не запускается котел FORMAT.zip5 SIME

 (Прочитано 6691 раз)
waleri
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« 28 Март 2012, 13:55:57 » не запускается котел FORMAT.zip5 SIME
« : 28 Март 2012, 13:55:57 »

не запускается котел FORMAT.zip5  SIME.  Поставили подключили новый котел. При включении горит примерно 10 сек. Пламя рывками то больше то меньше видно не очень чесно говоря , при этом запальник все время работает. Через 10 сек примерно отключается потом сам включается и так раза 3-4 потом загорается красный светодолид. Если ручкой вывески на сброс аварии и снова поставить на работу отопления то также. Бывает и с первого раза загорается светодиод. Такое впечетление что какой то датчик его глушит.  По книжке надо поменять фазу-ноль - меняли не помогло. Может кто сталкивался. Буду признателен за любые предположения
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #1 : 29 Март 2012, 07:25:50 » Re: не запускается котел FORMAT.zip5 SIME
« Ответ #1 : 29 Март 2012, 07:25:50 »

Если это не пресостат, тогда очень похоже что плате нужен доктор. Если интересно могу посодействовать в ЛС.
Записан
waleri
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #2 : 29 Март 2012, 08:56:46 » Re: не запускается котел FORMAT.zip5 SIME
« Ответ #2 : 29 Март 2012, 08:56:46 »

Что такое пресостарт? Буду рад за любую подсказку хоть в ЛС хоть на форуме . Просто я шоке , все документы котла утеряны, 100% они были, куда засунул ума не преложу , перерыл все в доме и за домом. Но котел запускать все же нужно....
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #3 : 29 Март 2012, 10:21:46 » Re: не запускается котел FORMAT.zip5 SIME
« Ответ #3 : 29 Март 2012, 10:21:46 »

Что такое пресостарт?
Судя по вопросу Вы пользователь, это уже сложнее. Мой телефон есть в профиле, звоните, чем могу помогу. Мануал на котёл могу сбросит на элетронку.
Записан
waleri
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #4 : 30 Март 2012, 11:11:59 » Re: не запускается котел FORMAT.zip5 SIME
« Ответ #4 : 30 Март 2012, 11:11:59 »

книжка на котел у меня есть , спасибо. А что какое пресостарт, все же? Не хочется верить в неисправность платы, ее цена на за 100 у.е. Пока надеюсь что просто новый трубопровод  никогда не включался, стоял несколько лет просто забит воздухом и т.д. Правда в 3-х и не более метах газопровода есть отвод на плиту а  она то включалась.  Завтра проверю....
Записан
Ярослав82
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #5 : 31 Март 2012, 00:37:51 » Re: не запускается котел FORMAT.zip5 SIME
« Ответ #5 : 31 Март 2012, 00:37:51 »

Если Вы в Киеве или окрестностях,обратитись на Ваттон,455-92-55,они эти котлы ввозили долгое время и обслуживали
Записан
waleri
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #6 : 02 Апрель 2012, 10:57:35 » Re: не запускается котел FORMAT.zip5 SIME
« Ответ #6 : 02 Апрель 2012, 10:57:35 »

Спасибо всем за ответы. Я в Киеве. Котел запустил все работает. Где то на плате скорее всего отошел разъем. Или может что другое. Но факт после надцатой попытки все запустилось , может помогла продувка газопровода , линия была сварена и простояла минимум 3-4 года без подключения