sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!

 (Прочитано 5591 раз)
davile
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« 11 Февраль 2012, 03:00:25 » sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« : 11 Февраль 2012, 03:00:25 »

sime format zip 5-25 проработал без нареканий уже как 4 года. Месяц назад котел перенесли в кухню с ванной после чего был установлен дополнительный циркуляционный насос грундфус. Две недели спустя котел в тупую начал глохнуть через секунд 40 заводится 3 минуты работает и опять глохнет и так сутки, еще когда он работает при открытии смесителя горячей воды он тоже глохнет, так же глохнет когда отключаю доп насос. снял капот выкрутил пробку с насоса отверткой очень тяжело проворачивался но с горем пополам закрутился но все ровно глючить не перестал даже тупо заводится 10сек работает и загорается красная лампа.... оставил на сутки, наследующие утро включил и все норм... прошло опять 2ве недели сегодня ситуация такая: При открытии горячей воды котел глохнет (закрываю кран и нормально стартует) при отключении дополнительного насоса тоже глохнет.... В чем причины где искать, я так понимаю насос в котле опять заклинил... жду ваши указания заранее спасибо !!! Надеюсь правил форумных не нарушил!   Грустный Грустный 
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #1 : 11 Февраль 2012, 07:48:19 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #1 : 11 Февраль 2012, 07:48:19 »

Уберите дополнительный насос! В котлах этой модели его устанавливать на прямую (без гидрострелки) НЕЛЬЗЯ!!!! Он не даёт нормально работать трёхходовому клапану и датчику циркуляции теплоносителя.
Записан
davile
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 11 Февраль 2012, 07:58:53 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #2 : 11 Февраль 2012, 07:58:53 »

Доп-насос качает в туже сторону что и насос котла, этот момент был продуман и проверен на сколько я знаю.!
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #3 : 11 Февраль 2012, 09:52:28 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #3 : 11 Февраль 2012, 09:52:28 »

Доп-насос качает в туже сторону что и насос котла, этот момент был продуман и проверен на сколько я знаю.!
Это в момент работы отопления он у Вас качает куда следует, а вот когда включается ГВС и переключается трёхходовой клапан, качает совсем не туда. Советую Вам задуматься о компетентности того, кто посоветовал его поставить. А что у Вас за система, что штатный насос её не тянет? У меня такие котлы работают без доп насосов на системы с 20-ю радиаторами на 3-х этажах.
Записан
davile
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 11 Февраль 2012, 10:27:01 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #4 : 11 Февраль 2012, 10:27:01 »

Частный дом силикатный кирпич не новостройка 10 радиаторов ека + 1 полотенчик, дом просто холодный вот и предложили доп насос....
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #5 : 11 Февраль 2012, 10:39:17 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #5 : 11 Февраль 2012, 10:39:17 »

Я конечно не пойму причём насос к тому что дом холодный, похоже установкой доп насоса кое кто попытался скрыть ошибки в монтаже системы. На 10 радиаторов штатного насоса должно хватать "с головой"  Нарисуйте схематически систему отопления с указанием диаметров, а дальше разберёмся. Котёл Ваш очень хороший и надёжный, жаль что уже сняли с производства, и проблема скорее не в нём.
Записан
davile
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #6 : 13 Февраль 2012, 00:23:39 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #6 : 13 Февраль 2012, 00:23:39 »

Хорошо нарисую!
Записан
Gazz
Заскочил на минутку

Сообщений: 12

Откуда (Город): Бровары!


« Ответ #7 : 14 Февраль 2012, 11:53:51 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #7 : 14 Февраль 2012, 11:53:51 »

Я конечно не пойму причём насос к тому что дом холодный, похоже установкой доп насоса кое кто попытался скрыть ошибки в монтаже системы. На 10 радиаторов штатного насоса должно хватать "с головой" 
+1
Записан
davile
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #8 : 14 Февраль 2012, 16:04:31 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #8 : 14 Февраль 2012, 16:04:31 »

В доме по кругу  25 труба, там где "х" это окно и радиатор соответственно, с лева маленькая комната- ванная раньше котел был там + в ванной полотенчик и теплый пол на 20 трубе на фото видно под насосом два придавленных крана это теплый пол и летняя кухня на одной магистрали  на 20 трубе, летняя кухня это рисунок с лева труба зарыта на 1.5м в теплоизоляции, все отопление сделано на одно трубной системе   
(http://uaimage.com/image/2e84d9a0) (http://uaimage.com/image/8295f509) (http://uaimage.com/image/dea6a521) (http://uaimage.com/image/2feaaaf7)
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #9 : 14 Февраль 2012, 16:48:49 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #9 : 14 Февраль 2012, 16:48:49 »

все отопление сделано на одно трубной системе   
 
Вот ключевая фраза
Какая может быть однотрубная система? Не один теплообменник уже "уложен" такими системами. Переделывайте на двухтрубку с паралельным подключением тепловых приборов и будет Вам счастье.
Записан
davile
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #10 : 14 Февраль 2012, 16:54:09 » Re: sime format zip 5-25 проблема глохнет при открытии горячей воды?!!!
« Ответ #10 : 14 Февраль 2012, 16:54:09 »

Не совсем понял как это если можно фото?