может, все же, монтажники случайно в одном из контроллеров задали не тот теплоноситель или не тот номинальный расход...?
Наш сервисный инженер был на объекте и самолично проверил идентичность настроек. Так что я склонен считать что это все же внутренний какой-то сбой.
Думаю, не для кого не открою секрет количество теплоты считается по формуле Q = c x m x dT всего 3 величины входят из которых только
dT - меряет контроллер, m - расход и с- теплоемкост - задается вручную. Выходит что ошибка может быть только
- не корректная температура - установлен не тот датчик температуры с несоответствующим сопротивлением. Как правило если место NTC10K поставить РТ1000 то в ошибку не войдет, а просто будет показывать до +60С к реальной.
- не корректный расход - установлены разные расходы или включена функция регулировки циркуляционного насоса (реальный проток уменьшается, но контроллер ведь считает только время работы насоса считая что проток 100%)
- не корректное значение теплоемкости - поскольку она устанавливается вручную то тут только ошибка настройщика.
...к тем же контроллерам RESOL есть два типа расходомеров ( http://www.resol.de/index/produktdetail/kategorie/4/id/57/sprache/en , http://www.resol.de/index/produktdetail/kategorie/4/id/40/sprache/en ), только их можно подключить к достаточно дорогому типу контроллеров (тут уже BS не катит)... Но в любом случае контроллер нужно правильно настроить!
ставили тот который по второй ссылке, но вы правильно заметили контроллер должен быть соответствующий, учитывая стоимость такого контроллера + стоимость теплового счетчика можно поставить + 1 коллектор к системе
В линейке Caleffi Solar есть счетчики пепла, В-бас, совместимость с гликолевыми раствоварими, 5 строчный програмируемый... ну вообщем все что пожелаешь, но стоимость пол дюймового порядка 700 Евро
Опять таки для больших объектов спокойно можно ставить программируемые контроллеры с системой телеметрии и за немного большие деньги получим систему оповещения диагностики и удаленного полноценного доступа к системе, но опять таки на больших объектах стоимость такого контроллера растворяется на общем фоне. А тут хочется какой-то полноценный продукт именно для небольших частных объектов.
...также, теоретически, можно измерять производительность гелиосистемы с помощью обычного теплового счетчика, но показания нужно будет скорректировать...
можно конечно, но опять таки это несколько "то" и не технологично, да и на сегодня большинство счетчиков ультразвуковые - с пропиленом не годиться, нужно механические, но опять таки нужны коэффициенты пересчета которые вносят свои ошибки и погрешности, эти значения можно поставить под большое сомнение.
Хороший вариант, если нагрев идет через внешний теплообменник, тогда тепловой счетчик обычным образом устанавливается в водяном контуре и все корректно считает...
Скажу больше - для заказчика это лучший вариант поскольку считается та тепловая энергия которую он расходовал, а не ту которую гелиосистема сумела накопить, но это применимо если есть 1 потребитель (бак накопитель) без дополнительного источника нагрева, а вот если 2 и больше потребителей или есть дополнительный нагрев в одном из потребителей то уже все значительно усложняется.