Апрель 2012, 07:33:27 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #19 : 18 Апрель 2012, 07:33:27 »

вот для солнечной энергии в отличии от традиционных топливных или электрических тепловых систем вопрос вывода на мах кпд как раз принципиален.
этот вопрос принципиален для любой системы, тот же газовый котел при работе на отопление (номинальное значение) и работе на ГВС (минимальное) будет работать с абсолютно разным КПД

Это организовать потоки теплоносителя так, чтобы при независимом от нас  переменном поступлении энергии от солнца (СЭ), в течение дня не было перегрева в последних в гидравлической цепочке коллекторах (увеличение потерь в атмосферу),
есть рекомендации производителей на этот счет, ничего вам не мешает подключить параллельно, при этом будите иметь меньшую температуру и при большем выходе энергии

...при сравнительно высокой температуре воды из бака в коллектора предпочтительно организовать регулирование подачи более холодной подпиточной воды сразу на вход в коллектора ( в остальное время дня подпитка в бак-накопитель
я так понимаю это сезонная схема, где теплоносителем является вода?
Записан
Денис
Заскочил на минутку

Сообщений: 22

Поблагодарили 2
Откуда (Город): Евпатория


« Ответ #20 : 11 Июнь 2012, 22:47:48 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #20 : 11 Июнь 2012, 22:47:48 »


Информацию о расписании ищите на нашем сайте, ссылку давать не буду, заходите в раздел "Семинары по гелиосистемамм"...
Милости просим!
Зашел на сайт Атмосферы и к сожалению не нашёл указаного раздела. Без ссылки-скажите где найти инфо.

скинул в личку, если Админ позволит - размещу ссылку тут. т.к. семинары - это скорее некоммерческие мероприятия.
ну или можно накрайняк прогуглить:) Google -> Семинары по Гелиосистемам (http://www.google.com.ua/search?hl=ru&newwindow=1&tbo=1&noj=1&prmdo=1&q=C%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AB+%D0%9F%D0%9E+%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%9C+%D0%9D%D0%90+2012+%D0%93%D0%9E%D0%94&oq=C%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AB+%D0%9F%D0%9E+%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%9C+%D0%9D%D0%90+2012+%D0%93%D0%9E%D0%94&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=79068l79068l0l80621l1l1l0l0l0l0l169l169l0.1l1l0)
Семинары, семинары ... Объесните мне почему на ваших станциях BRV с надписью "Атмосфера" с расходом 6 л/мин соединения наружная резьба в дюйм с тремя витками, а аналогичной BRV с логотипом "Regulus" 3/4 с пятью-шестью витками Непонимающий
Записан
Денис
Заскочил на минутку

Сообщений: 22

Поблагодарили 2
Откуда (Город): Евпатория


« Ответ #21 : 11 Июнь 2012, 23:00:31 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #21 : 11 Июнь 2012, 23:00:31 »

ALIK, у Вас проблема? - готовы помочь.
В общем проблемм нет. Сколько раз проходим обучение по разным гелио системам, все представители всё красиво рассказывают, каждый, о качестве и приимуществах своей системы...Да, указывают на некоторые ньюансы,которые следует учесть,но, о разных тонкостях и моментах которые следует знать и учесть при монтаже мало информации. О таких маленьких хитростях знают только немногие опытные монтажники, которые кстати не всегда делятся секретами, дабы обучение дорогого стоит, тут, практический опыт дороже всякой теории, да и где кого искать в момент монтажа, для совета. Солнечная техника у нас в Украине не так давно, да и монтируем не так уж часто, следовательно нет базы и опыта по "статистике отказов", нет справочников, таких, как например есть по навесным и напольным котлам+материалы по обучению(не одно и то-же,что инструкция по монтажу). Вот читаю, люди на форуме делятся опытом, идеями, что да как сделать или устранить, но это уже по факту, как следствие. Вот те "детские болезни" или серьёзные косяки которые допускаются и о них пишут коллеги, обсуждаются, выносятся на суд форумчан, потом, обсуждение темы по сути, далее офф-топ бывает, потом мнения-прения, и в итоге иногда каламбур происходит, в итоге пречитываю тему и хочу понять, а где рациональ? Читая рекомендации и ответы на вопросы, хочется видеть логическу цепочку. Это я о том,что если читаю, то хочу не видя какой-то описываемой схемы или ситемы понять и разобраться - Ага, собираю систему, вижу последовательность и знаю, что сдесь я должен сделать так и так, чтобы не накосячить, чтобы впредь избежать последствий ну и так далее... Делюсь своими соображениями и надеюсь, что тот, кто почитает этот пост и если кто согласен со мной или с Вами, принимая участие в дискусиях будет давать инфу так, чтобы любой из нас мог понять и анализировать,следовательно подключаться к теме обсуждения. Как говориться,"гуртом легче и батька бить". А вообще конечно следует говорить о системе. С чего начинать, как правильно поступать - очерёдность действий при составлении планов по работе, комплектация системы(проект+оборудование и материалы), порядок выполнения монтажа(квалификация исполнителей и не только), осуществление запуска, и так далее. На мой взгляд, если всё раскладывать по полкам, многим думающим, будет намного легче разобраться если не во всём, то во многих перипетиях точно. Таким образом, кто-то сможет в будущем не дать маху и избежать ошибок при проектировании или монтаже, может кто-то исправит свои ошибки на объекте, кто-то призадумается и не возмётся за заведомо планируемую халтуру. Мною сказанное не есть поучение или критика, думаю, что все мы просто должны помогать друг-другу,как минимум подсказкой. Иначе где брать информацию которой нет?IMHO
С какими материалами работаете?
Записан
solarmaster
Дока

Сообщений: 493

Поблагодарили 26
Откуда (Город): Киев, Украина

www.atmosfera.ua


« Ответ #22 : 11 Июнь 2012, 23:12:51 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #22 : 11 Июнь 2012, 23:12:51 »

Семинары, семинары ... Объесните мне почему на ваших станциях BRV с надписью "Атмосфера" с расходом 6 л/мин соединения наружная резьба в дюйм с тремя витками, а аналогичной BRV с логотипом "Regulus" 3/4 с пятью-шестью витками Непонимающий

дайте подробности.
- какая модель BRV и какая Regulus. дайте поалуйста точные модели.
- где именно резьба? на выходах со станции?
- очень желательно фото.

в любом случае, мы поставляем продукцию на 100% соответствующую каталогам производителя. ниже фото.

комплектация 1", и коплектация 3/4 соответсвенно





Это СТАНДАРТНАЯ комплектация от производителя. Можете проверить в каталоге. Всем желающим, дайте мыло в личку, скинем полный каталог на русском языке.
Записан
gelio-maestro
Дока

Сообщений: 181

Поблагодарили 55
Откуда (Город): Симферополь

www.gelio.crimea.ua


« Ответ #23 : 12 Июнь 2012, 08:50:07 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #23 : 12 Июнь 2012, 08:50:07 »

Судя по фоткам - как раз верхняя дюймовая станция и не хочет держать давление. Подмигивающий

Вчера во время Великого Футбола ремонтировал гелиосистему после...............  Подмигивающий
Наверное почти все форумчане будут ржать:
Из солнечного коллектора вырвало медную трубу соединённую холендером через фум ленту!
Записан
solarmaster
Дока

Сообщений: 493

Поблагодарили 26
Откуда (Город): Киев, Украина

www.atmosfera.ua


« Ответ #24 : 12 Июнь 2012, 09:11:41 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #24 : 12 Июнь 2012, 09:11:41 »

Судя по фоткам - как раз верхняя дюймовая станция и не хочет держать давление. Подмигивающий

Вчера во время Великого Футбола ремонтировал гелиосистему после...............  Подмигивающий
Наверное почти все форумчане будут ржать:
Из солнечного коллектора вырвало медную трубу соединённую холендером через фум ленту!

Все системы BRV,  впрочем как и подавляющее большинство европейских аналогов делают выходы с широкими бортами под монтаж гофротрубой с накидной гайкой через высокотемпературную прокладку или в редких случаях, предлагают комплекции выходов станций под пайку меди (10-15%). Использование уплотненных резьбовых соединений на солнечном конуре мягко говоря не рекомендуется особенно если выходы под развальцованную гофру предназначены.
Записан
Денис
Заскочил на минутку

Сообщений: 22

Поблагодарили 2
Откуда (Город): Евпатория


« Ответ #25 : 13 Июнь 2012, 19:18:52 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #25 : 13 Июнь 2012, 19:18:52 »

Судя по фоткам - как раз верхняя дюймовая станция и не хочет держать давление. Подмигивающий

Вчера во время Великого Футбола ремонтировал гелиосистему после...............  Подмигивающий
Наверное почти все форумчане будут ржать:
Из солнечного коллектора вырвало медную трубу соединённую холендером через фум ленту!

Все системы BRV,  впрочем как и подавляющее большинство европейских аналогов делают выходы с широкими бортами под монтаж гофротрубой с накидной гайкой через высокотемпературную прокладку или в редких случаях, предлагают комплекции выходов станций под пайку меди (10-15%). Использование уплотненных резьбовых соединений на солнечном конуре мягко говоря не рекомендуется особенно если выходы под развальцованную гофру предназначены.
На фото у вас как раз на регулус похожа. Только расход 1-12 л/мин. У меня станция 1-6 л/мин резьба 1" , трубу присоединяли d15 медь с накидной гайкой 3/4. А у какой это гофры накидная гайка на 1"? И зачем такая труба на станцию с таким малым расходом? Т.е объясните нафига козе баян?
Записан
gelio-maestro
Дока

Сообщений: 181

Поблагодарили 55
Откуда (Город): Симферополь

www.gelio.crimea.ua


« Ответ #26 : 13 Июнь 2012, 20:00:02 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #26 : 13 Июнь 2012, 20:00:02 »

"Не может быть, всё заводское, согласно каталогам!
Перестаньте наговаривать на уважаемую фирму!"

Просто ребята на колене сами собрали станцию, не сильно подумав про расходомер .
А ещё на обучающие семинары приглашают.... Строит глазки
Записан
Денис
Заскочил на минутку

Сообщений: 22

Поблагодарили 2
Откуда (Город): Евпатория


« Ответ #27 : 13 Июнь 2012, 20:04:45 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #27 : 13 Июнь 2012, 20:04:45 »

"Не может быть, всё заводское, согласно каталогам!
Перестаньте наговаривать на уважаемую фирму!"

Просто ребята на колене сами собрали станцию, не сильно подумав про расходомер .
А ещё на обучающие семинары приглашают.... Строит глазки

 Я не наговариваю, а хочу пояснений от "уважаемых людей".
Записан
solarmaster
Дока

Сообщений: 493

Поблагодарили 26
Откуда (Город): Киев, Украина

www.atmosfera.ua


« Ответ #28 : 13 Июнь 2012, 22:32:08 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #28 : 13 Июнь 2012, 22:32:08 »

На фото у вас как раз на регулус похожа. Только расход 1-12 л/мин. У меня станция 1-6 л/мин резьба 1" , трубу присоединяли d15 медь с накидной гайкой 3/4. А у какой это гофры накидная гайка на 1"? И зачем такая труба на станцию с таким малым расходом? Т.е объясните нафига козе баян?

Регулус не делает станций, он покупает их на заводе в Италии и продает через третьи руки в Укираину.
Чтобы не возникало дополнительных вопросов, заходите на сайт BRV, смотрите каталог, и проверяйте все сами. дать ссылку? дам.

http://en.brv.it/?action=prodotto&id=20

там черным по белому написано, что данные станции поставляются в трех вариациях соединений:
Code 22 mm: 122641R-xx-WST(4/6/7)  -  122641R-xx-RSG8
Code 3/4” Male: 103641R-xx-WST(4/6/7)  -  103641R-xx-RSG8
Code 1” Male: 104641R-xx-WST(4/6/7)  -  104641R-xx-RSG8

к стати, вы могли заказать у нас такую же станцию и с 3/4" резьбой, зачем заказали с 1"?

а вот по этой ссылке вы найдете все технические параметры расходоменов которые устанавливаются на станции BRV. http://en.brv.it/?action=prodotto&id=301
там так же развеете сомнения на счет размеров резьб.
Записан
tashkent
Участник

Сообщений: 49

Поблагодарили 14
Откуда (Город): Киев

atmosfera.ua


« Ответ #29 : 13 Июнь 2012, 23:09:01 » Re: неработающие гелиосистемы. пробуем восстанавливать?
« Ответ #29 : 13 Июнь 2012, 23:09:01 »

На фото у вас как раз на регулус похожа.
они не просто похожи, а это один и тот же продукт, поскольку делается на одном и том же итальянском заводе BRV.

Только расход 1-12 л/мин. У меня станция 1-6 л/мин резьба 1".
Если мы говорим о однолинейной насосной группе Solar 1, то вы можете заказать любое сочетание:

выходы:
- 22 мм под компрессеонный фитинг
- 3/4"Н
- 1"Н

балансировочные краны с расходомерами:
- 1-6 л/мин
- 2-12 л/мин
- 8-28 л/мин
- 8-38 л/мин

циркуляционные насосы:
Wilo Star ST 25/4 (WST4)
Wilo Star ST 25/6 (WST6)
Wilo Star ST 25/7 (WST7)
Wilo Star RSG 25/8 (RSG8)

Насосная группа подбирается с теми параметрами которые необходимо конкретно под вашу систему, расходомеры подбираются под тип системы: "высокопроточные" и "низкопроточные", насосы в зависисмости от нахождения ближайшей рабочей точки "расход-потеря напора", ну а соединения естественно от типа соединительных трубопроводов
 

А у какой это гофры накидная гайка на 1"?
накидная гайка 1" идет на трубу с приведенным условным диаметром 22мм

И зачем такая труба на станцию с таким малым расходом?
гофрированная труба с приведенным диаметром 22 мм (накидная гайка 1") может использоваться в системах с расходом 1-6 л/мин, в том случае, если расчетное падение давления в трубопроводе меньшего диаметра выше расчетных/допустимы значений.

Т.е объясните нафига козе баян?
выже на техническом форуме, выражейтесь четче:
Слабо выраженная актуальность применения язычково клавишно-пневматических музыкальных инструментов в среде домашних животних из рода горных козлов, семейства полорогих.

ЗЫ: а еще лучше учите матчасть  Крутой