« 02 Март 2014, 17:30:00 » Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода.
« : 02 Март 2014, 17:30:00 »

На котле Протерм Леопард в течении нескольких дней стала уменьшаться струя горячей воды и вообще перестала бежать, отсоединил трубки входа и выхода в нагревательный бачок, воздух не проходит,замочил всякими растворами(на основе соляной кислоты,уксуса и др.),все равно не бежит и не продувается!!!Как быть?
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #1 : 02 Март 2014, 21:49:52 » Re: Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода.
« Ответ #1 : 02 Март 2014, 21:49:52 »

Леопард - это чо? Новая модель у Протерма?
Фильтр чистили? Если да, то чистом следом теплообменник. Посмотрите видео в ютубе о том, как это сделать.
Или вызываем сервис компании, с которой у Вас договор.
Записан

Ъ
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #2 : 03 Март 2014, 10:25:53 » Re: Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода.
« Ответ #2 : 03 Март 2014, 10:25:53 »

Простите, разобрался. Это наоборот, старая модель - уже снята с производства. И там битермический теплообменник.
Я бы на вашем месте не рисковал: после полной прочистки от накипи битермики начинают проекать.
Меняйте теплообменник, а если он у вас быстро заростает, то меняйте котел на тот, в котором есть вторичный теплообменник. Гепард или Пантера например.
Записан

Ъ
Girgo
Активист

Сообщений: 111

Откуда (Город): Обухов


« Ответ #3 : 24 Март 2014, 23:46:18 » Re: Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода.
« Ответ #3 : 24 Март 2014, 23:46:18 »

На котле Протерм Леопард в течении нескольких дней стала уменьшаться струя горячей воды и вообще перестала бежать, отсоединил трубки входа и выхода в нагревательный бачок, воздух не проходит,замочил всякими растворами(на основе соляной кислоты,уксуса и др.),все равно не бежит и не продувается!!!Как быть?
Теплообменник пробило. Давление в СО часом не растет? Вода может туда уходить.