forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

паровий котел

 (Прочитано 2028 раз)
apollon
Участник

Сообщений: 32

Поблагодарили 1
Откуда (Город): тернопіль


« 18 Март 2016, 23:21:50 » паровий котел
« : 18 Март 2016, 23:21:50 »

всім доброго настрою.підкажіть хто знає схему підключеннч парового котла http://prom.ua/p86865348-parovoj-kotel-09r3e.html?utm_campaign=%28portal%29+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%95-1%2C0-0%2C9%D0%A03%28%D0%AD%29&utm_content=%2886865348%29+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%95-1%2C0-0%2C9%D0%A03%28%D0%AD%29&utm_source=prom.ua_context_prosale&utm_medium=%28142101%29+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B 

та ціну за таку послугу.
дякую.
Записан
ТАРАСКА
Заскочил на минутку

Сообщений: 15


« Ответ #1 : 25 Март 2016, 13:37:13 » Re: паровий котел
« Ответ #1 : 25 Март 2016, 13:37:13 »

Всё  , если честно просто , но на тонну пара я не помню , нужен ли Котлонадзор или нет ... а так вообще Подача , обратка  ( Воды ) , подача Пара и подача конденсата обратного в котёл ... смотря куда вам Непонимающий У меня есть кадры которые на твёрдом топливе самые дешёвые парогенераторы делают с лицензиями ...
Записан
apollon
Участник

Сообщений: 32

Поблагодарили 1
Откуда (Город): тернопіль


« Ответ #2 : 26 Март 2016, 08:20:11 » Re: паровий котел
« Ответ #2 : 26 Март 2016, 08:20:11 »

за котлонадзор то окрема тема.мене цікавить схема підключення чи потрібен діаратор, підпитка і т.д.в інтернеті шукати неможливо.
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #3 : 28 Март 2016, 09:19:00 » Re: паровий котел
« Ответ #3 : 28 Март 2016, 09:19:00 »

А сами производители что на этот счет что говорят? Когда мы комплектовали объект паровыми котлами, то нам дали типовую схему со всеми необходимыми условиями.
А вообще как планируете? Через теплообменник или элеватор?
Записан

Ъ
ТАРАСКА
Заскочил на минутку

Сообщений: 15


« Ответ #4 : 28 Март 2016, 10:49:56 » Re: паровий котел
« Ответ #4 : 28 Март 2016, 10:49:56 »

Диаэратор нужно будет ставить на больших мощностях от 5т и выше ... , тут можно и без него .
Подпитка обязательна , т.к. это не полностью герметичный цикл...
Записан
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines