Если из кондиционера выходит воздух +4 а впомещении +27, то ваш кондиционер периодически обмерзает, отключается, работает не на полную мощность. Вероятная причина - недостаток фреона.Необходимо найти причину утечки и дозаправить. Еще одна причина возможна: грязный внутренний блок, особенно вентилятор. Как результат - пониженый объем обрабатываемого воздуха, понижается значительно производительность кондиционера. Из опыта, в продуктовых магазинах с бойкой торговлей чищу кондиционеры 2 раза в год. На вскидку, доставте еще 18 - ку инверторную, можно Грее, Тосот, Купер Хантер ( это завод Грее) или Митсубиси хеви, если потяните. Олег, Полтава, 066 3329089.
Уважаемый Олег!
Дам Вам такой совет - возьмите термометр и оставьте его на выходе любого безынверторного кондиционера на пять минут. Вы наверное удивитесь, но у всех таких кондиционеров на выходе -4°С. Они работают в режиме вкл/выкл, в отличии от инверторов. Не стоит пугать людей утечкой и т.п. Причина очевидна - изначально неправильно подобрана техника, не учтены (или неправильно посчитаны) теплопритоки. Единственный вариант в такой ситуации - это увеличить мощность климатического оборудования. Я в таких случаях советую добавить еще один кондиционер, дабы уменьшить временные и денежные затраты при демонтаже существующего кондиционера.
А вот совет использовать технику, произведенную Gree Electric Appliances, считаю очень правильным. Уникальное сочетание цена/качество, не смотря на то, что это все-таки PRC...