Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления

 (Прочитано 27242 раз)
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #15 : 21 Сентябрь 2007, 19:04:21 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #15 : 21 Сентябрь 2007, 19:04:21 »

Т.е. мощность каждого следующего радиатора будет меньше и перепад температур на нем тоже меньше. Последний в любом случае будет не холоднее температуры воздуха.
А учебник, если хотите, могу порекомендовать серьезного автора.
Учебники я уже давно прочитал, впору было самому писать, но тогда бы семья голодная сидела, такчто за диссертацию села жена (правда медицинскую), а я начал лет семь назад воплощать знания в жизнь. А расчет Ваш правильный для идеальных условий, что на данный момент является обдувом радиаторов воздухом температурой 0 градусов.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #16 : 21 Сентябрь 2007, 19:15:34 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #16 : 21 Сентябрь 2007, 19:15:34 »

А где Вы в моих расчетах видели 0 градусов? Кстати, абсолютный ноль -это -273 градуса по Цельсию.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #17 : 21 Сентябрь 2007, 19:26:15 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #17 : 21 Сентябрь 2007, 19:26:15 »

А где Вы в моих расчетах видели 0 градусов? Кстати, абсолютный ноль -это -273 градуса по Цельсию.
А я его там и не видел, просто производители лукавят и указывают что максимальная теплоотдача радиатора при 20 гадусах воздуха, а экспериментально было установленно, что для максимальной теплоотдачи стальных панельных радиаторов при 20 градусах естественной конвекции маловато. Вот и получается чтобы добится максимальной теплоотдачи нужно либо искуственно увеличить скорость движения воздуха через них, либо увеличить температуру теплоносителя, либо понизить температуру воздуха.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #18 : 24 Сентябрь 2007, 09:16:57 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #18 : 24 Сентябрь 2007, 09:16:57 »

Странные Вы вообще вещи пишете. Интересно, какие это производители указывают, что максимальная теплоотдача будет при 20 градусах? Максимальная теплоотдача при максимальной разнице между температурой теплоносителя и температурой воздуха.
Вообще, я так понял, что Вас такие детали мало интересуют, но не надо же вводить в заблуждение посетителей форума. Ведь среди них есть не только профессионалы, но и люди, которые просто хотят посоветоваться.
Если у Вас термометры не верные, то не надо на этом какие-то новые теории основывать.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #19 : 24 Сентябрь 2007, 10:48:00 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #19 : 24 Сентябрь 2007, 10:48:00 »

Цитировать
надо на этом какие-то новые теории основывать.
Цитировать
Может в теории я чтото и не понятно изложил, но на практике всё так и есть, радиаторы одной температуры (практичкески). Возьмите хотябы 9-этажный дом, с последовательным соединением радиаторов в стояке, неужеле разница в температуре радиаторов на первом и девятом будет более 10 градусов? Кто вам в это поверит?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #20 : 24 Сентябрь 2007, 10:57:41 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #20 : 24 Сентябрь 2007, 10:57:41 »

Я думаю, что если Вы серьезно возьметесь, то Вам не составит никакого труда опровергнуть всю термодинамику, а за одно и всю остальную современную науку.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #21 : 24 Сентябрь 2007, 14:04:46 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #21 : 24 Сентябрь 2007, 14:04:46 »

"Наука есть вынужденное упрощение действительности" М. В. Ломоносов, так что я в первую очередь отталкиваюсь от этого, и зачастую по формулам получается одно, а на практике другое. Я повторяюсь, попробуйте поставить котёл Sime Dewy.Zip 25BF, восемь радиаторов Zoom 22-500-1000, содените их последовательно 20 полтпропиленовой трубой, замеряйте температуру на подаче и обратке через 2 часа после начала работы и сообщите результаты и тогда я вместе с Вами судовольствим поищу всему объяснение.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #22 : 24 Сентябрь 2007, 14:36:17 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #22 : 24 Сентябрь 2007, 14:36:17 »

Котёл Sime Dewy.Zip 25BF, восемь радиаторов Zoom 22-500-1000 с 20 полтпропиленовой трубой перемешайте в полночь в медном тазике- получите вечный источник энергии...
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #23 : 24 Сентябрь 2007, 17:45:15 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #23 : 24 Сентябрь 2007, 17:45:15 »

Котёл Sime Dewy.Zip 25BF, восемь радиаторов Zoom 22-500-1000 с 20 полтпропиленовой трубой перемешайте в полночь в медном тазике- получите вечный источник энергии...
Во блин к чему учебники доводят... Шокированный
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #24 : 24 Сентябрь 2007, 20:58:28 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #24 : 24 Сентябрь 2007, 20:58:28 »

Каким же образом тогда данные ветили работают на однотрубке, неужели нельзя на всю открывать? А?
Записан
Garik
Заскочил на минутку

Сообщений: 12

Откуда (Город): Кременчуг

aquaheat.livejournal.com


« Ответ #25 : 25 Сентябрь 2007, 01:56:54 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #25 : 25 Сентябрь 2007, 01:56:54 »

Не, ну я аж зачитался ваш диспут, "гарячие литовские парни" Улыбающийся
Вы б уже по мылу сдыбались да трындели себе про хфизику. Говорил мне папа - учись сынок, а то всю жизнь ключи подавать будешь! Улыбающийся

"Котёл Sime Dewy.Zip 25BF, восемь радиаторов Zoom 22-500-1000 с 20 полтпропиленовой трубой перемешайте в полночь в медном тазике- получите вечный источник энергии..."
Я ПЛАКАЛЪ.......
АМИНЬ!
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #26 : 25 Сентябрь 2007, 09:41:52 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #26 : 25 Сентябрь 2007, 09:41:52 »

Каким же образом тогда данные ветили работают на однотрубке, неужели нельзя на всю открывать? А? http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1452
Вентили такого типа в зависимости от производителя позволяют регулировать проток через байпасс либо от 0 до 50% или от 100 до 50%. Возможно не только до 50%, но суть в том, что у одних от 0, у других наоборот до 100%. В любом случае, чтобы не мучаться можно установить 50%. В этом случае получаем следующее:
Если вода на входе в радиатор 70 градусов, а на выходе 62 гр, то в клапане смешеваются 50% 70гр, прошедшей через байпасс и 50% 62гр, прошедшей через радиатор. В результате на следующий радиатор попадет 66 градусов.
Если бы проток через радиатор был установлен большим, то и вода в нем остынет меньше, но и при смешении в клапане она будет иметь большую долю. Поэтому температура в результате получится похожая.
Для гидравлических расчетов используете диаграммы, соответствующие Вашей регулировке.
Записан
juk
Завсегдатай

Сообщений: 78

Поблагодарили 1
Откуда (Город): киев


« Ответ #27 : 28 Сентябрь 2007, 10:42:34 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #27 : 28 Сентябрь 2007, 10:42:34 »

умники, блин, из вас чо никто не оканчивал теплотехнического?Непонимающий
теплоотдача кадиаторов расчитывается не от темпеатуры воздуха внутри помещений..... а от разицы температуры теплоносителя (в данном случае воды) на подаче и обратке......  разница температур приводится 20 градусов вечнохорошего цельсия......
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #28 : 28 Сентябрь 2007, 13:09:28 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #28 : 28 Сентябрь 2007, 13:09:28 »

умники, блин, из вас чо никто не оканчивал теплотехнического?Непонимающий
теплоотдача кадиаторов расчитывается не от темпеатуры воздуха внутри помещений..... а от разицы температуры теплоносителя (в данном случае воды) на подаче и обратке......  разница емператур привдится 20 градусов вечнохорошего цельсия......
Ну и что? Рассчитывается конечно от разницы температур и протока, а зависит (как процесс) от разницы между температурами поверхности радиатора и воздуха. Зри в корень!
Записан
juk
Завсегдатай

Сообщений: 78

Поблагодарили 1
Откуда (Город): киев


« Ответ #29 : 28 Сентябрь 2007, 13:35:36 » Re: Преимущества отднотрубной и двутрубных систем отопления
« Ответ #29 : 28 Сентябрь 2007, 13:35:36 »

правильно, но я говорил о том сколько тепла отдает данный прибор при стандартной для расчетов разнице подачи и возвратке, но у нас ситуация подключения последовательно нагревательных приборов без байпаса, тоесть разница температур бут в 8 раз меньше, тоесть по 2,5 градуса на приборе, поскольку количество теплоносителя проходимого через 1 радиатор в 8 раз больше нормативного. (потому что 8 НП)
и еще одна инфа котлы не работают как котельные в холодный период года (бесперерывно...), у них 2-х позиционный регулятор, если температура возвратки будет слишком большая (разница температур меньше ДОПУСТИМ 10 град цельсия, почему допустим, так потому что разные котлы имеют разную температуру) то он отключается, и включается вновь, когда разница будет около 30 (тоже допустим), тогда он включится.

Поэтому ТЕОРЕТИЧЕКИ невозможно чтоб разница температур между 1-й и последней батареей при 1 трубной системе без байпаса была равна 1 град. цельсия   Веселый если только у вас котел не настроен на такую разницу, или же на возвратке у вас очень большые теплопотери (приблизительно 13кВт*19град Цельсия (потому што тогда удельная теплоподача на 1 градус подаваемого обема теплоносителя бут равна теплоотдачи всех НП) будет 247кВт)  Веселый Веселый Веселый какой там у вас сидит котел вы говорили?Непонимающий?
Записан