AlexB
Заскочил на минутку
Сообщений: 3
|
|
« 25 Май 2011, 09:38:39 » Как подобрать насос
« : 25 Май 2011, 09:38:39 » |
|
КАК ПОДОБРАТЬ НАСОС
Для правильного подбора насоса необходимо: Иметь фактические параметры скважины; Определить планируемое водопотребление; Рассчитать напор.
Необходимые параметры скважины Внутренний диаметр надфильтровой колонны. Глубина скважины. К-во м.п. фильтра. Статический уровень воды (от зеркала воды до поверхности земли при выключенном насосе). Динамический уровень воды (от поверхности земли до зеркала воды при включенном насосе). Дебит скважины м³/час (при указанном динамическом уровне).
Подбирая насос, необходимо учитывать возможные последствия от неверно подобранного оборудования.
Важно помнить, что производительность насоса (м³/час) в рабочей точке системы водоснабжения не должна превышать фактического дебита скважины.
Как определить планируемое водопотребление
Расчет водопотребления производится в соответствии с количеством и типом точек водозабора, с учетом вероятности их одновременного использования. Таким образом, при расчете максимальной производительности насоса следует брать 40-50% от суммарного максимально возможного потребления.
Примеры водопотребления (данные усреднены): Душ – 0,6 м³/час; Туалет – 0,24 м³/час; Мойка (кухонная, умывальник) – 0,36 м³/час; Стиральная машина – 0,6 м³/час; Посудомоечная машина – 0,48 м³/час; Бассейн (наполнение) – 0,9 м³/час; Поливочный кран – 1,08 м³/час; Дождевальная установка (1 точка) – 1,5 м³/час.
Как рассчитать напор
При расчете напора, необходимо учитывать его потери на трении трубопровода, обратном клапане и фитингах, которые приблизительно равны 15-20% от общего напора.
H [m] = ptap x 10,2 + Hgeo + Hf
ptap = Напор, который необходимо создать у потребителя (не менее 2 бар); Hgeo = Разность высот между уровнем воды в скважине и потребителем (наивысшая точка водозабора); Hf = Потеря напора в трубопроводах;
ПРИМЕР РАСЧЕТА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ НАСОСА
Параметры скважины: Диаметр надфильтровой колонны – 125 мм.; Глубина скважины – 63 м.п.; К-во м.п. фильтра – 3 м.п.; Статический уровень воды – 34 м.п.; Динамический уровень воды – 45 м.п.; Дебит скважины – 3 м³/час;
Планируемое водопотребление = 2,3 м³/час
Душ – 1*0,6 м³/час = 0,6 м³/час Туалет – 2*0,24 м³/час = 0,48 м³/час Умывальник – 2*0,36 м³/час = 0,72 м³/час Кухонная мойка – 1*0,36 м³/час = 0,36 м³/час Стиральная машина – 1*0,6 м³/час = 0,6 м³/час Поливочный кран – 1*1,08 м³/час = 1,08 м³/час Суммарно возможное потребление = 3,84 м³/час Планируемое водопотребление: 3,84 м³/час*0,6 = 2,304 м³/час
Планируемый напор = 84 м.п.
Расстояние от скважины до дома – 20 м. Наивысшая точка водозабора – 5 м. Требуемое давление – 2 bar. Потеря напора в трубопроводах: 70,4*0,2 = 14,08 м.п. Планируемый напор: 2*10,2+50 (45-динамический уровень воды + 5-наивысшая точка водозабора) = 70,4 м.п. Планируемый напор – 84,48 м.п.
|