forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Давление в СО, дозаправка

 (Прочитано 1692 раз)
qwerty19
Заскочил на минутку

Сообщений: 28


« 07 Февраль 2012, 14:19:53 » Давление в СО, дозаправка
« : 07 Февраль 2012, 14:19:53 »

При первом запуске котла в ноябре 2011 давление в системе отопления находилось на отметке 1,5. В процессе работы к февралю 2012 года давление равномерно понизилось к 1,0. Есть вентиль от водопровода к обратной гребенке, для дозаправки его нужно просто открыть и поднять давление. Такая динамика падения давления - это норма и должно ли оно вообще падать?
Записан
pelletkotel
Дока

Сообщений: 204

Поблагодарили 31
Откуда (Город): Киев

www.pelletkotel.com.ua


« Ответ #1 : 07 Февраль 2012, 16:43:04 » Re: Давление в СО, дозаправка
« Ответ #1 : 07 Февраль 2012, 16:43:04 »

Всяко может быть, добавьте воды и все. Можете давление в мембране расширительного бачка проверить, может там упало немнога.
Записан
antonov2015
Заскочил на минутку

Сообщений: 16


« Ответ #2 : 23 Март 2015, 16:55:42 » Re: Давление в СО, дозаправка
« Ответ #2 : 23 Март 2015, 16:55:42 »

Какие преимущества хромированных вентилей по типу такого http://akvalend.ua/catalog/truby-i-fitingi/truby-polipropilenovye
может лучше пластмасса или еще варианты, что можете сказать,
Спасибо за ответ
Записан