Имеется котёл Ferroli DOMIproject F24, который замечательно работает при подключении к сети 220. Но при подключении к бензогенератору, не подаёт признаков жизни. Между генератором и котлом подлючен стабилизатор напряжения, котёл заземлён,
Газовый котёл отопления не работает от генератора по трём основным причинам;
1. Не работает датчик пламени – решение -
Заземлить нужный вывод генератора или соединить его с нулём электросети как, например, на схеме полуавтоматического управления генератором + получаем защиту от встречного включения генератора с сетью (Есть по ссылке)
2. На выходе генератора (или ИБП) не синусоидальное напряжение, котёл даже может работать, но сильно гудеть или может уходить в ошибку по плохой электросети – решение -
Поставить для восстановления синусоиды on-line ИБП или резонансный фильтр 50Гц - http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/250vt.html (http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/250vt.html).
3. Генератор выдаёт частоту не 50Гц – решение -
Поставить для восстановления 50Гц on-line ИБП или просто перестроить частоту генератора на 50Гц – это можно сделать за 5 минут с помощью резонансного фильтра и цифрового вольтметра.
Для надёжной работы котла отопления от генератора - резонансный фильтр это более надёжная и одновременно недорогая альтернатива on-line ИБП.