« Ответ #30 : 26 Апрель 2011, 11:27:58 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
« Ответ #30 : 26 Апрель 2011, 11:27:58 »

Так вы после снятия привода нажмите на шток.

Конечно если падает так медленно, найти утечку будет не легко. На соединениях снаружи нигде никакого осадка не видно?
Записан
bingo
Заскочил на минутку

Сообщений: 17


« Ответ #31 : 28 Апрель 2011, 13:04:50 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
« Ответ #31 : 28 Апрель 2011, 13:04:50 »

Когда мастер приходил, камеру газовую разбирал - ничего не увидел. А я так по верху посмотрел - тоже ничего особенного не увидел. Наверное в следующий раз когда придет - нужно будет чтобы повнимательнее все разобрал и пересмотрел. А вы думаете что это все таки утечка ....?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #32 : 28 Апрель 2011, 13:08:16 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
« Ответ #32 : 28 Апрель 2011, 13:08:16 »

А вы думаете что это все таки утечка ....?
А вы думали что?
Записан
bingo
Заскочил на минутку

Сообщений: 17


« Ответ #33 : 29 Апрель 2011, 15:24:27 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
« Ответ #33 : 29 Апрель 2011, 15:24:27 »

А вы думали что?

Я думал что барабашка ..... ))))

На текущий момент давление за 5 дней упало на 0,15 Атм., пока держится на отметке 1,5. Не знаю с чем это связано, но пока давление относительно держится ... Не то что раньше за пол дня до нуля .....
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #34 : 29 Апрель 2011, 17:07:09 » Re: Падает давление системе отопления - интересная ситуация (Котел IMMERGAS)
« Ответ #34 : 29 Апрель 2011, 17:07:09 »

Возможно травит сам клапан именно при переключении с отопления на нагрев воды, а сейчас отопление выключено.
Кстати, на фотографии клапана снаружи виден какой-то бело-ржавый осадок.