Добрый день.

Есть котел - Вулкан 16 (вродебы 16), возраст - 3 года. В прошлом году грел более-менее. Термометн на котле при выставленной максимальной температуре показывал 60 градусов. Понимаю что не фонтан, но более-менее. В этом году 35 градусов на термометре котла хоть на минималльных настройках хоть на максимуме. На улице -5, в доме 18. Это еще большие морозы не ударили. Дымоход от котла идет чуть теплый. Давление газа среднее.
Вызвал газовщика, тот долго что-то крутил, потом сказал что с котолом все в порядке, что виной всему чересчур сильная тяга. Зажечь котел действительно не всегда сразу удается, пламя срывает.
Но при этом  огонь горит в котле довольно большой, ярко-оранжевый, чуть-чуть шумит. Я вроде читал что яркий оранжевый огонь говорит о том что с тягой как раз все в норме. Прежде чем принимать какие-то глобальные меры по переделке дымохода посреди зимы, решил проверить - максимально утеплил помещение где стоит котел, а также наполовину перекрыл дымоход на пробу, чтобы снизить тягу. Температура котла не изменилась.

Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и что мне дальше делать.
Спасибо.
Записан
xmln
Заскочил на минутку

Сообщений: 28

Поблагодарили 3

« Ответ #1 : 07 Январь 2013, 15:24:22 » Re: котел Вулкан не греет
« Ответ #1 : 07 Январь 2013, 15:24:22 »

Возможно в вашей системе отопления уходит вода, из-за этого котел не может работать на полную, стоят ли у вас сбросные клапаны воздуха? Если в системе есть воздух, тоже может являться проблемой. Рекомендую проверить все радиаторы или трубы на уходящую воду, течь может быть незначительная но для котлы не очень хорошо.
Записан
ОСВ
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #2 : 31 Январь 2013, 11:46:20 » Re: котел Вулкан не греет
« Ответ #2 : 31 Январь 2013, 11:46:20 »



Вулкан хороший ,экономичный котёл, но очень нежный. Для правильной работы котла дымоход должен быть чистым, утеплённым,нужного диаметра и желательно без углов. Перед отопительным сезоном необходимо полностью очистить от сажи дымовые каналы внутри котла. Давление газа на горелке должно соответствовать инструкции.

Термометн на котле при выставленной максимальной температуре показывал 60 градусов.   Мощность котла не соответствует нагрузке.
Зажечь котел действительно не всегда сразу удается, пламя срывает.   Скорее всего наличие обратной тяги. Проверьте высоту дымохода и вентиляцию помещения.
 Я вроде читал что яркий оранжевый огонь говорит о том что с тягой как раз все в норме   Нормальной смеси (газ-воздух) соответствует ярко-голубой цвет пламени.
Записан
11Therion11
Заскочил на минутку

Сообщений: 16

Поблагодарили 3

« Ответ #3 : 24 Март 2013, 22:56:45 » Re: котел Вулкан не греет
« Ответ #3 : 24 Март 2013, 22:56:45 »

1. проверьте мощь ность котла
2. проверьте сопла горелок
3. проверьте тягу