котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника

 (Прочитано 4779 раз)
hotcool
Завсегдатай

Сообщений: 60

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Ив.Франковск


« Ответ #15 : 12 Февраль 2012, 21:03:01 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #15 : 12 Февраль 2012, 21:03:01 »

Установка программатора в большинстве котлов производится вместо перемычки - "0-го провода" - т.е. программатор ппрактически "выключает котел с розетки"
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #16 : 13 Февраль 2012, 07:47:40 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #16 : 13 Февраль 2012, 07:47:40 »

lvs2  "ПРОГРАММАТОР ОТКЛЮЧАЙТЕ В МОРОЗЫ!!!! Он насос останавливает."
дозволю собі не погодитись. плата повинна реагувати на сигнал програматора як на звичайний вимикач - ВКЛ/ВИКЛ, (вентилятор і клапан газу, але ніяк не насос). На других котлах, що працюють з програматорами,  зупинки насоса не спостерігається.
Видимо вы не совсем хорошо знакомы с работой настенных котлов! Во всех котлах программатор при размыкании контактов, попросту переводит котёл в "летний режим", а это значит что насос отключается. В        некоторых котлах насос выключается с выбегом 2-3 минуты, в некоторых выключается сразу. Так вот, те котлы, у которых датчик температуры системы отопления стоит на теплообменнике, к остановке насоса в морозы относятся нормально, у них срабатывает защита от замерзания, которая активна в любом режиме котла, лишь бы  был включен в сеть и был газ. А вот с теми котлами у которых NTC стоит на трубе или на гидроблоке всё намного хуже, у них система антизаморозки "не видит" температуры теплообменника.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #17 : 13 Февраль 2012, 07:49:02 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #17 : 13 Февраль 2012, 07:49:02 »

Установка программатора в большинстве котлов производится вместо перемычки - "0-го провода" - т.е. программатор ппрактически "выключает котел с розетки"
Не совсем так, программатор переводит котёл в летний режим.
Записан
hotcool
Завсегдатай

Сообщений: 60

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Ив.Франковск


« Ответ #18 : 15 Февраль 2012, 22:06:33 » Re: котел Micra 2 24 SE - повторний розрив основного теплообмінника
« Ответ #18 : 15 Февраль 2012, 22:06:33 »

"Выбег насоса присутствует" но он 2-3 минуты, а "прихватить" сможет за 1-2 часа и датчик нтс не всегда сможет вовремя среагировать - он на боковой части т/о, или вообще на трубке, а основной поток холодного воздуха с трубы попадает на ценральную часть т/о.
Лучше выключать програматор или переводить насос в постоянную циркуляцию.
У нашего клиента вообще дымоход обмерз на выходе, ледяной шар 40-50 см ну и тяга пропала... Хорошо морозы отступают...
Записан