sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #30 : 29 Декабрь 2008, 20:11:11 » Re: Не работает СО
« Ответ #30 : 29 Декабрь 2008, 20:11:11 » |
|
Всем огромное спасибо, за ответы и поддержку. Есть еще пару вопросов. По ходу разбирательства выяснил : 1. Расширительный бачек подключен между выходом (горячая вода) и батареей на втором этаже. 2. На первом этаже, кажется, если что-то вообще понимаю, выход (горячая вода) не к верху батареи, а к низу. То есть обратка получается сверху. Определил потому что внизу батареи крепежная арматура горячая а верху холодная. Такое вообще работать будет? 3. Вследствие чего вероятно когда открываю систему, на втором этаже первый перестает греть. Либо же надо подбирать так чтобы оно грело везде, но при этом на первом этаже все равно не греют две следующие батареи в цепи. Что с этим делать??? Все очень логично, на первом этаже перепутана подача с обраткой, в результате при запуске второго этажа, циркуляция на первом прекращаеться из-за повышенного сопротивления в этой ветке. Так как сеичас, работать не будет, выже сами об этом говорите. Я видел системы с перепутанными трубами, работали слабо и не эффективно, поэтому в любом случае нужно переделывать.Проще поменять подачю с обраткой на коллекторе, удлиннив концы труб. Расшеритель, если система замкнутая, а не открытая, должен находиться в самом низу у источника нагрева-котла.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #31 : 30 Декабрь 2008, 11:06:00 » Re: Не работает СО
« Ответ #31 : 30 Декабрь 2008, 11:06:00 » |
|
Вот нарисовал схему! http://img210.imageshack.us/img210/6073/32031811oe4.jpg Схема может содержать неточности, так как при монтаже не присутствовал, особенно теплый пол (змейка). Но что смог проверить так вроде такая. Что значит открытая/Закрытая система??? На бачке есть отверстие для заливки жидкости оно закрыто, можно правда открыть. Также иметься ниппель (как в автомобиле на шинах). Какое давление должно быть в системе??? Горячая вода всегда подается в батареи сверху, или есть варианты???
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #32 : 30 Декабрь 2008, 16:33:08 » Re: Не работает СО
« Ответ #32 : 30 Декабрь 2008, 16:33:08 » |
|
Вот нарисовал схему!
http://img210.imageshack.us/img210/6073/32031811oe4.jpg
Схема может содержать неточности, так как при монтаже не присутствовал, особенно теплый пол (змейка). Но что смог проверить так вроде такая. Что значит открытая/Закрытая система??? На бачке есть отверстие для заливки жидкости оно закрыто, можно правда открыть. Также иметься ниппель (как в автомобиле на шинах). Какое давление должно быть в системе??? Горячая вода всегда подается в батареи сверху, или есть варианты???
Бочек такой или такой . Тогда у вас закрытая система, т.е. теплоноситель циркулирует в закрытой системе. Бочек обязательно нужно перенести ближе к котлу, а не на крыше где мороз.(есть вероятность что замерзнет и выйдет из строя) Противодавление в бочке должно быть равное давлению холодной системы отопления.(это проверяеться машинным манометром, через нипель на корпусе бочка´, предворительно нажмите на нипель если идет воздух тогда все впорядке, если вода тогда бочек нужно менять) Если у вас два этажа, то давление холодной системы 1.5-1.7, при нагреве подниметься до 2.5-2.7 Выберают расширительный бак, исходя из количества воды при заполнении системы, желательно через водомер, если пошло 1куб воды, бачек нужен 100 литровый,т.е 10% от общего объема. Незабудте поставить предохранительный клапан (рядом с котлом, на подаче или на обратке решите сами, потому как у инженеров это реторический вопрос), если у вас рабочее давление в пределах 2-2.7, подойдет клапан на 3bar(a), практически как во всех стандартных котлах. Горячая вода всегда подается в батареи сверху, или есть варианты???Никогда, неэфективно. Поменяите на коллекторе концы, и незабиваите головы. Дальше о подключении радиаторов и эффективности сдесь. http://www.purmo.com/ru/products/386.htm
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #33 : 30 Декабрь 2008, 16:49:23 » Re: Не работает СО
« Ответ #33 : 30 Декабрь 2008, 16:49:23 » |
|
Бочек похож на те что по меньше. Но он более плоский. Объемом на 6 литров. Там антифриз так что не замерзнет. Противодавление в бочке должно быть равное давлению холодной системы отопления.(это проверяеться машинным манометром, через нипель на корпусе бачка,предворительно нажмите на нипель если идет воздух тогда все впорядке, если вода тогда бачек нужно менять)
Что должен показывать манометр??? И огромное вам спасибо за консультациии. Пусть новый год принесет вам радость и счастье (какое не уточняю у каждого оно свое), пускай все ваши мечты сбудутся. С наступающим новым годом!!!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #34 : 30 Декабрь 2008, 17:06:21 » Re: Не работает СО
« Ответ #34 : 30 Декабрь 2008, 17:06:21 » |
|
Бочек похож на те что по меньше. Но он более плоский. Объемом на 6 литров. Там антифриз так что не замерзнет. Противодавление в бочке должно быть равное давлению холодной системы отопления.(это проверяеться машинным манометром, через нипель на корпусе бачка,предворительно нажмите на нипель если идет воздух тогда все впорядке, если вода тогда бачек нужно менять) Что должен показывать манометр??? И огромное вам спасибо за консультациии. Пусть новый год принесет вам радость и счастье (какое не уточняю у каждого оно свое), пускай все ваши мечты сбудутся. С наступающим новым годом!!! Есть хорошее пособие про индивидуальное отопление, вот здесь http://www.grundfos.ru/storage/docs/books/5Handbook_Heating_GMO_0706.pdf По открытои и закрытой системе на стр. 53-54. Что должен показывать манометр???Манометр показывает давление воздуха, т.к. бочек поделен попалам резиновой мембраной, с одной стороны воздух, закачеваемый через нипель, а с другой стороны вода или антифриз из системы отопления. Про бочек и его подключение стр.61-62 Вас тоже с новым годом
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #35 : 08 Январь 2009, 13:16:28 » Re: Не работает СО
« Ответ #35 : 08 Январь 2009, 13:16:28 » |
|
Всех с наступившем новым годом и рождеством. Здоровья вам и процветания.
В инструкции на котел написано избыточное давление 0,2 мПа. (2,0 атм.). Объясните тупому, что означает в данном случаи избыточное давление, какое оно должно быть в системе, и какой предохранительный клапан нужно поставить.
Кстати когда перекрыл контур, где стоит одна батарея и куда врезан расширительный бачек, то начали нагреваться батареи на втором этаже. Я решил запускать по отдельности каждый контур. Потом открыл контур на первом этаже, одна батарея заработала, и второй этаж работает. Жду, возможно, заработают еще две батареи в цепи.
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #36 : 09 Январь 2009, 10:23:36 » Re: Не работает СО
« Ответ #36 : 09 Январь 2009, 10:23:36 » |
|
Есть еще пару вопросов. Куда лучше поставить подрывной? (если я подрывной поставлю на обратке (на коллекторе со свободной стороны это нормально)) И куда, с учетом фотографий, поставить расширительный бак?
Очень жду совета. Спасибо.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #37 : 09 Январь 2009, 18:24:22 » Re: Не работает СО
« Ответ #37 : 09 Январь 2009, 18:24:22 » |
|
Есть еще пару вопросов. Куда лучше поставить подрывной? (если я подрывной поставлю на обратке (на коллекторе со свободной стороны это нормально)) И куда, с учетом фотографий, поставить расширительный бак?
Очень жду совета. Спасибо.
если на промежутке между котлом и коллектором, на "обратке" нет обратного клапана, тогда можете смело ставить на коллектор. запитаитесь у котла, а посредствам трубы, перенеси расширитель в удобное для себя место.
|
|
Записан
|
|
|
|
Alexpin
Заскочил на минутку
Сообщений: 16
|
|
« Ответ #38 : 10 Январь 2009, 12:14:09 » Re: Не работает СО
« Ответ #38 : 10 Январь 2009, 12:14:09 » |
|
если на промежутке между котлом и коллектором, на "обратке" нет обратного клапана, тогда можете смело ставить на коллектор. запитаитесь у котла, а посредствам трубы, перенеси расширитель в удобное для себя место.
Про бачек, будет ли правильно, если я его поставлю перед котлом на обратку.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #39 : 10 Январь 2009, 20:14:36 » Re: Не работает СО
« Ответ #39 : 10 Январь 2009, 20:14:36 » |
|
если на промежутке между котлом и коллектором, на "обратке" нет обратного клапана, тогда можете смело ставить на коллектор. запитаитесь у котла, а посредствам трубы, перенеси расширитель в удобное для себя место.
Про бачек, будет ли правильно, если я его поставлю перед котлом на обратку. А как вы сами думаете, или расширение идет только по напровлению подачи??? Если происходит расширение то во всех напровлениях, кроме тех участков трубопровода, где установлен обратный клапан, предотвращающий движение в обратную сторону по напровлению работы обратного клапана.
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
|
« Ответ #40 : 14 Январь 2009, 08:02:05 » Re: Не работает СО
« Ответ #40 : 14 Январь 2009, 08:02:05 » |
|
Всё понятно, но каков смысл шарикового клапана на подаче и каков смысл таких диаметров труб на подаче и обратке непонятно, а вообще монтажников таких нужно в шею!!! Не работа это, даже халтурой не назовёш.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #41 : 14 Январь 2009, 08:32:19 » Re: Не работает СО
« Ответ #41 : 14 Январь 2009, 08:32:19 » |
|
Всё понятно, но каков смысл шарикового клапана на подаче и каков смысл таких диаметров труб на подаче и обратке непонятно, а вообще монтажников таких нужно в шею!!! Не работа это, даже халтурой не назовёш.
А это из-за неграмотности, в надежде что будет работать самотеком если вдруг насос "встанет".
|
|
Записан
|
|
|
|
serogool
Заскочил на минутку
Сообщений: 3
|
|
« Ответ #42 : 31 Январь 2009, 16:44:15 » Re: Не работает СО
« Ответ #42 : 31 Январь 2009, 16:44:15 » |
|
там еще схема подключения радиаторов плохая проще подачей верх-низ а споследнего обраткой на колектор .
|
|
Записан
|
|
|
|
|