Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос:
Есть котел на нем ем есть возможность выставить температуру 40, 50,60,70,80.
Ситуация один:
Котел в режиме 60 градусов со старта нагревает систему до 60 градусов, после этого отключается, и включается следующий раз при снижении температуры до 50 градусов, собственно происходит цикл.
Ситуация два:
Котел в режиме 70 градусов со старта нагревает систему до 70 градусов, после этого отключается, и включается следующий раз при снижении температуры до 60 градусов, опять происходит цикл.
Вопрос:
Расход газа в ситуации "один" равен расходу газа в ситуации "два"? Первое нагревание до стартовой температуры не берем, интересует сам цикл поддержания температуры.
Правильно ли я понимаю что поднятие температуры на 10 градусов влечет за собой одинаковый расход газа в циклическом режиме?
Да, Вы абсолютно правильно всё понимаете. Действительно, поднятие температуры не влечет за собой больший расход, когда мы говорим о понятии "цикличность". На расход газа влияют в данном случае тепловые потери.
Если они не меняются (в том числе и наружная температура воздуха), то расход будет одинаковый.