« : 17 Сентябрь 2007, 11:50:09 »

Здравствуйте. Помогите разобраться-в домик 50м/кв, купил турбированный котёл Нова Флорида на 24 киловата. Появилась проблема выбора однотубной или двутрубной системы отопления. Дом не большой и в целях экономии советуют провести кольцо по дому одной трубой и регулировать подачу и обратку в радиаторы кранами. Подскажите как будет правильно и надёжно.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2007, 12:53:14 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2007, 12:53:14 »

Однотрубная система не даст Вам большой экономии:
во первых, в каждый следующий радиатор будет поступать теплоноситель более низкой температуры, чем в предыдущий. Поэтому придется увеличивать размеры радиаторов по сравнению с двухтрубной системой (или устанавливать слишком высокую температуру на котле).
Во вторых, на каждый радиатор нужно будет установить клапан с байпассом. Иначе, прикрывая кран на одном радиаторе, вы прикроете проток во всей системе.
Сэкономить вы сможете только на трубе.
Но при определенной планиметрии дома (например, длинный узкий дом с котлом установленным на короткой стороне) однотрубная система выглядит довольно логичной.
Необходимо также учитывать гидравлическое сопротивление. Если у Вас более 3-4 радиаторов, то вероятно придется сделать два кольца или установить более мощный циркуляционный насос.


Записан
Garik
Заскочил на минутку

Сообщений: 12

Откуда (Город): Кременчуг

aquaheat.livejournal.com


« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2007, 20:50:04 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2007, 20:50:04 »

Та же проблема. Клиент где-то достал 8 шт. стальных панельных радиаторов 33-го типа (!!!), где-то со школы в ФРГ сняли. Улыбающийся
Посчитал правильную коллекторную (лучевую) схему, никаких проблем с регулировкой, да вот цена не очень устраивает...
Подумал про однотрубку - есть подходящие вентили с байпасом, так гидравлику не шарю, надо будет почитать. Боюсь, не продавит.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2007, 22:54:22 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2007, 22:54:22 »

При восьми радиаторах правда 22 класса 500*1000, труба полипропилен Д20 мм, котёл Sime 25BF, разводка одной трубой "напролом" через все радиатоы. Работает нормально, разница между первой и последней батареей один градус. Но оговорюсь общаяя длинна трубопровода 60 м, и ни какой регулирующей арматуры на радиаторах, одни "американки".
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2007, 11:33:07 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2007, 11:33:07 »

При восьми радиаторах правда 22 класса 500*1000, труба полипропилен Д20 мм, котёл Sime 25BF, разводка одной трубой "напролом" через все радиатоы. Работает нормально, разница между первой и последней батареей один градус. Но оговорюсь общаяя длинна трубопровода 60 м, и ни какой регулирующей арматуры на радиаторах, одни "американки".
Ну, что сказать. Законы физики никто не отменял. Если разница между первым и восьмым радиатором 1 градус, значит радиаторы не отдают тепло.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2007, 13:35:22 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2007, 13:35:22 »

При восьми радиаторах правда 22 класса 500*1000, труба полипропилен Д20 мм, котёл Sime 25BF, разводка одной трубой "напролом" через все радиатоы. Работает нормально, разница между первой и последней батареей один градус. Но оговорюсь общаяя длинна трубопровода 60 м, и ни какой регулирующей арматуры на радиаторах, одни "американки".
Ну, что сказать. Законы физики никто не отменял. Если разница между первым и восьмым радиатором 1 градус, значит радиаторы не отдают тепло.
Значит его отдаёт полипропиленовая труба  Смеющийся а радиаторы для понта, т.к в квартире при 30 мороза на улице ниже 24 тепла небыло. Вообщето теплопотери 8 таких радиаторов примерно 13 кВт, мощность котла 24 кВт, производительность насоса почти в три раза превышает требуемую для такого кол-ва радиаторов да и трубопровод на такой длинне не сильно дросселирует. Вот и получается такая небольшая разница между подачей и обраткой (в чём ничего плохого не вижу)
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2007, 13:38:07 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2007, 13:38:07 »

Кстати в котельных центрального отопления, насколько мне известно проектируемая разница между подачей и обраткой 4 градуса Улыбающийся Вроде как для котла лучше Улыбающийся В противном случае применяют гидрострелки.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2007, 14:43:38 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2007, 14:43:38 »

13000 Вт / 4200 (теплоемкость воды)/1 градус = 3,1 кг/с = 11 кубов в час проток теплоносителя в этой системе! Это в 24 киловатном котле такой насос стоит?
Обалдеть
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2007, 17:40:36 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2007, 17:40:36 »

13000 Вт / 4200 (теплоемкость воды)/1 градус = 3,1 кг/с = 11 кубов в час проток теплоносителя в этой системе! Это в 24 киловатном котле такой насос стоит?
Обалдеть
Расчеты у Вас интересные конечно, но как в пословице "считаю быстро, но не правильно". Производитель этих радиаторов дает следующие цифры: для нормальной работы радиатора 22*500*1000 необходима циркуляция не менее 170 л/час, т.е для восьми радиаторов достаточно 1360 л/час, четырёхметровый DAB который стоит в вышеупомянутом котле, при нулевом подъёме даёт чуть меньше 3500 л/час. А по вашим подсчётам уважаемый Mikhail, работать настеннику нужно на два три радиатора, а у меня они иногда работают на 15-16 со штатным насосом, правда при двухтрубке (нагрузочка на насос меньше)
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2007, 18:10:25 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2007, 18:10:25 »

Конечно же 170 л/час.
При этом перепад температуры dT= W (мощность радиатора в Вт)/4200/0,047 кг/с (те же 170 кг/ч).
Т.е. если W=1800 Вт, то dT=9 градусов.
Рекомендую учебник по физике.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #10 : 21 Сентябрь 2007, 18:35:43 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #10 : 21 Сентябрь 2007, 18:35:43 »

Конечно же 170 л/час.
При этом перепад температуры dT= W (мощность радиатора в Вт)/4200/0,047 кг/с (те же 170 кг/ч).
Т.е. если W=1800 Вт, то dT=9 градусов.
Рекомендую учебник по физике.
Т.е получается при выходе из котла плюс 60, на последнем радиаторе будет минус 12, так чтоли? А скорость движения не учитывается? А вообще я практик, и иногда даже учебникам не доверяю, т.к зачастую их пишут делетанты (особенно последнее время). Пишу только то что сам видел своими глазами, и вам рекомендую соберите такую систему и убедитесь что радиаторы будут одной температуры (естественно примерно после пару часов работы).
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #11 : 21 Сентябрь 2007, 18:47:52 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 2007, 18:47:52 »

Есть одна тонкость, в паспортных данных указывается максимальная теплоотдача радиаторов, по мере прогрева помещения она уменьшается, да и радиаторов 13 кВт стоит на 60 квадратных метров, вот и все расчеты.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #12 : 21 Сентябрь 2007, 18:49:12 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #12 : 21 Сентябрь 2007, 18:49:12 »

Нет -12 не будет, так как мощность теплоотдачи зависит от разницы температур (поверхности радиатора и воздуха). Т.е. мощность каждого следующего радиатора будет меньше и перепад температур на нем тоже меньше. Последний в любом случае будет не холоднее температуры воздуха.
А учебник, если хотите, могу порекомендовать серьезного автора.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #13 : 21 Сентябрь 2007, 18:52:57 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #13 : 21 Сентябрь 2007, 18:52:57 »

Кстати, а как подключены трубы к радиаторам? может быть и вход и выход сверху?
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #14 : 21 Сентябрь 2007, 18:55:11 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #14 : 21 Сентябрь 2007, 18:55:11 »

Кстати, а как подключены трубы к радиаторам? может быть и вход и выход сверху?
Увы снизу.
Записан