forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Падает давление в СО

 (Прочитано 1635 раз)
qwerty19
Заскочил на минутку

Сообщений: 28


« 23 Февраль 2015, 16:15:18 » Падает давление в СО
« : 23 Февраль 2015, 16:15:18 »

Обратил внимание, что начало падать давление на манометре котла. До этого времени стабильно держалось 1,5 бар и подкачивать воду приходилось не чаще раза в квартал. Однако после Нового года потеря давления стала характерной и составляет примерно 0,08-0,1 бар в сутки. По всем видимым точкам и соединениям (радиаторы, краны, гребенки, бойлер и котел) видимых протеканий не обнаружил.

Вместе с тем, прямо перед Новым годом имел место один случай: в январе я решил провести эксперимент по затратам на ГВС и попробовать греть воду в бойлере (он комбинированный) от электроэнергии. Включив электропитание бойлер и выключив регулировочную ручку на котле, судя по всему, по глупости, я решил перекрыть вентили на трубах от котла к теплообменнику косвенного нагрева бойлера. Насос в котле зашумел, поймал воздух, котел остановился и выдал ошибку. Неисправность я устранил, выкрутив пробку на насосе и несколько раз провернув его вал.

До сих пор все работает нормально, за исключением факта потери давления в системе, которое по времени совпало с описанным выше событием и поэтому допускаю их взаимосвязь.

Какие у кого будут мысли, советы? Заранее благодарен за помощь.


Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #1 : 02 Март 2015, 14:59:32 » Re: Падает давление в СО
« Ответ #1 : 02 Март 2015, 14:59:32 »

Проверьте еще воздухоотводчик и мембранный бак.
Записан

Ъ
qwerty19
Заскочил на минутку

Сообщений: 28


« Ответ #2 : 02 Март 2015, 17:14:16 » Re: Падает давление в СО
« Ответ #2 : 02 Март 2015, 17:14:16 »

Проверял, но все сухо.
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #3 : 03 Март 2015, 11:49:36 » Re: Падает давление в СО
« Ответ #3 : 03 Март 2015, 11:49:36 »

Мембранный бак надо проверить не только на протечки, а еще и давление в баке: спустите давление в системе отопления до атмосферного и после этого проверьте начальное давление в баке. Оно должно быть равно (точнее, на 0,1 атм меньше) давлению на подпитке. Нужно еще проверить предохранительный клапан: сифонит или нет.
Записан

Ъ
qwerty19
Заскочил на минутку

Сообщений: 28


« Ответ #4 : 03 Март 2015, 16:54:27 » Re: Падает давление в СО
« Ответ #4 : 03 Март 2015, 16:54:27 »

Ок. Спасибо
Записан
qwerty19
Заскочил на минутку

Сообщений: 28


« Ответ #5 : 15 Апрель 2015, 14:47:21 » Re: Падает давление в СО
« Ответ #5 : 15 Апрель 2015, 14:47:21 »

Дошли руки разобрать корпус котла и порыться поглубже. Прокапывание нашел сзади насоса   (http://pixs.ru/showimage/IMG2015041_1686784_16951124.jpg) (http://pixs.ru/showimage/IMG2015041_1248137_16951130.jpg)
С виду похоже на воздухоотводчик. Так ли это, в чем причина такой его работы и что с этим делать?