котел калвис сильно коптит при закидке

 (Прочитано 1341 раз)
mel
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« 22 Ноябрь 2014, 00:53:34 » котел калвис сильно коптит при закидке
« : 22 Ноябрь 2014, 00:53:34 »

котел калвис сильно коптит при закидке дров . кто нибудь сталкивался с такой проблемой просто не выносимо как коптит
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2014, 08:33:07 » Re: котел калвис сильно коптит при закидке
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2014, 08:33:07 »

Это не от того, что котел "калвис".
Это от недостатка притока воздуха или дрова плохие.
Если недостаток воздуха - то у вас дымоход недостаточно высокий или засорился.
Проверьте все: приточку воздуха в помещение, дымоход, дрова.