forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема:

котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника

 (Прочитано 4778 раз)
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« 04 Февраль 2012, 09:21:05 » котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« : 04 Февраль 2012, 09:21:05 »

вчора (3.02.2012) проведено ремонт котла Micra 2 24 SE.
проблема: котел заблоковано (горить червоний світлодіод), тиск в системі опалення - 0, із-під котла капає вода. Зовнішня t= -22 C.
проведені роботи: знято кожух, візуально виявлено розриви на теплообміннику.
Причиною, на мою думку, може бути відсутність циркуляції в системі опалення. Проблема виникла в нічний час (від 2 до 7 год ранку)
Демонтовано теплообмінник і запаяно розриви. Випробовано на герметичність при тиску 6 атм. Після зборки котла і заповнення системи до тиску 1,2 атм ніяких підтікань, котел запрацював зразу , без проблем і в режимі опалення і в режимі ГВП. Мною робота котла контролювалась на протязі 2 годин, ніяких відхилень не замічено.
Согодні о 6 год. дзвінок від власника - котел заблоковано, із-під котла капає вода, тиск - 0. Зовнішня t=-17 С.
Котел прцює з програматором LT 08 LCD.
Можливо хто зустрічався з подібними ситуаціями, прошу поділитись, дати пораду у вирішенні цієї проблеми.
(вартість теплообмінника біля 2000 грн.)
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #1 : 04 Февраль 2012, 10:01:28 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #1 : 04 Февраль 2012, 10:01:28 »

доповнення
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #2 : 04 Февраль 2012, 19:08:15 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #2 : 04 Февраль 2012, 19:08:15 »

Чем паяли? Мягкий или твёрдый припой?
Записан
lemeshkou
Заскочил на минутку

Сообщений: 8

Откуда (Город): Новгород-Северский


« Ответ #3 : 04 Февраль 2012, 21:49:53 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #3 : 04 Февраль 2012, 21:49:53 »

А теплообменник не забит случайно что его рвёт по живому? Теплообменник не закопченный? Тяга в порядке? Да ещё датчик по перегреву может глючить.    lvs2. Припою там всёравно какому.Конечно ПОС 90 лучше чем сороковка, но температура припоя грубо 300 градусов и прямого пламени там на пайки нет. Видно "Барабашка"там гадит.    Циркуляцию насоса надо посмотреть релюху на плате. Возможен даже плохой контакт от времени на плате релюхи. Внимательно просмотри и пропояй.                 
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #4 : 05 Февраль 2012, 22:24:45 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #4 : 05 Февраль 2012, 22:24:45 »

спочатку відповім на питання.
розриви запаяно мягким припоєм з накладками, зробленими з відрізків мідної труби. Згідний з lemeshkou (Конечно ПОС 90 лучше чем сороковка, но температура припоя грубо 300 градусов и прямого пламени там на пайки нет).
теплообмінник чистий, не закопчений (вперше попадається семирічний котел в такому хорошому стані, як новий), тяга примусова (котел турбо).
Про циркуляцію: після зборки котла слідкував за роботою більше 2 годин, відхилень ніяких. Погоджуся з версією про поганий контакт на реле, підкажіть конкретніше - яке.
Тепер опишу повторний огляд котла.
після зняття кожухів теплообмінник "потішив" трьома розривами на дугах (див. фото). Замічу, що порвало в нових місцях, запаяні витримали, хоч і мягкий припой.Правда, при перегріві теплообмінника припой розплавився, заплатки зповзли.
Поділюсь своїм баченням проблеми: в якийсь момент перестав працювати циркуляційний насос, при зовнішній t= -22 C і відсутності циркуляції вода в теплообміннику замерзла, порвало трубки, але тиск в контурі опалення не впав (лід закупорив).причина зупинки насоса може бути: 1 - поганий контакт на реле; 2 - барахлить стабілізатор (ЕЛІМ); 3 - відключення електроенергії в квартирі на якийсь час.
Швидке замороження води в теплообміннику може бути по причині: коаксиальна труба виходить зі стіни рядом з зашкленим балконом, що утворює глухий кут, при виключеному вентиляторі, наявності витяжної вентиляції в кухні і підпорі вітру інтенсивний потік холодного повітря (t= -22 C) проходить біля теплообмінника і при відсутності циркуляції теплообмінник заморожений. Так як тиск в контурі опалення в нормі, котел в якийсь момент включився, полумя розтопило лід в теплообміннику, вода витекла і теплообмінник перегрівся.
теплообмінник запаяно повторно, котел зібрано, працює без відхилень.правда, кожух не ставився, щоб мати можливість спостерігати за роботою котла і уникнути швидкого охолодження при виключенні циркуляції.
Записан
alik
Участник

Сообщений: 48

Поблагодарили 9

« Ответ #5 : 06 Февраль 2012, 00:07:11 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #5 : 06 Февраль 2012, 00:07:11 »

strelets59
А в каком состоянии фильтр на обратке отопления? И в каком состоянии насос в котле?
Выложите фото обвязки котла - для анализа и оценки Непонимающий
Записан
lemeshkou
Заскочил на минутку

Сообщений: 8

Откуда (Город): Новгород-Северский


« Ответ #6 : 06 Февраль 2012, 23:08:42 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #6 : 06 Февраль 2012, 23:08:42 »

strelets59. Реле на плате /кажится/ Р3, что ближе к трансформатору. Котёл имеет систему защиты от замерзания. Посмотри на этих сайтах.  Инструкция по монтажу и эксплуатации Hermann Micra 2  скачать:    >>>
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #7 : 07 Февраль 2012, 02:29:18 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #7 : 07 Февраль 2012, 02:29:18 »

Причину проблеми ще не виявлено. Котел працював під наглядом власників вдень. У неділю 5.02.2012 на протязі дня тричі виключався насос, зелений світлодіод (наявність напруги) світився, тобто , підозра на стабілізатор відпала. 6.02.2012 розібрав насос, забруднень сильних не було, а що було, те промили. Якор не болтаєтьзя, люфта нема. Фільтр на зворотній трубі перевірено – чистий. Будемо спостерігати далі…
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #8 : 07 Февраль 2012, 02:31:12 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #8 : 07 Февраль 2012, 02:31:12 »

доповнення
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #9 : 07 Февраль 2012, 02:42:27 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #9 : 07 Февраль 2012, 02:42:27 »

Lemeshkou, на рахунок захисту від замерзання – на мою думку він буде ефективний при включеному насосі.
Вдячний за підказку про реле насоса, при нагоді перевірю пайку. Але якщо причина в контактах реле, то пропаювати виводи на платі результату не дадуть – тільки заміна.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #10 : 08 Февраль 2012, 09:19:39 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #10 : 08 Февраль 2012, 09:19:39 »

strelets59
Вопрос не по теме. А у Вас газ так официально разрешают подключать? Шокированный
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #11 : 08 Февраль 2012, 11:25:39 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #11 : 08 Февраль 2012, 11:25:39 »

lvs2
підводку газу до котла виконано працівниками газової служби
тепер по темі
після промивки незначних забруднень насоса, котел працює третій день без відхилень.Правда, щоб уникнути повторного розмороження теплообмінника, котел на нічний період виключається і  ізолюється труба (коаксиальна).
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #12 : 08 Февраль 2012, 18:54:08 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #12 : 08 Февраль 2012, 18:54:08 »

Реле насоса на плате поменять не плохо бы. Я что-то упустил из виду, а почему котёл блокировался по недостатку воды а не по перегреву? Защиты, датчики не загрублялись? Тьфу блин, старею, читаю не внимательно. ПРОГРАММАТОР ОТКЛЮЧАЙТЕ В МОРОЗЫ!!!! Он насос останавливает.
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #13 : 12 Февраль 2012, 14:14:52 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #13 : 12 Февраль 2012, 14:14:52 »

lvs2  "ПРОГРАММАТОР ОТКЛЮЧАЙТЕ В МОРОЗЫ!!!! Он насос останавливает."
дозволю собі не погодитись. плата повинна реагувати на сигнал програматора як на звичайний вимикач - ВКЛ/ВИКЛ, (вентилятор і клапан газу, але ніяк не насос). На других котлах, що працюють з програматорами,  зупинки насоса не спостерігається.
Швидше всього причина в платі, а конкретніше в реле, що управляє роботою насоса.
На протязі цього тижня котел (насос) по кілька разів на день(2 - 4) виключався. Власниками прийнято рішення про заміну плати, а цю времонт і як запасна.
Після заміни плати ще відпишусь.
Записан
hotcool
Завсегдатай

Сообщений: 60

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Ив.Франковск


« Ответ #14 : 12 Февраль 2012, 20:59:16 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #14 : 12 Февраль 2012, 20:59:16 »

Программатор останавливает котел на 2-3 часа, при такой температуре достаточно для примерзания - отсутствия циркуляции - блокирования - разрыв т/о.
Записан