qwerty19
Заскочил на минутку
Сообщений: 28
|
|
« 07 Февраль 2012, 09:32:15 » Хочу подключить комнатный термостат
« : 07 Февраль 2012, 09:32:15 » |
|
Изучаю возможность подключения комнатного термостата для управления отопительным котлом. Регулировать котел вручную мне не лень даже ежедневно, но хочется оптимизировать работу котла, экономить его ресурс, газ. Термостат ищется в бюджетном варианте. Место установки - предположительно топочная, температура там соответствует температуре всего дома. В наличии: одноконтурный котел Buderus Logamax 052-28, электротехническое образование, две руки. Как говорит один мой знакомый, "позвать мастера и заплатить ему денег любой дурак может". Мой вопрос заключается в том, возможно ли самостоятельно подключить к котлу термостат, насколько это трудоемко? Как я понимаю, в котле необходимо найти клеммы, к которым подключить выход с реле термостата, перенастроить программу котла для варианта работы с ним.
|
|
Записан
|
|
|
|
pelletkotel
Дока
Сообщений: 204
Поблагодарили 31
Откуда (Город): Киев
www.pelletkotel.com.ua
|
|
« Ответ #1 : 07 Февраль 2012, 09:46:33 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #1 : 07 Февраль 2012, 09:46:33 » |
|
Элементарно Берем схему котла исчем на ней ТА, на котле там будет стоять перемычка. Берем любой термостат ON/OFF и пару длинных проводков. Вынимаем перемычку суем проводки вместо нее и подсоединяем термостат. Это как эконом вариант. Либо берем радио термостат (беспроводной) с его базой делаем те же самые манипуляции а станцию ставим в доме. Что более правильно будет.
|
|
Записан
|
|
|
|
qwerty19
Заскочил на минутку
Сообщений: 28
|
|
« Ответ #2 : 07 Февраль 2012, 11:19:22 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #2 : 07 Февраль 2012, 11:19:22 » |
|
Вас не затруднит показать эти контакты на схеме? Клеммная колодка 319 (ST8) ?
|
|
Записан
|
|
|
|
pelletkotel
Дока
Сообщений: 204
Поблагодарили 31
Откуда (Город): Киев
www.pelletkotel.com.ua
|
|
« Ответ #3 : 07 Февраль 2012, 11:37:04 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #3 : 07 Февраль 2012, 11:37:04 » |
|
328.1 вот та перемычка, вместо нее термостат. На перемычку напряжение естественно подавать не надо )))
|
|
Записан
|
|
|
|
qwerty19
Заскочил на минутку
Сообщений: 28
|
|
« Ответ #4 : 07 Февраль 2012, 12:16:56 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #4 : 07 Февраль 2012, 12:16:56 » |
|
Спасибо! Только, извините, забыл спросить еще об одном: как включение-выключение контактов термостата согласуется с нагревом воды в бойлере? Ведь поддержание температуры в доме и ГВС - процессы независимые? Понимаю, что только в случае, если термостат управляет определенным звеном схемы, ответственным за подогрев СО, а не банально отключает питание 220 В котла?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sunboy
Дока
Сообщений: 210
Поблагодарили 21
Откуда (Город): Сколково
|
|
« Ответ #5 : 07 Февраль 2012, 13:42:49 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #5 : 07 Февраль 2012, 13:42:49 » |
|
Спасибо! Только, извините, забыл спросить еще об одном: как включение-выключение контактов термостата согласуется с нагревом воды в бойлере? Ведь поддержание температуры в доме и ГВС - процессы независимые? Понимаю, что только в случае, если термостат управляет определенным звеном схемы, ответственным за подогрев СО, а не банально отключает питание 220 В котла?
у будеруса есть в линейке комнатные регуляторы с панели которых выставляется и таймер отопления и процесс приготовления ГВС
|
|
Записан
|
|
|
|
pelletkotel
Дока
Сообщений: 204
Поблагодарили 31
Откуда (Город): Киев
www.pelletkotel.com.ua
|
|
« Ответ #6 : 07 Февраль 2012, 14:00:04 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #6 : 07 Февраль 2012, 14:00:04 » |
|
смотря как у вас бойлер подключен давайте картинку
|
|
Записан
|
|
|
|
qwerty19
Заскочил на минутку
Сообщений: 28
|
|
« Ответ #7 : 07 Февраль 2012, 14:05:33 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #7 : 07 Февраль 2012, 14:05:33 » |
|
смотря как у вас бойлер подключен давайте картинку
Если Вы имеете ввиду электрические соединения, то пока это затруднительно. Котел я еще не разбирал, думал, сделаю все одним махом. По любому, спасибо за консультации.
|
|
Записан
|
|
|
|
pelletkotel
Дока
Сообщений: 204
Поблагодарили 31
Откуда (Город): Киев
www.pelletkotel.com.ua
|
|
« Ответ #8 : 07 Февраль 2012, 16:41:21 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #8 : 07 Февраль 2012, 16:41:21 » |
|
просто на бойлер там есть свои разьемы для термодатчика и с термостатом в комнате они не связаны.
|
|
Записан
|
|
|
|
qwerty19
Заскочил на минутку
Сообщений: 28
|
|
« Ответ #9 : 08 Февраль 2012, 09:04:32 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #9 : 08 Февраль 2012, 09:04:32 » |
|
То есть при выключении термостатом отопления, бойлер в нужный момент будет локально нагреваться?
|
|
Записан
|
|
|
|
pelletkotel
Дока
Сообщений: 204
Поблагодарили 31
Откуда (Город): Киев
www.pelletkotel.com.ua
|
|
« Ответ #10 : 08 Февраль 2012, 09:48:41 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #10 : 08 Февраль 2012, 09:48:41 » |
|
канечно, так как получаем 2 термодатчика 1 - в комнате и 1 в бойлере
|
|
Записан
|
|
|
|
qwerty19
Заскочил на минутку
Сообщений: 28
|
|
« Ответ #11 : 08 Февраль 2012, 11:04:00 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #11 : 08 Февраль 2012, 11:04:00 » |
|
Большое спасибо. Ответы по-человечески можно найти только на этом форуме.
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
|
« Ответ #12 : 08 Февраль 2012, 19:11:24 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #12 : 08 Февраль 2012, 19:11:24 » |
|
Только учтите, в такие морозы как сейчас программаторы и термостаты лучше отключать, поскольку когда он отключает запрос на тепло, в котле выключается циркуляционный насос и очень велик риск разморозки теплообменника. Прочитайте соседнюю ветку про Микру 2, поймёте о чём я.
|
|
Записан
|
|
|
|
qwerty19
Заскочил на минутку
Сообщений: 28
|
|
« Ответ #13 : 09 Февраль 2012, 08:48:33 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #13 : 09 Февраль 2012, 08:48:33 » |
|
Не хочу показаться глупым, но не понимаю вот что: как можно разморозить какой-либо элемент СО, если вся она находится внутри дома в тепле?
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
|
« Ответ #14 : 09 Февраль 2012, 09:46:13 » Re: Хочу подключить комнатный термостат
« Ответ #14 : 09 Февраль 2012, 09:46:13 » |
|
Теплообменник находитися не в доме а в камере сгорания, и если котёл турбированный, то есть прямое сообщение с улицей через коаксиальную трубу. У дымоходных котлов по-проще, но при определённых условиях также может возникнуть обратная тяга.
|
|
Записан
|
|
|
|
|