К стати, я понял почему немцы у ставят рефлекторы на все трубчатые коллекторы. таким образом они при неизменнй площади абсорбера повышают апертурную площадь, таким образом 'немецкие' коллекторы собранные на китайских трубках чудесным образом показывают заоблачную производительность относительно абсорбера. На обывателя это действует как магическая фраза 'мерседес есть мерседес...' или 'немецкое качество...'.
Вы немного запутались...
Ну, во-первых не на все типы вакуумных коллекторов немцы ставят рефлекторы, а ставят только на коллекторы с коаксиальной вакуумной трубкой (двойное стекло... в виде термоса, поглощающее покрытие по всему периметру внутренней трубки)...
Если вакуумная трубка перьевого типа, то рефлекторов у них я не встречал...
В случае коаксиальной вакуумной трубки, только так можно использовать всю площадь абсорбера, а рефлектор не настолько дорого стоит... В результате также задействуется свободная зона между трубками, поэтому с единицы площади крыши снимается больше энергии (более эффективное использование пространства). Также при использовании рефлектора, вакуумных трубок можно ставить меньше на ту же площадь, тем самым еще больше удешевляется изделие.
Но, конечно, есть и недостаток - со временем будет идти деградация и загрязнение, как рефлектора так и обратной стороны трубки, поэтому будет снижаться эффективность. ...но все же это лучше чем без рефлектора...
Также рефлекторы могут быть разной формы, размера и выполненными из разных материалов, иметь или не иметь защитного покрытия.... это также влияет на стоимость и долговечность изделия...
Т.к. рефлектор позволять использовать обратную сторону трубки, в параметрах сразу указывается большая площадь абсорбера... И кстати, ни о какой "заоблачной производительности относительно абсорбера" речь не идет, я бы сказал даже наоборот, т.к. на рефлекторе теряется часть энергии - оптический КПД коллектора снижается (в пересчете на эту площадь)...
Привожу некоторые примеры с сайта SPF:
1. Перьевой вакуумный коллектор, который мы предлагаем - http://www.solarenergy.ch/fileadmin/daten/reportInterface/kollektoren/factsheets/scf1030en.pdf
2. Выбранный случайным образом вакуумный коаксиальный 30-титрубочный без рефлектора - http://www.solarenergy.ch/fileadmin/daten/reportInterface/kollektoren/factsheets/scf1026en.pdf
3. С концентрическим рефлектором 10-титрубочный - http://www.solarenergy.ch/fileadmin/daten/reportInterface/kollektoren/factsheets/scf926en.pdf
4. С плоским рефлектором 10-титрубочный, того же производителя - http://www.solarenergy.ch/fileadmin/daten/reportInterface/kollektoren/factsheets/scf928en.pdf
Площадь, м2
Общая/Апертурная/Абсорбера
1. 1.82 / 1.01 / 0.93 - перьевой
2. 4.95 / 2.8 / 2.4 - коаксиальный без рефлектора, 30 трубок
3. 1.45 / 1.43 / 1.65 - с концентрическим рефлектором, 10 трубок
4. 2.04 / 1.74 / 2.69 - с плоским рефлектором, 10 трубок
Основные параметры, приведенные к соответствующим площадям:
Макс. КПД Коэф.тепл.потерь
Общ./Аперт./Абсор. Общ./Аперт./Абсор.
1. 0.43 / 0.78 / 0.85 0.7 / 1.27 / 1.38
2. 0.37 / 0.66 / 0.77 1.22 / 2.16 / 2.52
3. 0.6 / 0.76 / 0.52 1.12 / 1.41 / 0.98
4. 0.49 / 0.57 / 0.37 0.78 / 0.91 / 0.59
Теоретическая производительность (на первый год эксплуатации, без учета влияния снега и изморози), приведенная к апертурной площади, кВтч/м2:
ГВС ГВС+ОТОП.
1. 669 551
2. 542 400
3. 631 496
4. 541 429
Конечно, это одни из множества коллекторов, поэтому в каждом отдельном случае нужно оценивать отдельно.