котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды

 (Прочитано 15824 раз)
kasper
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« 05 Январь 2012, 12:33:53 » котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« : 05 Январь 2012, 12:33:53 »

доброе время суток
стоит котел Hermann Micra 2 24 SE, система отопления работает, но при открытии крана горячей воды падает давление в системе отопления и котел гаснет.
котел еще и сезон не отработал


Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 05 Январь 2012, 19:59:31 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #1 : 05 Январь 2012, 19:59:31 »

Подпиточный вентиль закрыт?
протекает теплообменник.
Записан
kasper
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #2 : 06 Январь 2012, 14:12:36 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #2 : 06 Январь 2012, 14:12:36 »

вентиль закрыт, а может проблема в клапане?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #3 : 06 Январь 2012, 21:43:23 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #3 : 06 Январь 2012, 21:43:23 »

это худший вариант, который можно предвидить.
Записан
kasper
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #4 : 06 Январь 2012, 22:14:06 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #4 : 06 Январь 2012, 22:14:06 »

это худший вариант, который можно предвидить.

это касается цены, или дефицита клапана?
Записан
milbor
Заскочил на минутку

Сообщений: 2

Откуда (Город): Бар Винницкой обл.


« Ответ #5 : 07 Январь 2012, 00:02:59 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #5 : 07 Январь 2012, 00:02:59 »

стоит котел Hermann Micra 2 24 SE, система отопления работает, но при открытии крана горячей воды падает давление в системе отопления и котел гаснет.

Чтобы получить толковый ответ - задайте толковый вопрос.
1. Что значит падает давление - на несколько десятых атм колебение стрелки или падает до нуля?
2. Котел гаснет имеется ввиду уходит в аварию ? (надо полагать гаснет котел, когда нет никакой световой индикации)

Записан
kasper
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #6 : 07 Январь 2012, 14:41:04 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #6 : 07 Январь 2012, 14:41:04 »

стоит котел Hermann Micra 2 24 SE, система отопления работает, но при открытии крана горячей воды падает давление в системе отопления и котел гаснет.

Чтобы получить толковый ответ - задайте толковый вопрос.
1. Что значит падает давление - на несколько десятых атм колебение стрелки или падает до нуля?
2. Котел гаснет имеется ввиду уходит в аварию ? (надо полагать гаснет котел, когда нет никакой световой индикации)

Давление в системе отопления, при открытии крана горячей воды, падает ниже 1 до 0,8,  на 0 никогда стрелка не опускалась. При закрытии крана поднимается до 1,5 +/-. стрелка манометра не плавно опускается а рывком , и рывком поднимается при закрытии крана гор. воды.
При открытии  крана горячей воды иногда бывает котел блокируется светится красная лампочка  и выскакивает ошибка 10 ("ошибка 10 это малое давление в системе") мне приходится  подпитывать систему отопления чтобы запустить котел (но это происходит не каждый раз).

я думал система отопления замкнута и вода не должна перетекать в горячее водоснабжения. если я не прав поправьте.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #7 : 08 Январь 2012, 14:31:00 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #7 : 08 Январь 2012, 14:31:00 »

kasper
Похоже котёл на ТO просится. Забито что-то у него по ходу движения теплоносителя при работе на ГВС.
Записан
Дмитрий Горожанин
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #8 : 05 Февраль 2012, 23:48:20 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #8 : 05 Февраль 2012, 23:48:20 »

Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня подобная проблема: котел Hermann Supermicra  в эксплуатации 6 лет стоял в двух домах и в обоих была такая проблема: если принимаешь душ или набираешь ванну или моешь посуду горячей водой, то давление в системе может упасть до нуля и котел отключается, т. е. горят одновременно два индикатора зеленый и красный, приходится его подпитывать до включения. При этом когда  вода в системе нагревается и давление поднимается до 3-3,5 bar  котел начинает сбрасывать лишнюю воду. Что делать та?
Записан
strelets59
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Новий Розділ, Львівська обл.


« Ответ #9 : 07 Февраль 2012, 03:19:24 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #9 : 07 Февраль 2012, 03:19:24 »

попробуй пошукати тут - http://komfort.com.ua/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=4
Записан
pelletkotel
Дока

Сообщений: 204

Поблагодарили 31
Откуда (Город): Киев

www.pelletkotel.com.ua


« Ответ #10 : 07 Февраль 2012, 09:54:34 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #10 : 07 Февраль 2012, 09:54:34 »

Схема стандартная, если падает давление в контуре отопления при включении ГВС, подозрения на теплообменник.

1    Кран для слива теплоносителя из котла
2    Термометр+манометр
3    Автоматический перепускной вентиль (байпас)
4    Трехскоростной циркуляционный насос
5    Предохранительный клапан 3 бар
6    Расширительный бак закрытого типа
7    Горелка
8    Первичный теплообменник (отопительный контур)
9    Коллектор отходящих продуктов сгорания (мод. E)
10    Термостат контроля за отводом продуктов сгорания (мод. Е)
11    Коллектор отходящих продуктов сгорания (мод. SE)
12    Дифференциальный прессостат контроля за отводом продуктов сгорания (мод. SE)
13    Вентилятор дымоудаления (мод. SЕ)
14    Предохранительный термостат
15    Автоматический воздухоотводчик
16    NTC датчик температуры подающей линии
17    3-х ходовой переключающий клапан
18    Датчик контроля минимального расхода холодной воды
19    Вторичный теплообменник (горячая вода)
20    Кран для наполнения и подпитки
21    Газовая арматура
22    Реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле

Записан
hotcool
Завсегдатай

Сообщений: 60

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Ив.Франковск


« Ответ #11 : 15 Февраль 2012, 22:16:26 » Re: котел Hermann Micra 2 24 SE падает давление при открытии крана гор. воды
« Ответ #11 : 15 Февраль 2012, 22:16:26 »

Для Дмитрия горожанина - отсутствует воздух (недостаточное давление) в расширительном баке. Насос и подкачать до 0,8-1,5 бар ( есть на бирке).