Работать будет, но с меньшей максимальной мощностью.
В идеале нужно было бы заменить форсунки.
О мощности правильно, а вот форсунки трогать не стоит - можно не вписатся по экологии и как результат уменшится КПД, так как каждая горелка расчитана на определённый максимальный расход газа.
Проверь при давлении газа на входе 2 кПа давление на горелке. Если оно порядка 1,1-1,2 кПа - никаких проблем не будет. Если больше - надо менять горелку на более мощную, что скорей всего будет или не выгодно по деньгам или не осуществимо физически.