Здравствуйте, товарищи)
Есть проблема, прошу совета:
Дом - 5 этажей, словацкая постройка 1993г, переехали летом на первый этаж, зимой нежданчик - батареи холодные, из 3 радиаторов 2 еле теплые поверху, не до конца.
Центральное отопление, подача по двухтрубной системе снизу, в подвале елеватор, задвижки и манометры, три подъезда, мой дальний от ввода.
Проблема по слухам всех первых этажей. На подаче порядка 7 атмосфер, на обратке на 0.7 меньше.
Стояк подачи горячий, обратки теплый. Врезка в радиатор односторонняя, сверху-подача, с этой же стороны слив в магистраль обратки. Я так понимаю двухтрубная параллельная система с нижней подачей. Начиная со второго этажа жалобы на Ташкент, у меня холодно.
На каждый радиатор своя отдельная пара стояков + пара в ванной.
Сразу от стояка подачи ощутимо падает темп., стояк дюйм, отвод на радиатор полдюйма, под прямым углом, перед входом в радиатор бронзовый кран, не шаровый, обратка под прямым также и то же.
Обращался трижды к управдому-сходили перезапустили стояки, методом перекрытия магистрали, слива через обратку магистрали в каналью, наполнения магистрали обраткой, до выхода через подачу стабильного потока, ходил на пятый этаж по стояку, все 4 крана маевского спускал воздух где был, где не был, правда всего по пол ведра точил - чужая квартира.. ----Нет результата. Краны на батареях разбирал - даже сердечник на одном удалил-безрезультатно. При сливе стояка в канализацию - радиатор прогревается.
Пригласили теплоцентраль - замерили ненормальность батарей по температуре пистолетом, сказали малый диаметр отвода в батарею. Советуют мыть батареи, увеличивать диаметр, отводов от стояка, увеличивать сопло элеватора.
Сопло расточили на 2 мм, результат - перестал греть стояк в ванной, обратка теплее подачи.
Короче 400 грн плачу за отопление, 100 за свет на эл. батареи, заставляю управдома на всю открывать подачу, с верхних орут прикручивай, жара.
Управдом, живет на пятом у него африка, постоянно ходит в подвал и крутит подачу. Чуть крутанет у меня вообще все тухнет. А плачу как все.
При союзе бывшие хозяева рассказывали было жарко, стало осбб- похолодало. Управдом клянется что обратку не поджимает, а поджимают на теплоцентрали, но на кой этоим надо, у них бабки и за прогон и за темп.
Дом крайний от подачи ЦО. Я так понимаю словаки расчитали систему под одно давление и темп., теперь нормативы не поддерживаются наверное.
Как бороться, как снять темп. со стояка в радиатор?
?
Подумываю о диагональной запитке радиаторов. Увеличении диаметра отводов. Также рассматриваю вариант принудительной запитки стояка через радиатор. Дети мерзнут, никто решения проблемы не и помощи не предлагает. Занимайся сам, плати как все, зарплату управдому плати, за ремонт кровли плати, а первым этажам - холодный бонус.
Прошу помочь определиться в решении проблемы, уважаемых гидравлистов, предложить верное и эффективное решение.
Не хочу тушить стояк, но и мерзнуть не собираюсь. Думаю разбалансирована система сильно, но регулировать не знаю заставлю ли, управдом тока квартплату повышать умеет и траву косить. Предлагал ему в перемычку где в подвале подача сходится с обраткой врезать насос, только улыбается.
Или какие другие ЭФФЕКТИВНЫЕ рац. предложения? Думаю просто диагональной запитки не достаточно... Стояк горячий, отвод на батарею практически холоден. Думаю нет циркуляции, т. к. при сливе стояка радиатр прогревается, получается гравитационно более холодная обратка задавливает подачу на моем первом этаже..
Жаль нет на радиаторе крана обратки, покрутить бы его, прикрыть обратку и посмотреть..
Заранее спасибо.