forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема:

котёл expert digital 24kw

 (Прочитано 13453 раз)
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« 19 Март 2011, 20:33:01 » котёл expert digital 24kw
« : 19 Март 2011, 20:33:01 »

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему:
выбивает ошибку "Е 3" (неисправность дымохода или вентилятора), но при этом загорается горелка на отопление
проблема возникла в прошлом году при использовании ГВС, потом пропала и повторилась уже этой весной при отоплении
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #1 : 20 Март 2011, 19:51:18 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #1 : 20 Март 2011, 19:51:18 »

Место жительства укажите в профиле, иначе ответ один - звонок в сервис.
Записан
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« Ответ #2 : 20 Март 2011, 21:17:07 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #2 : 20 Март 2011, 21:17:07 »

Подсказали, что, возможно, проблема в прессостате (нужно разобрать и почистить микрик прессостата, посмотреть не бьет ли на корпус контакты от него?Непонимающий?)
Помогите со схемой подключения прессостата(есть 2 трубки)
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #3 : 21 Март 2011, 09:59:34 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #3 : 21 Март 2011, 09:59:34 »

2 трубки и 2 провода. Контакты замыкаются, когда перепад давления на трубках не ниже номинального.
Но я бы его разбирать не советовал - от этой детали зависит безопасность работы котла. Если дело в нем, то лучше заменить, стоит он не дорого.
Записан
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« Ответ #4 : 21 Март 2011, 15:40:06 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #4 : 21 Март 2011, 15:40:06 »

Вот возможные варианты устранения проблемы, подсказаные на форуме:
Причина Вышел из строя прессостат дымовых газов
Признаки Отсоединить силиконовые трубки и создавая ртом по очереди в соответствующих камерах
прессостата разрежение и давление проверить работоспособность прессостата (прозво-
нить микропереключатель).
Устранение Заменить прессостат
Причина Вышел из строя микропереключатель прессостата дымовых газов
Признаки Отсоединить штекер от блока контроля ионизации и розжига. Замкнуть микропереключа-
тель прессостата и замерить на нем сопротивление между клеммами 8-7 R =∞ Ом.
Устранение Заменить прессостат
Неисправность Пламя загорается, но гаснет через короткое время
Причина Неправильная фаза электропитания
Признаки
Устранение Поменять фазу
Неисправность Пламя загорается, но гаснет через несколько минут
Причина Срабатывает датчик (прессостат) дымоудаления
Признаки
Устранение Прочистить дымоход или увеличить его сечение
Всё-таки рискну, посмотрю что там с прессостатом, если-что, куплю другой. Вопрос: а они все взаимозаменяемы, например, с какого котла они подойдут на Expert?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #5 : 21 Март 2011, 17:08:22 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #5 : 21 Март 2011, 17:08:22 »

Отличаются давлением срабатывания.
Даже у одного производителя на котлах разной мощности могут различаться.
Дуть в него не стоит.
Записан
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« Ответ #6 : 22 Март 2011, 19:09:30 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #6 : 22 Март 2011, 19:09:30 »

После очистки контактов поработал котёл минут 5ть без сбоя, и затемь опять "любимая" Е3(((((
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #7 : 22 Март 2011, 20:41:54 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #7 : 22 Март 2011, 20:41:54 »

Обратите внимание на крыльчатку дымососа, возможно она забита пылью, а также на сопло Вентури внутри дымососа.
Записан
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« Ответ #8 : 22 Март 2011, 21:37:12 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #8 : 22 Март 2011, 21:37:12 »

Надеюсь разборка сопла и дымохода вообще - это обратимая операция?!!!
начинаю пенять на програматор(плату управления) - и зачем такие навороты, всё можно было сделать намного проще!!! Обеспокоенный
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #9 : 22 Март 2011, 23:35:57 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #9 : 22 Март 2011, 23:35:57 »


начинаю пенять на програматор(плату управления) - и зачем такие навороты, всё можно было сделать намного проще!!! Обеспокоенный
Это точно. пару темблеров.коробка спичек и делов то гЫ.Гы.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #10 : 23 Март 2011, 14:29:20 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #10 : 23 Март 2011, 14:29:20 »

Надеюсь разборка сопла и дымохода вообще - это обратимая операция?!!!
Вообще для того, чтобы легко определить в вентиляторе и вентури проблема ли, нужен дифференциальный манометр.
У вас его конечно нет. Обратитесь лучше в сервис.
Записан
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« Ответ #11 : 23 Март 2011, 14:48:07 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #11 : 23 Март 2011, 14:48:07 »

Качество местного сервиса и осведомлённость 'знатоков' оставляют желать, мягко говоря, лучшего ((
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #12 : 24 Март 2011, 19:23:17 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #12 : 24 Март 2011, 19:23:17 »

Качество местного сервиса и осведомлённость 'знатоков' оставляют желать, мягко говоря, лучшего ((
А Вы к ним обращались? Или считаете что у Вас уровень выше?
Записан
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« Ответ #13 : 24 Март 2011, 19:36:06 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #13 : 24 Март 2011, 19:36:06 »

"Професионализм" некоторых народных умельцев(боже упаси подумать что всех)- это тема другого обсуждения, но местные-"разведут" или разведут, но руками)))))))); обычно это дорого и малоэфективно
Сталкивался с работой, приходилось потом переделывать, исправлять косяки, хотя сам не спец, и професия совсем далёкая от этой темы
Записан
love4ik
Заскочил на минутку

Сообщений: 13

Откуда (Город): Коростышев, Житомирская область


« Ответ #14 : 23 Апрель 2011, 13:34:42 » Re: котёл expert digital 24kw
« Ответ #14 : 23 Апрель 2011, 13:34:42 »

Проблемой оказался "полудохлый" датчик!!!
Записан
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines