forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема:

Применение теплообменника для ГВС

 (Прочитано 7104 раз)
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« 03 Апреля 2010, 22:00:59 » Применение теплообменника для ГВС
« : 03 Апреля 2010, 22:00:59 »

Применили схему ГВС для офисного здания.

Успешное применение. Компактно получилось.
Подробнее применение теплообменников для ГВС можно прочитат (http://vidnab.3dn.ru/publ/avtomatika/primenenie_teploobmennikov_dlja_gvs/2-1-0-10)
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 03 Апреля 2010, 22:05:09 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #1 : 03 Апреля 2010, 22:05:09 »

ужас... Смеющийся

с лева на вашеи картинке, "подача" от куда?
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 09:52:56 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 09:52:56 »

Подача из котельной. Свои котлы 1 мВт. Мощность теплообменника 30 кВт. ХВС диаметр 40.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 10:21:12 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 10:21:12 »

и как это работает, трехходовои управляет одновременно и СО и ТО ГВС, это нонсенс. Крутой
А веснои и осенью, когда в радиаторах 30-40 градусов по цельсию, значит ГВС у вас также низкотемпературная  Смеющийся
Легионеллы, ваша система ГВС, также не боиться. Крутой

Зачем вам две "батареи" ц.насосов для ГВС?
Или это ночная опечатка?
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 14:29:19 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 14:29:19 »

и как это работает, трехходовои управляет одновременно и СО и ТО ГВС, это нонсенс. Крутой
Работает, отклонения температуры ГВС 2 градуса.
А веснои и осенью, когда в радиаторах 30-40 градусов по цельсию, значит ГВС у вас также низкотемпературная  Смеющийся
Легионеллы, ваша система ГВС, также не боиться. Крутой
СНиП 41-02-2003
7.6 При центральном качественно-количественном регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна быть:
для закрытых систем теплоснабжения - не менее 70 °С;
для открытых систем теплоснабжения - не менее 60 °С.

По СНиП такого не должно быть.
Контур отопления регулируется отдельно.
Зачем вам две "батареи" ц.насосов для ГВС?
Или это ночная опечатка?
Двойной насос на нагреве ГВС, на циркуляции один насос.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 14:57:17 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 14:57:17 »

Вы мне СНиП, под нос не тычте, своими словами поясните, что на вашем рисунке к чему и почему.

Цитировать
Контур отопления регулируется отдельно.
А у вас? И мухи и котлеты. Смеющийся 2-а в одном.

Цитировать
Двойной насос на нагреве ГВС, на циркуляции один насос.
А для какого, на нагреве у вас насосы?
А скорости и давления,теплосети, не достаточно, чтобы термофикат циркулировал в примарном контуре теплообменника?
Как работает 3-ходовои, на смешение или разделение?

Кто вы, проектировщик или пиарменеджер, для этои схемы.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 15:06:27 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 15:06:27 »

Цитировать
Работает, отклонения температуры ГВС 2 градуса.

По обратке или по температуре подачи? Крутой
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #7 : 04 Апреля 2010, 15:07:38 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #7 : 04 Апреля 2010, 15:07:38 »

Этот рисунок, принципиальная схема 2-контурнои системы СО и ГВС?
Или же это только рисунок схемы ГВС?

Расскажите и поясните как эта схема работает, ее приемущества и не достатки.

Я подозреваю что вы подходите к этои схеме с точки зрения узкои специализации на основе Решения Автоматического регулирование, но забываете про общую функцианальность, с точки зрения гидравлики и теплотехники.
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #8 : 04 Апреля 2010, 17:37:43 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #8 : 04 Апреля 2010, 17:37:43 »

А для какого, на нагреве у вас насосы?
А скорости и давления,теплосети, не достаточно, чтобы термофикат циркулировал в примарном контуре теплообменника?
Как работает 3-ходовои, на смешение или разделение?
Насосы для создания циркуляции. Контур подключен к гидрострелке. Два насоса для надежности.

Кто вы, проектировщик или пиарменеджер, для этои схемы.
Я автоматику делал, Хоттабыч гидравлику.
Пиарю потому что никто не верил что это заработает, а работает и хорошо на мой взгляд. Показываешь графики работы системы, все равно не верят, говорят ставь накопительный.
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #9 : 04 Апреля 2010, 17:40:31 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #9 : 04 Апреля 2010, 17:40:31 »

Цитировать
Работает, отклонения температуры ГВС 2 градуса.

По обратке или по температуре подачи? Крутой
Отклонения на греющем контуре без разницы какие. Главное температура горячей воды, которая к потребителям идет.
В конце статьи последний график, обратите внимание. Там описана работа системы.
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #10 : 04 Апреля 2010, 17:46:57 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #10 : 04 Апреля 2010, 17:46:57 »

Этот рисунок, принципиальная схема 2-контурнои системы СО и ГВС?
Или же это только рисунок схемы ГВС?
Только ГВС.

Расскажите и поясните как эта схема работает, ее приемущества и не достатки.
Теплообменник передает тепло холодной воде. Горячая вода циркулирует в контуре ГВС.
Преимущества:
1. Компактность.
2. Отсутствие больших емкостей. Значит меньше опасность затопления.
3. Недорогое решение.
Недостатки:
1. Автоматику настроить непросто.


Я подозреваю что вы подходите к этои схеме с точки зрения узкои специализации на основе Решения Автоматического регулирование, но забываете про общую функцианальность, с точки зрения гидравлики и теплотехники.
Я автоматикой занимаюсь. О гидравлике другие люди заботятся.
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #11 : 04 Апреля 2010, 17:50:35 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #11 : 04 Апреля 2010, 17:50:35 »

Как работает 3-ходовои, на смешение или разделение?
На смешение. Обратка подмешивается к подаче для создания нужной температуры в теплообменнике. Клапан регулируется сервоприводом 4-20мА, скорость поворота 90 градусов за 15 секунд. 
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #12 : 04 Апреля 2010, 21:04:13 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #12 : 04 Апреля 2010, 21:04:13 »

Печально.

Летнии график ГВС вы знаете? И что произоидет с ним при таком подключении, как у вас, через 3-х ходовик?

Повторюсь:
А для какого, на нагреве у вас, насосы?
А скорости и давления,теплосети, не достаточно, чтобы термофикат циркулировал в примарном контуре теплообменника
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 21:10:15 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 21:10:15 »

Насосы для создания циркуляции. Контур подключен к гидрострелке.

А "стрелка" куда подключена к теплоцентрали, или к котлу?

Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #14 : 04 Апреля 2010, 21:12:58 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #14 : 04 Апреля 2010, 21:12:58 »


Недостатки:
1. Автоматику настроить непросто.

В чем трудность?
Записан
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в:  

bigmir TOP100
Truba.uatruba.ua
ОКНА.ua - окна в киеве, прайсы, объявления, каталог Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines