Ariston UNO 24 MFFI плохая циркуляци

 (Прочитано 2756 раз)
alexdragon
Заскочил на минутку

Сообщений: 18

Откуда (Город): Донецкая область


« 10 Декабрь 2010, 22:39:43 » Ariston UNO 24 MFFI плохая циркуляци
« : 10 Декабрь 2010, 22:39:43 »

Начало истории в этой ветке http://forum.truba.ua/index.php?topic=3717.0

а теперь после неоднократной промывки котла
ухудшилась (точнее она и была неважной) циркуляция теплоносителя в котле и в режиме отопления и в режиме гвс
а именно в обоих режимах обратка холодная (градусов 25-30). подача в режиме гвс за (68-85) котел тушит горелку когда температура не подаче доходит до 80-85 градусов ждет пока температура теплоносителя опустится до 25 и включается снова. иногда останавливается с ошибкой по перегреву. В режиме отопления температура на подаче в зависимости от установки регулятора. Система отопления - регистры из стальных двухдюймовых труб, объем около 220 л. Котел в эксплуатации с 2006г. Перебои в работе начались год назад(описано в указанной выше теме). В теплообменниках существует очень тонкий(прозрачный) черный налет .

Уважаемые форумчане как побороть такую неполадку, зима то на носу
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #1 : 12 Декабрь 2010, 13:25:24 » Re: Ariston UNO 24 MFFI плохая циркуляци
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2010, 13:25:24 »

Что-то мне подсказывает, проблема у Вас похоже не с теплообменником, а с системой а возможно и с насосом котла. Плюс ко всему у Уно немного кривоватый алгоритм работы, первые 12 секунд после включения горелки он работает на полную мощность, так сказать проверяет циркуляцию. Вот он Вам перегревом и показывает что она слабая.
Записан
alexdragon
Заскочил на минутку

Сообщений: 18

Откуда (Город): Донецкая область


« Ответ #2 : 12 Декабрь 2010, 23:41:36 » Re: Ariston UNO 24 MFFI плохая циркуляци
« Ответ #2 : 12 Декабрь 2010, 23:41:36 »

Что-то мне подсказывает, проблема у Вас похоже не с теплообменником, а с системой а возможно и с насосом котла.

Насос полечили заменой к онденсатора у старого емкость уменьшилась до 1мкф и насос обороты не набирал. Стало немного лучше, но не идеал и насос по моему греется немного (температура статора градусов 60 руку дольше 5 сек не удержишь

как проверить раскручивается он до номинального значения не знаю
Записан