« 08 Декабрь 2012, 10:57:20 » отсутствие плавного пуска
« : 08 Декабрь 2012, 10:57:20 »

котел Данко 10 автоматика карэ, отсутствие плавного пуска, хлопок при запуске.
подскажите на что обратить внимание.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 09 Декабрь 2012, 21:50:03 » Re: отсутствие плавного пуска
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2012, 21:50:03 »

на приток воздуха
Записан
kens
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2013, 21:00:02 » Re: отсутствие плавного пуска
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2013, 21:00:02 »

 отсутствие плавного пуска говорит о том что основная горелка воспламеняется не своевременно об этом подробнее можно почитать на www.gasnet-gaz.ru