Я занимаюсь обслуживанием котлов вайлант, у нас в городе котлов 40 стоит наших, так вот при ежегодном обслуживании примерно через 1 котёл случается проблема с опустошением воздуха в расширит баке. И мы накачиваем заново! у некоторых котлов бак держит и 2 и 5 лет без подкачки, но половина вытекает за год и нада заново накачивать! чем мы и занимаемся!
Добрый день всем! Аналогичная ситуация...Сухо везде ,но за месяц на холодной системе падает с 1.5бара до 1.0 бара.Сильно не заморачуюсь ,подпитал и все....
если падение давления в пределах 0,5 атм, то это нормально! ненормально это когда давление при отсутствии утечек воды прыгнуло ниже 0,5 атм или на ноль, потом вы подпитали до потлоры и при нагреве оно выросло выше двойки. Это уже свидетельствует о необходимости проверки расширит.бачка с последующей его накачкой воздухом.
1. Куда может деваться вода ? Полностью ли закрыта система в таком котле ? Есть ли связь отопления с горячей водой ?
2. Почему давление не падает до 0... За 5 лет вода бы нашла куда течь ?
3. Какова роль расширительного бачка ?
У нас был случай когда не держал подвпиточный краник - это и есть связь с горячей водой - точнее с холодной. Вот туда и уходит вода - хотя мы наблюдали только повышение выше нормы при повышении давления в водопроводе. краник заменили и всё пучком.