Семен
Заскочил на минутку
Сообщений: 10
|
|
« 15 Сентябрь 2011, 14:07:37 » Удлинение коаксиального дымохода.
« : 15 Сентябрь 2011, 14:07:37 » |
|
Возникла необходимость удлинить коаксиальный дымоход, на двухконтурном газовом котле , делал вроде все по инструкции , сам , купил удлинитель родной .Но... Котел выдает ошибку горения. Вроде ничего не нарушал/не разрушал. В инструкции - только проверьте газовый шланг , или автоматику. Нужно ли менять какие-то настройки в котле ?Вопросы, вопросы...
|
|
Записан
|
|
|
|
vicus
Завсегдатай
Сообщений: 54
Поблагодарили 9
|
|
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 2011, 13:02:19 » Re: Удлинение коаксиального дымохода.
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 2011, 13:02:19 » |
|
модель котла укажите.
|
|
Записан
|
|
|
|
Семен
Заскочил на минутку
Сообщений: 10
|
|
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 2011, 13:48:56 » Re: Удлинение коаксиального дымохода.
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 2011, 13:48:56 » |
|
ZOOM Boilers 24.
|
|
Записан
|
|
|
|
konstantin
Заскочил на минутку
Сообщений: 26
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 2011, 19:23:33 » Re: Удлинение коаксиального дымохода.
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 2011, 19:23:33 » |
|
Вариантов немного. Либо таки немного разрушил пресостат или трубку сковырнул 6-мм. Либо мощности вента не хватает продуть коаксиал. Шайба дроссельная стоит на выходе или не видать? Сколько метров удлинение то делал, отводы ставил?
|
|
Записан
|
|
|
|
vicus
Завсегдатай
Сообщений: 54
Поблагодарили 9
|
|
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2011, 09:08:46 » Re: Удлинение коаксиального дымохода.
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2011, 09:08:46 » |
|
ZOOM Boilers 24.
попробуйте фазу поменять, т.е. вилку переверните, такое тоже бывает.
|
|
Записан
|
|
|
|
Семен
Заскочил на минутку
Сообщений: 10
|
|
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 2011, 13:46:31 » Re: Удлинение коаксиального дымохода.
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 2011, 13:46:31 » |
|
Всем спасибо ! Но пока не работает... Фазу менял - без результата. Пресостат работает - я снял удлинитель , поставил родную трубу на место - работает как прежде. Шайбы нету, а трубку 6 мм. - я не знаю , что это такое... Удлинение - 80 см., реально получилось 70 см., с учетом нахлеста. Попробовал просверлить в том же месте отверстия, для входа воздуха(наружную трубу), как и на главной трубе - результата нету. На выходных попробую как-то внутреннюю трубу просверлить и вывести трубками в том же месте, где был выход газов в родной трубе, может так получится ? Хотя пока технически не представляю , как это сделать .А вентилятор не хочется менять , деньги все таки. Самое обидное - в инструкции ни слова не написано !!
|
|
Записан
|
|
|
|
ESaupport
Заскочил на минутку
Сообщений: 1
|
|
« Ответ #6 : 21 Январь 2019, 17:12:40 » Re: Удлинение коаксиального дымохода.
« Ответ #6 : 21 Январь 2019, 17:12:40 » |
|
У меня конденсационный котел поэтому использую пластиковые трубы. Разогревать на большие температуры данный вид не рекомендовано. Из положительных моментов их небольшая стоимость и легкий монтаж. Так как вес конструкции невелик, то монтировать ее можно и своими руками. нашел статью в интернете https://otopleniehouse.ru/koaksialnye-dymoxody/#i-3 Самое неприятное в таких системах, что они недолговечны и имеют не высокую устойчивость к температурному режиму. Подскажите, есть ли другие варианты которые будут более устойчивы к температурам? Буду признателен за ответ!)
|
|
Записан
|
|
|
|
dima_tur
Заскочил на минутку
Сообщений: 6
|
|
« Ответ #7 : 17 Март 2021, 10:16:31 » Re: Удлинение коаксиального дымохода.
« Ответ #7 : 17 Март 2021, 10:16:31 » |
|
спасибо за советы
|
|
Записан
|
|
|
|
|