forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

при открывании задвижки труба Ду=200 дико трясется

 (Прочитано 3998 раз)
rad1
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« 18 Сентябрь 2012, 18:02:42 » при открывании задвижки труба Ду=200 дико трясется
« : 18 Сентябрь 2012, 18:02:42 »

Здравствуйте Всем.
         Нужен совет. Ситуация следующая: Смонтирована насосная станция противопожарного водоснабжения из пожарных резервуаров. Ситстема включает 2 центробежных насоса с ЭД по 55 кВт. Схема обвязки каждого насоса: всас Ду=250, перед насосом переход на Ду=200 и на Ду= 100 = Ду всаса насоса, выход с насоса Ду=80 переходит в трубу Ду=200, далее через 3м стоит обратный клапан + задвижка "батерфляй" с электроприводом (время открытия 26с), далее через ручной "батерфляй" в кольцо сетевого водопровода. 
        При включении насоса (любого из двух) на закрытые задвижки - все в порядке, давление 8,5 Атм, лишних шумов нет. При открытии электрозадвижки (ручная на выходе закрыта) ситуация не меняется, но как только открыть на четверть и больше ручную на выходе труба 200 начинает бешено скакать и слышны удары в трубопроводе с амплитудой 1с.  Вопрос, в чем может быть причина?
Есть подозрение на обратный клапан Ду=200 19ч16бр(горизонтальный), если так и есть кокой нужно поставить- скорее всего ошибка в проекте.

Помогите,  кто может, срочно нужно сдать заказчику работу.
Записан
hotcool
Завсегдатай

Сообщений: 60

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Ив.Франковск


« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2012, 23:05:11 » Re: при открывании задвижки труба Ду=200 дико трясется
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2012, 23:05:11 »

Вы правы. Скорее всего это обр.клапан.
Записан
sidorenko1983
Заскочил на минутку

Сообщений: 13


« Ответ #2 : 19 Март 2015, 14:58:32 » Re: при открывании задвижки труба Ду=200 дико трясется
« Ответ #2 : 19 Март 2015, 14:58:32 »

У меня похожая проблема сейчас полностью всю сантехнику(и суптсвующие) меняю на даче, потому ищу  нормальную арматуру
пока остановился на вот это (http://www.akvalend.ua/catalog/armatura-zapornaya-i-reg/zadvijki-i-ventili)
Посоветуйте что нибудь нормальное.
Заранее  спасибо за ответы, жду