forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

котел Weller Mars 26, Проблема с розжигом

 (Прочитано 6873 раз)
zroln
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 09 Июль 2014, 14:28:15 » котел Weller Mars 26, Проблема с розжигом
« : 09 Июль 2014, 14:28:15 »

Здравствуйте! Проблема с розжигом, котел Weller Mars 26.
Суть проблемы. Начало работы котла (как на отопление так и на ГВС) происходит в штатном режиме: стартует насос, вентилятор, происходит формирование искры (искра хорошая, зазор 3 мм, электрод розжига чистый), идет подача и возгорания газа (на минимальной мощности), НО примерно через 5-8 секунд после того как искра пропадает прекращается подача газа, т.е. вместо того чтоб подача газа перешла в модулированый режим она полностью прекращается и котел начинает повторно стартовать по такой же схеме. После 3х попыток выскакивает ошибка «Е2» (не срабатывает датчик ионизации). После резета все повторяется. Иногда примерно 1 из 10 раз (чем дальше тем реже) подача газа переходит в модулированый режим и котел работает нормально до отключении (закрытия крана или набора требуемой температуры), но последующий розжиг  1 из 10. Каких либо четких закономерностей когда котел работает нормально не выявлено, хотя по началу было что в утренее и дневное время вероятность нормально розжига бы на порядок ниже чем в вечернее и ночное. Сейчас вообще перестал выходить на модулированый режим. Явное понижение давления в системе газообеспечения не замечено (если судить по газовой плите).
По всей видимости проблема в цепи (схеме) регистрации ионизации.
Мои предположительные варианты проблемы:
1.   Неисправность электрода ионизации.
2.   Неисправность блока розжига
3.   Неисправность главной платы (визуально никаких подгорелостей нет, электролиты не вздуты)
4.   Возможно из-за падения давления в системе газообеспечения или ухудшения газа, датчик ионизации не срабатывает на выставленном  минимуме подачи газа.
5.   Проблема с электро наводками или электро сетью (хотя напряжение постоянно нормальное 220+-5). В проводке заземление кинуто на 0. Пробовал включать котел через переноску где нет заземления, эффекта нет.
Пожалуйста подскажите из опыта какие из проблем имеют место быть, как проверить и пути их устранения. Заранее благодарен.
Записан
11Therion11
Заскочил на минутку

Сообщений: 16

Поблагодарили 3

« Ответ #1 : 10 Июль 2014, 00:23:02 » Re: котел Weller Mars 26, Проблема с розжигом
« Ответ #1 : 10 Июль 2014, 00:23:02 »

ошибка Е2  это не только датчик ионизаци ... это также блокировка горелки по внешним цепям зашиты.

1. Проверте датчик перегрева на первичном теплообменнике, такое впечатление что он просто переодически работает
2.  Проверте фазировку (у вас в опимсании непонятно проверили вы ее или нет)
 
и еще с открытой камерой сгорания такое тоже происходит??? или только когда все кожухи одеты???
Записан
zroln
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 10 Июль 2014, 12:09:59 » котел Weller Mars 26, Проблема с розжигом
« Ответ #2 : 10 Июль 2014, 12:09:59 »

Спасибо за ответ.
Перегрева не наблюдается, пробовал турбки первичного теплообменника, градусов до 50 не больше.
С открытой горелкой не пробовал. Можно ли так запускать?
Котел фазонезависимый, но на всякий случай пробовал с разным положением вилки запускать, разницы никакой.

Вчера заметил такую закономерность.
При полностью открытом кране горячей воды температура на индикаторе доходит до 30 град (это при постоянных перезапусках и сбрасывании ошибки резетом). Вчера открыл кран горячей воды с минимальным напором для срабатывания котла и через порядка 8-10 перезапусков температура доходит до 40-45 градусов и котел начинает нормально работать с таким напором (температуру выставил 50 град), доходит до  53-54 градусов отключается, температура падает до 44-46 град опять нормально включается (т.е. работает в штатном режиме).
Если сделать напор больше то при отключении по достижении 53-54 град, температура падает быстрее и опускается до 33-38 градусов, после этого уже начинаются проблемы с выходом горелки в режим модуляции газа. Вообще нормальная работа котла каким-то образом зависит от прогревания горелки или температуре в малом контуре.
Подскажите с чем это может быть связано? я грешу на электрод розжига (возможно при прогревании он начинает нормально работать).
Записан
11Therion11
Заскочил на минутку

Сообщений: 16

Поблагодарили 3

« Ответ #3 : 10 Июль 2014, 17:20:33 » Re: котел Weller Mars 26, Проблема с розжигом
« Ответ #3 : 10 Июль 2014, 17:20:33 »

Если идет розжиг, все системы работают а газовый клапан не  отрывается то значит он заблокирован!!!
Горелку блокирует  Контрольный ограничитель температуры.
Это теплушка!!! она может пробивать!!! тоесть тестером все нормально а при нагрузке идет размыкание!!! для проверки снимите с нее клеммы и замкните клеммы между собой (сделайте перемычку). ВНИМАНИЕ ТАМ 220 В. ВСЕ РАБОТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЫКЛЮЧИВ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СЕТИ
 И ХОРОШО ИЗОЛИРОВАВ.
Записан
11Therion11
Заскочил на минутку

Сообщений: 16

Поблагодарили 3

« Ответ #4 : 10 Июль 2014, 17:33:24 » Re: котел Weller Mars 26, Проблема с розжигом
« Ответ #4 : 10 Июль 2014, 17:33:24 »

Перечитал пост еще раз и возник вопрос!!! Вы камеру сгорания вообше открывали??? состояние электродов и проводки проверяли??? может у вас электроды засраны.
Да котел с открытой камерой сгорание на ОЧЕНЬ короткое время запускать можно и в вашем случае нужно дабы полноценно убедиться в том что искра розжига лупит в нужное место а не гдето там пробивает на корпус. Но внимание ЭТО ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСНО!!!!
Да и еще проверьте давление газа на форсунках, бывает что котел горит а потом падает в аварию потому что пламя из за низкого давления газа на форсунках откланяется от электрода!!! Плита не показатель.
Записан
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines