forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: 1 [2]
Печать
Автор Тема:

Применение теплообменника для ГВС

 (Прочитано 7107 раз)
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #15 : 05 Апреля 2010, 06:19:49 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #15 : 05 Апреля 2010, 06:19:49 »

Летнии график ГВС вы знаете? И что произоидет с ним при таком подключении, как у вас, через 3-х ходовик?
Летний график ГВС такой же как и зимой. Может холодная вода на входе в теплообменник будет теплее.
Второй вопрос совсем не понял. Первый тоже. Про график ГСВ первый раз слышу.
Если имеется ввиду переход на лето котельной и пропадания тепла в греющем контуре, то котельная останавливаться не будет. Контур отопления выключается, контур ГВС работает.

Повторюсь:
А для какого, на нагреве у вас, насосы?
А скорости и давления,теплосети, не достаточно, чтобы термофикат циркулировал в примарном контуре теплообменника
Перепад давления маленький после гидрострелки. Теплоноситель нужно разгонять. Хорошая циркуляция теплоносителя обеспечивает лучшие характеристики греющего контура, повышая его инертность при резком включении расхода ГВС.
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 06:26:26 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 06:26:26 »


Недостатки:
1. Автоматику настроить непросто.

В чем трудность?
Если неправильно подобрать режим регулирования, то будут сильные отклонения температуры ГВС, большой диапазон движений клапана.
Расход ГВС непредсказуем, меняется в больших пределах, нужен быстродействующий привод.
Если действовать по методике, то просто. Главное И - для ПИД настроить, Д - это доводка, но сильно повышает точность регулирования.
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 06:27:04 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 06:27:04 »


А "стрелка" куда подключена к теплоцентрали, или к котлу?


К котлу.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #18 : 05 Апреля 2010, 17:50:08 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #18 : 05 Апреля 2010, 17:50:08 »


А "стрелка" куда подключена к теплоцентрали, или к котлу?
К котлу.

К теплоцентрали, такую схему "прицепить", можно?
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Поблагодарили 2 ����
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.


« Ответ #19 : 05 Апреля 2010, 23:23:47 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #19 : 05 Апреля 2010, 23:23:47 »

К теплоцентрали, такую схему "прицепить", можно?
--можно, предворительно на вводе теплоносителя Т1 установить грязевик (фильтр, или шламоотводитель), приборы КИП-А, по требованию ТСО Узел ком. учета теплов энергии.
 Схема #1, рабочая при наличие регулятора температуры на Т2.

См. стр. 63
Пырков В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Поблагодарили 2 ����
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.


« Ответ #20 : 05 Апреля 2010, 23:51:12 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #20 : 05 Апреля 2010, 23:51:12 »

Схема #1, рабочая при наличие регулятора температуры на Т2.
Схема #1, рабочая при наличие: 1) регулятора температуры на Т2, 2) электронного регулятора () который управляет трехходовым клапаном на Т1.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #21 : 06 Апреля 2010, 21:42:26 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #21 : 06 Апреля 2010, 21:42:26 »

sergey-k-pkbdgts

Вторая схема не рабочая, врезка ХВС, на секундарной контуре, должна быть между цирк. насосом и теплообменником, а ни как не на всасывающей стороне цирк. насоса, потому что во время водоразбора насос будет, то охолождаться ХВС, то нагреваться от цирк.контура ГВС, а это любому насосу не понравиться. Так же, есть вероятность перетекания ХВС по контуру циркуляции, в случае аварийной остановки ц. насоса.
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Поблагодарили 2 ����
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.


« Ответ #22 : 09 Апреля 2010, 02:16:21 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #22 : 09 Апреля 2010, 02:16:21 »

Вторая схема не рабочая, ...
sterroid -- большое свасибо за существенное замечание, я постарюсь и найду возможность передать его автору книги в которой был размещен этот рисунок, Пыркову В.В.

-- да возможно вы правы, равно в том о чем описали ниже, но не будем так категоричны в отношении, что "Вторая схема нерабочая".
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #23 : 09 Апреля 2010, 07:56:49 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #23 : 09 Апреля 2010, 07:56:49 »

sergey-k-pkbdgts

Книга очень интересная и умная, вот только кто-то капировать правильно не посчитал нужным, вероятно от сильнои занятости.  Крутой

Схема рабочая, описание на 66 стр, последнии обзац.
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Поблагодарили 2 ����
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.


« Ответ #24 : 09 Апреля 2010, 08:07:52 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #24 : 09 Апреля 2010, 08:07:52 »

sergey-k-pkbdgts
....врезка ХВС, на секундарной контуре, должна быть между цирк. насосом и теплообменником, ....
sterroid -- в подтверждении, Ваших, слов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95

Рис. 7. Одноступенчатая схема присоединения водоподогреватепей горячего водоснабжения с зависимым присоединением систем отопления при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление
 в ЦТП и ИТП
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #25 : 09 Апреля 2010, 21:31:07 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #25 : 09 Апреля 2010, 21:31:07 »

в каждои схеме есть свои нюансы и минусы. Подмигивающий
Записан
Ликреонский
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #26 : 10 Апреля 2010, 11:55:22 » Re: Применение теплообменника для ГВС
« Ответ #26 : 10 Апреля 2010, 11:55:22 »

На контуре ГВС установили расширительный бак, потому что при нагревании воды в контуре ГВС, увеличивается давление.
Записан
Страниц: 1 [2]
Печать
 
Перейти в:  

bigmir TOP100
Truba.uatruba.ua
ОКНА.ua - окна в киеве, прайсы, объявления, каталог Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines