Здравствуйте господа специалисты.
Есть двухэтажное здание. Общей площадью 72 кв. м.
В полтора кирпича, окна современные с энэргосберегающим стеклопакетом. Утеплен только потолок второго этажа минватой в 20 см. стены не утеплены.
Оптапливааямая площадь 47 кв. м. остальное - гараж и одновременно котельная. В котельной котел + 6 м. возвратки стальная труба 50 мм + 8 м возвратки стальная труба 1/2 дюйма. Возвратка утеплена минватой 15-20 см. где ка, но я старался. Тепла рукой на минвате не ощущаю. Хотя теплопотери есть конечно.
Схема отопления на картинке
Радиаторы - советский чугуний.
При -2 за бортом с насосом котел постоянно работая не выдавал температуру 50 гр., без насоса также не выключаясь не больше 60 гр.
Взялся я регулировать автоматику.
После откручивания регулятора минимального расхода газа (был завернут на максим) и закручивания регулятора давления газа (согласно мануалу полное закручивание убирает функцию регулировки давления, хотя у меня не совсем получилось закрутить регулятор, он как бы доходит до определенного момента и тихо щелкает прокручиваясь, не знаю должно ли так быть)
После регулировки автоматики без насоса котел в несколько этапов не выключаясь (потому как приходившая возвратка сбивала температуру) нагнал температуру до 90 гр. При забортной -5. При работе с насосом больше 60 гр. температура не поднималась при постоянной работе котла.
Без насоса не комфортно потому как с утра на втором этаже +21 а внизу на кухне +16 (термоголовок на радиаторах нету) с насосом более равномерный прогрев, хотя внизу все же холоднее.
Если считать что слишком большие теплопотери дома и котел работает на максимальной мощности - то получается следующее:
1. Паспортный расход котла на максимальной мощности - 0,9 куб/час.
2. За эту сутку получилось 1,66 в час (на одном счетчике еще один дом в 110 кв. м. с старыми окнами без утепления и котлом данко 24 с естественной циркуляцией в доме +21 +22). Если предположить что мой котел взял 0,9 в час то 24-ка взяла 0,76 в час (это даже не считая расхода газа двух газовых колонок и двух газовых плит). Что-то как то это неправильно.
При - 5 мы еще чуствуем себя вполне комфортно, но ведь будет и -20. Что тогда?
Соответственно вопрос:
1. Нехватает мощности котла?
2. Слишком мощный насос?
3. На котле 24-ке я отчетливо слышу когда котел переходит в режим модуляции пламени. У меня такого не слышно, возможно просто слишком маленькая мощность котла чтоб услышать или просто нет режима полного пламени?
4. Забита автоматика (жиклеры и т. д, может фумка куда-то попала)?
5. Знакомый приносил шипко умный аппарат из теплосетей (при помощи апарата промышленные котлы настраивают) аппарат (после регулировки автоматики) показал перебор кислорода в выхлопных газах (после регулировки стало меньше чем до, но всеравно перебор) и КПД 85% при паспортных 92%, регулировать воздух нечем, только добавлять газ. Вроде добавил максимум. Что обложить снизу котел минватой чтоб сосал воздуха меньше?
Извините что так сумбурно. У кого какие мнения?