Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« 18 Декабрь 2008, 15:25:01 » Не работает СО
« : 18 Декабрь 2008, 15:25:01 » |
|
В доме смонтирована система отопления, она не работает, нет циркуляции в системе.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
PN
Участник
Сообщений: 45
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #1 : 18 Декабрь 2008, 17:10:51 » Re: Не работает СО
« Ответ #1 : 18 Декабрь 2008, 17:10:51 » |
|
Просто ооочень мало информацыи чтобы чтото предполагать. Котёл какой навесной или напольный ? Система из какой трубы собрана? Разводка СО лучевая или плинтусная ?
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #2 : 18 Декабрь 2008, 17:46:45 » Re: Не работает СО
« Ответ #2 : 18 Декабрь 2008, 17:46:45 » |
|
Печально. А штукатуры, которые делали, что говорят?
|
|
Записан
|
|
|
|
PN
Участник
Сообщений: 45
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #3 : 18 Декабрь 2008, 20:25:39 » Re: Не работает СО
« Ответ #3 : 18 Декабрь 2008, 20:25:39 » |
|
Вообщето не понятно как Вы деньги за монтаж отдали не проверив работу СО. Или это с оперы "ну очень умелые ручки - сделал сам" так это редко проходит в СО, много подводных камней !!!!!!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #4 : 19 Декабрь 2008, 10:34:20 » Re: Не работает СО
« Ответ #4 : 19 Декабрь 2008, 10:34:20 » |
|
Да информации мало, есть схема но немогу добавить картинку, не знаю как. Деньги штукатурам отдавал не я. Я вижу то что есть по факту. Когда сделали вроде сразу грела но потом по ходу начали остивать батареи, котел кипит а батареи холодные. Котел навесной електро 6кВт. Днипро. труби пластиковые. разводка не знаю как это назвать. эсть мое художиство но неполучается выложить сюда, незнаю как. СО Делали руки из одного места, а я мерзну.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #5 : 19 Декабрь 2008, 12:28:18 » Re: Не работает СО
« Ответ #5 : 19 Декабрь 2008, 12:28:18 » |
|
Первый способ (фотки хранятся практически вечно): 1. Идете на сайт http://imageshack.us/ 2. Вставляете туда свою фотку (Обзор => host it!). 3. Копируете ссылку (справа от которой написано Direct link to image) 4. Вставляете ее в своем сообщении между тегами без пробелов! У меня вставить фотку вышло.
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #6 : 19 Декабрь 2008, 13:20:28 » Re: Не работает СО
« Ответ #6 : 19 Декабрь 2008, 13:20:28 » |
|
Всем спасибо, пполучилось вставить изображение. Схема прибл. такая. Я не специалист, но очень холодно как уту штуку запустить. В систему залит антифриз.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #7 : 19 Декабрь 2008, 13:29:16 » Re: Не работает СО
« Ответ #7 : 19 Декабрь 2008, 13:29:16 » |
|
Гляньте в личные сообщения.
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #8 : 19 Декабрь 2008, 13:56:15 » Re: Не работает СО
« Ответ #8 : 19 Декабрь 2008, 13:56:15 » |
|
Для полной картины : модель котла и циферки на насосе. М/п трубы, диаметр в контуре теплого пола.
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #9 : 19 Декабрь 2008, 15:27:44 » Re: Не работает СО
« Ответ #9 : 19 Декабрь 2008, 15:27:44 » |
|
Для полной картины : модель котла и циферки на насосе. М/п трубы, диаметр в контуре теплого пола.
Котел "Дніпро" КЄО-4,5-6/380(220)-Б, 220в 6кВт. Насос VILLO RS25/4-1 Диаметер труб посмотрю скажу (непомню) они кстати разные.
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #10 : 19 Декабрь 2008, 15:45:03 » Re: Не работает СО
« Ответ #10 : 19 Декабрь 2008, 15:45:03 » |
|
На байпасе где установлен насос, на прямой линии нет обратного клапана. В соседней теме фото http://img101.imageshack.us/img101/6163/015largemediumsl2.jpg. Радиаторы подключены неверно. Подключите их как первые, тройниками от подачи и обраки. По теплому полу: однозначно неправильно.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #11 : 19 Декабрь 2008, 16:11:44 » Re: Не работает СО
« Ответ #11 : 19 Декабрь 2008, 16:11:44 » |
|
На байпасе где установлен насос, на прямой линии нет обратного клапана. В соседней теме фото http://img101.imageshack.us/img101/6163/015largemediumsl2.jpg. Радиаторы подключены неверно. Подключите их как первые, тройниками от подачи и обраки. По теплому полу: однозначно неправильно.
Если имеете ввыду ту зеленую штуковину то там есть такаяже. Что значить не верно подключены радиаторы, может там чтото нетпонятно нарисовано.? Да и вообще насос куда правельнее ставить на горячую (выход) или холодную Вход сторону???
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #12 : 19 Декабрь 2008, 20:12:53 » Re: Не работает СО
« Ответ #12 : 19 Декабрь 2008, 20:12:53 » |
|
Ни чего не понял из данного рисунка. Сергей 99, вы молодец что можете разабраться в этом. У меня дополнение, к выше сказаномму, если в системе разные виды отопления(радиаторное и напольное), значит и смесительных узлов должнобыть два, так как температурные режимы их разные. !
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #13 : 19 Декабрь 2008, 21:33:52 » Re: Не работает СО
« Ответ #13 : 19 Декабрь 2008, 21:33:52 » |
|
Тут ничего уникального нет. Я на монтаже 18 лет и часто такое переделываю. И самое интересное, что асортимен ошибок невелик. Практически везде одно и тоже. По рисунку: Электрокотел 6кВт. Насос 25/4 на байпасе. Распределительные коллектора на 4 контура. 1-й контур теплый пол, 2-й три радиатора (левый рисунок). 3-й три радиатора (правый рисунок). 4-й один радиатор (самый правый). Смесительные узлы человек точно ставить не будет. В лучшем случае "унибокс".
|
|
Записан
|
|
|
|
PN
Участник
Сообщений: 45
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2008, 01:04:49 » Re: Не работает СО
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2008, 01:04:49 » |
|
Вопервых непосредственно перед насосом ставится "грязевик" фильтр грубой очистки. Вовторых Кто-то "умный" придумал заливать в СО антифриз, а думалка не понимает что каждый материал и даже резинки на американках заведомо есть для ВОДЫ. Кстати а куда поставили подрывной в СО , раз котёл кипит давление подымается! Вернёмся к нашым баранам. Как запустить---- насос работает ? 1потрогайте рукой идёт ли вибрацыя. 2 Если да и он (насос) гарячий то- а) воздух в насосе. б)крыльчатку заклинило.
|
|
Записан
|
|
|
|
|