forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Вопросы об отоплении

 (Прочитано 1872 раз)
Nurilla
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« 19 Октябрь 2015, 21:27:14 » Вопросы об отоплении
« : 19 Октябрь 2015, 21:27:14 »

Здравствуйте уважаемые СПЕЦЫ!
У Нас дома ТП+радиаторы, для горячей воды установлен бойлер (котёл+бойлер).

(http://itmages.ru/image/view/3109935/95cf9c27) Общий вид.

(http://itmages.ru/image/view/3109934/89b89c76) (http://itmages.ru/image/view/3109925/0c65e713) Котёл.

(http://itmages.ru/image/view/3109933/1d9a2da1) (http://itmages.ru/image/view/3109927/b2dc4142) Бойлер.



1. Где найти более подробную информацию (особенности такой отопительной системы, такой подход получении горячей воды [котёл+бойлер])?
2. Отопление включается только тогда когда на бойлере установлена температура 40⁰ С, если хот немного поднять температуру бойлера, отопление ВЫКлючается (под этим Я имею ввиду, не работают циркулирующие насосы отопления и не горит лампа отопления на котле). Как это исправить?
3. Какая оптимальная давления воды для котла и для системы (сейчас 3 бар)?

Очень надеюсь на Вашу помощь Друзья!
Записан
ТАРАСКА
Заскочил на минутку

Сообщений: 15


« Ответ #1 : 15 Март 2016, 14:37:06 » Re: Вопросы об отоплении
« Ответ #1 : 15 Март 2016, 14:37:06 »


1. Где найти более подробную информацию (особенности такой отопительной системы, такой подход получении горячей воды [котёл+бойлер])?
2. Отопление включается только тогда когда на бойлере установлена температура 40⁰ С, если хот немного поднять температуру бойлера, отопление ВЫКлючается (под этим Я имею ввиду, не работают циркулирующие насосы отопления и не горит лампа отопления на котле). Как это исправить?
3. Какая оптимальная давления воды для котла и для системы (сейчас 3 бар)?

1) Это самый оптимальный подход ) Ещё устанавливают место обычного бака - Бак в Баке(бойлер) , тобишь котел работает на главный бак , а бак внутри нагреваеться косвено от него , но бойлер внутри обычно на 80-120 литров максимум , есть хороший выход на такой бак если что , пишите в личку Улыбающийся
2)Термостат или термопару поменять или контроллер сам .
3) Обычно от 1до3 , при установки маленькой ёмкости , доходит до критических 6атм Улыбающийся
Записан
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines