« Ответ #30 : 26 Апрель 2011, 11:27:58 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
«
Ответ
#30 :
26 Апрель 2011, 11:27:58 »
Так вы после снятия привода нажмите на шток.
Конечно если падает так медленно, найти утечку будет не легко. На соединениях снаружи нигде никакого осадка не видно?
Записан
bingo
Заскочил на минутку
Сообщений: 17
« Ответ #31 : 28 Апрель 2011, 13:04:50 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
«
Ответ
#31 :
28 Апрель 2011, 13:04:50 »
Когда мастер приходил, камеру газовую разбирал - ничего не увидел. А я так по верху посмотрел - тоже ничего особенного не увидел. Наверное в следующий раз когда придет - нужно будет чтобы повнимательнее все разобрал и пересмотрел. А вы думаете что это все таки утечка ....?
Записан
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили
56
www.vodoprovod.ua
« Ответ #32 : 28 Апрель 2011, 13:08:16 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
«
Ответ
#32 :
28 Апрель 2011, 13:08:16 »
Цитата: bingo от 28 Апрель 2011, 13:04:50
А вы думаете что это все таки утечка ....?
А вы думали что?
Записан
bingo
Заскочил на минутку
Сообщений: 17
« Ответ #33 : 29 Апрель 2011, 15:24:27 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
«
Ответ
#33 :
29 Апрель 2011, 15:24:27 »
Цитата: Mikhail от 28 Апрель 2011, 13:08:16
А вы думали что?
Я думал что барабашка ..... ))))
На текущий момент давление за 5 дней упало на 0,15 Атм., пока держится на отметке 1,5. Не знаю с чем это связано, но пока давление относительно держится ... Не то что раньше за пол дня до нуля .....
Записан
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили
56
www.vodoprovod.ua
« Ответ #34 : 29 Апрель 2011, 17:07:09 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
«
Ответ
#34 :
29 Апрель 2011, 17:07:09 »
Возможно травит сам клапан именно при переключении с отопления на нагрев воды, а сейчас отопление выключено.
Кстати, на фотографии клапана снаружи виден какой-то бело-ржавый осадок.
Записан
Страниц:
1
2
[
3
]
Печать
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Отопление
-----------------------------
=> Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели...
=> Монтаж систем отопления
-----------------------------
Альтернативные и возобновляемые источники энергии
-----------------------------
=> Солнечная энергия
=> Тепловые насосы
=> Биотопливо
-----------------------------
Кондиционирование
-----------------------------
=> Кондиционеры
-----------------------------
Водоснабжение
-----------------------------
=> Монтаж систем водоснабжения
=> Оборудование водоснабжения
=> Очистка сточных вод, канализация
===> Очистка сточных вод
=> Водоподготовка, очистка воды, фильтры для воды
-----------------------------
Вентиляция
-----------------------------
=> Вентиляционное оборудование
-----------------------------
Программное обеспечение
-----------------------------
=> ПО для сантехнических систем
-----------------------------
Разное
-----------------------------
=> Разное
=> Черное и Белое
===> Архив: Черное и Белое
-----------------------------
TRUBA.ua
-----------------------------
=> Новости форума
=> Форум TRUBA.ua
=> Каталог TRUBA.ua
Truba.ua
Powered by SMF 1.1.21
|
SMF © 2006, Simple Machines
Загружается...