forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: 1 2 [3] 4 5
Печать
Автор Тема:

Электродные котлы Галан

 (Прочитано 76726 раз)
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #30 : 04 Январь 2009, 21:42:38 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #30 : 04 Январь 2009, 21:42:38 »

Ув. форумчане.
Насчёт физики, которую "переписали под себя", то её ( в смысле физику, и в частности, теплофизику ) преподавали в Львовской политехнике не только мне. И если Вы считаете, что преподаватели ЛПИ "переписали физику под себя", то все претензии к ним.
Насчёт КПД ТЭНов, то современные технологии действительно уже позволяют добиться значений в 96-98%, тем не менее многие производители хитро пишут "68-94%" ( см. напр.  http://c-o-k.ru/showtext/?id=531 ). Посмотрите также эти ссылочки:
http://www.dar.by/catalogs/galan/ea38f7188f840ca7.html
http://www.electroplus.com.ua/catalog/kotel/electro/
http://lennox.ua/html/why.php?page=4&id=22
Там есть много интересной информации об основах и способах электроотопления.
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #31 : 04 Январь 2009, 23:18:56 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #31 : 04 Январь 2009, 23:18:56 »

cowboy  Здесь  http://www.dar.by/catalogs/galan/ea38f7188f840ca7.html  написано  Что 3кВт можно отопить 100м2 (или 40м2  при высоте2.5м) Что уже является неправдой . Может и можно но при условии : теплопотери помещений отсутствуют вообще И напряжении в сети не менее 220V .Что практически не реально в наших условиях.А если и реально то очень дорого! Утепление +стабилизатор!
 И тамже нашёл  отзывы 
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=572&highlight=%E3%E0%EB%E0%ED
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5287&highlight=%E3%E0%EB%E0%ED
 Если интересно в поиске   http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=  наберите Галан и узнаете отзывы пользователей и проффесионалов! 
Про КПД нашел 94% .А где заявляют меньше мощность?
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #32 : 05 Январь 2009, 01:59:32 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #32 : 05 Январь 2009, 01:59:32 »

С напряжением и стабилизатором погарячился,А в остальном Нет
Записан
pit
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #33 : 18 Январь 2009, 23:35:51 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #33 : 18 Январь 2009, 23:35:51 »

Поддерживаю Ковбоя
Устанавливать отопительное оборудование должны профи.
Неспециалисты создают только антирекламу.
Занимаюсь установкой отопления 5 лет.
Последние три года только электродные котлы.
Котлы идеальны. Проблемы были пока набивал шишки.
Многие конкуренты сошли с дистанции так как не понимали принципов работы.
И некоторых нюансов.Так нюансы(ноу хау) есть во многих сферах деятельности человека.
Установил более 200 систем.
От 6 квт до 100квт(гребенки). Претензий нет.
planeta-tepla.vinnitsa.com
Обращайтесь - помогу
 
Записан
abah
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #34 : 27 Январь 2009, 13:01:11 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #34 : 27 Январь 2009, 13:01:11 »

Здравствуйте, господа!
Меня немного обескураживает ряд заявлений и решений по данной теме. Может кто пояснит?

1. Как может быть КПД электронагревателя ниже 100%? До сих пор абсолютно вся энергия, которую не удавалось превратить в механическую работу, ЭМ-излучение и проч. превращалась в тепло. А во что превращается энергия (электрическая!!!), если её не удалось превратить в тепло? Это что, вечный двигатель наоборот? Энергию заталкивает в вакуум? Излучает в соседнюю галактику? Меняет возбуждение атомов или расщепляет атомы дейтерия, а мы ни слухом, ни духом? Извините, но это БРЕД!!! Катушка индуктивности может часть энергии превратить в реактивный ток, который превратится в тепло где-то в линии электропередач или на подстанции в трансформаторе, но куда денет энергию кусок нихромовой проволоки? Во что он её превратит? Это же чисто АКТИВНОЕ сопротивление!

2. Рекомендация ставить рядом с электрокотлом дизельную станцию... Это, надеюсь, шутка? Бензином или солярой дешевле отапливаться напрямую, а не таким изощрённым способом. КПД движка - не выше 40%.

3. Зачем вам электрокотёл, в принципе? Он не даёт никакой выгоды по сравнению в обычными электрическими радиаторами, например, масляными. Особенно, если стоит как Боинг, пусть и побитый. Согласитель, что прокладка кабеля гораздо дешевле, чем прокладка стальной трубы с водой. Да ещё вопросы компоновки, интерьера...
Кстати, помню, в начале перестройки одна киевская фирма (может посредники) активно рекламировала фольговые нагреватели, в том числе - запечённые в панели. Цены не помню, говорили, что существенно дешевле любых радиаторов, очень долговечно, температура поверхности - вполне приемлемая (нет перегрева - высокий ресурс). Больше ничего подобного не попадалось.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #35 : 09 Февраль 2009, 11:09:16 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #35 : 09 Февраль 2009, 11:09:16 »

Здравствуйте, господа!
Меня немного обескураживает ряд заявлений и решений по данной теме. Может кто пояснит?

1. Как может быть КПД электронагревателя ниже 100%? До сих пор абсолютно вся энергия, которую не удавалось превратить в механическую работу, ЭМ-излучение и проч. превращалась в тепло. А во что превращается энергия (электрическая!!!), если её не удалось превратить в тепло? Это что, вечный двигатель наоборот? Энергию заталкивает в вакуум? Излучает в соседнюю галактику? Меняет возбуждение атомов или расщепляет атомы дейтерия, а мы ни слухом, ни духом? Извините, но это БРЕД!!! Катушка индуктивности может часть энергии превратить в реактивный ток, который превратится в тепло где-то в линии электропередач или на подстанции в трансформаторе, но куда денет энергию кусок нихромовой проволоки? Во что он её превратит? Это же чисто АКТИВНОЕ сопротивление!
Хоть кто-то задумался о сути процесса.
На самом деле физика процесса выделения тепла что в ТЭНе, что в электродном котле одна и та же- протекание тока в проводящей среде. В первом случае- в металле, во втором- в электролите.
В первом случае (ТЭН) та минимальная доля энергии, которая не передана теплоносителю может израсходоваться на нагрев котельной, что не так уж и плохо. Во втором случае (электродный котел) не малая часть энергии расходуется на процесс электролиза воды и, ВОЗМОЖНО, вернется в систему при обратном процессе, но потенциально КПД этой системы ниже.
ТЭН- это уже подготовленная токопроводящая среда. При современном уровне материаловедения возможности здесь практически не ограничены.  Для электродного котла каждый должен готовить эту среду (т.е. теплоноситель) как может.
Но у нас тот кто сэкономил и купил довольно примитивный и бесперспективный электродный котел никогда не признается, что ошибся, а всем доказывает, что это самое передовое изделие. Пусть и сосед купит такой же- хоть какая-то радость.
Записан
pit
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #36 : 19 Февраль 2009, 09:50:33 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #36 : 19 Февраль 2009, 09:50:33 »

Насколько мне известно - электролиз происходит при постоянном напряжении.
При этом электроды активно растворяются.
Наблюдаю за электродными котлами несколько лет - им нет износа.
Что касается кпд- да готов согласится у электрокотлов - близко к 100%.
Да - электродным котлам нужна определенная среда.
Создав эту среду  один раз - вы добавляете пару литров дистиллированной воды
раз или два раза в сезон(поддерживаете давление).
Ремонт тэнового котла проблематичен - их обычно трудно разбирать.
Проблемы с запасными тэнами и с обслуживанием.
А тэнам , как показал опыт тоже нужна водоподготовка.
Всех этих недостатков лишены электродные котлы.
planeta-tepla.vinnitsa.com
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #37 : 19 Февраль 2009, 13:50:17 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #37 : 19 Февраль 2009, 13:50:17 »

Насколько мне известно - электролиз происходит при постоянном напряжении.
При этом электроды активно растворяются.
Для протекания эл. тока в электролите необходимо разложение молекул на ионы, которые и являются носителями заряда. Не имеет значения постоянный ток или переменный. Но при переменном электроды не растворяются, т.к. ток попеременно протекает в обоих направлениях.
Записан
sosed
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #38 : 26 Февраль 2009, 11:00:08 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #38 : 26 Февраль 2009, 11:00:08 »

Галан нужно ставить в закрытую систему отопления и все будет ок!!! 100% без налета!!! проверено!!!
Записан
Dimon
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #39 : 11 Май 2009, 21:23:54 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #39 : 11 Май 2009, 21:23:54 »

Электродные котлы Галан Очаг-3,5,6 Гейзер-9,15 Вулкан-25

Котлы «Галан» - победитель номинации энергосберегающих технологий на выставке «Фасад 2007», для украинского рынка являются одним из самых экономичных видов отопления. Отопление домов, дач, офисов, складов, производственных помещений,
магазинов, ресторанов.  Экономично и компактно! Возможность – климат-контроля .
Подключение. Доставка по Киеву, Украине. Расчет: наличный, безналичный. г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 5, оф.31. 8 (093) 943 30 35 Павел
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #40 : 11 Май 2009, 22:44:22 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #40 : 11 Май 2009, 22:44:22 »

Еще добавлю электричеством отапливать раз в 4- 5 дороже чем природным  газом.По крайней мере на сегодняшний момент.
Записан
konstantin
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Откуда (Город): Днепропетровск


« Ответ #41 : 12 Май 2009, 11:25:41 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #41 : 12 Май 2009, 11:25:41 »

ну, как победителями в номинациях на "Фасаде" становятся я догадываюсь
а на ISH слабо?
я не понимаю людей, которые вместо электроконвекторов с терморелюшкой в каждой комнате (стоимостью в 50-80 бакинских) прокладывают трубопроводы, ставят котел, насос и пр. лабуду а потом еще доказывают что это супер экономично (ввалив треху-пятеру тыр бакинских)
На дурака не нужен нож,-
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь!
(с)
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #42 : 12 Май 2009, 14:52:15 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #42 : 12 Май 2009, 14:52:15 »

konstantin Стопудово! Смеющийся
Записан
Light_And_Dark
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #43 : 04 Май 2010, 02:00:46 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #43 : 04 Май 2010, 02:00:46 »


Во втором случае (электродный котел) не малая часть энергии расходуется на процесс электролиза воды и, ВОЗМОЖНО, вернется в систему при обратном процессе, но потенциально КПД этой системы ниже.


Как раз очень мала часть энергии расходуется на электролиз. При постоянном токе идет электролиз по полной, а при переменном очень и очень слабо иначе бы у вас шла интенсивная коррозия труб и батарей, которую ни что бы не смогло остановаить. А этого не наблюдается при правильном монтаже.

ТЭН- это уже подготовленная токопроводящая среда. При современном уровне материаловедения возможности здесь практически не ограничены.  Для электродного котла каждый должен готовить эту среду (т.е. теплоноситель) как может.
Но у нас тот кто сэкономил и купил довольно примитивный и бесперспективный электродный котел никогда не признается, что ошибся, а всем доказывает, что это самое передовое изделие. Пусть и сосед купит такой же- хоть какая-то радость.
Ну это относительно. На счет теплоносителя - тут вы не правы. Нужно брать специально разработанный и проблем не будет. Кто же виноват, что мешают сейчас все кому не лень дрянь и продают под видом теплоносителя все подряд. А люди потом и солят и водой разбавляют, и танцы с бубном устраивают вокруг котла лишь бы заработало.
А вообще-то стоило бы задуматься о профессионализме тех кто ставит и продает. Ведь производитель же не отвечает за не профессионализм торгующих организаций и монтеров, которые не являются их авторизированными представителями с соответствующими документами.
Записан
Light_And_Dark
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #44 : 04 Май 2010, 04:38:39 » Re: Электродные котлы Галан
« Ответ #44 : 04 Май 2010, 04:38:39 »

Уважаемые производители электродных котлов Галан! Не пора ли вам укомплектовывать ваши изделия автоклавами, кондуктомерами, ингибиторами, спец. теплоносителями(антифризом или тосолом) в кол. примерно 0,5-0,7куб.метра?
А заодно обьяснить нам тупым, что удельное сопротивление воды напрямую зависит от содержания в ней соли. Может
быть проще прекратить производство этой туфты?
А не ссылаться,как некоторые, на салат, суп и дровяные газовые котлы.
А причем тут производители. Вы же в основном не на прямую у них покупаете в Москве. Вот и предъявляйте претензии торгошам, у которых берете.
А вообще-то промывка системы является обязательной стадией при подключении любого котла к старой отопительной системе. Для улучшения эффективности ее работы.
А то что электропроводность воды зависит от содержания в ней солей - это еще в школе на физике пытались объяснять. Многие этого не помнят, и к сожалению в том числе и те, что котлы эти продают. Что печально.
А на счет кондуктометров... чисто с т.зрения здоровья советую купить. Полезная вещь, помогает выяснять при покупке очищеной воды, чистили ли ее вообще или продают из под крана. Столько нового как поездишь с подобным приборчиком по городу можно о торговле узнать.