« Ответ #1 : 01 Февраль 2011, 09:12:11 » Re: вентиляция ресторана
« Ответ #1 : 01 Февраль 2011, 09:12:11 » |
|
Расчёт в принципе правельный, но тут есто одно но: 1 Если делать обмен в таких количествах, то калорифер получится приблезительно 195 кВт, и это при дельте 40 град., Как правило заказчик делает очень огромные глаза и начинает расказывать что у него таких киловат нет, а ещё и кухня потянет, неговоря уже о том что нужны кондиционеры. Тут нужно пойти от обратного. Узнать на какие киловаты он пойдёт и предлагать исходя из этого, но перед этим предупредить его на что он идёт и взять расписочку, чтобы потом небыло (А я незнал, а я недумал, и поэтому обратился,), когда он видит бумажку, то происходят невероятные вещи "Заказчик начинает думать". Вобщем итог такой либо заказчик находит киловати, либо он отказывается от своих бредовых идей и спускается на землю. Желаю удачи в поисках консенсуса.
|