Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Ariston clas 15ff при открытой крышке работает, при закрытой через некоторое время выдает ошибку 3 07 неисправность ЭБУ. Прошивка я думаю не причем. Кто знает где можно литературу найти по плате управления?
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 22:25:33 » Re: Ariston clas 15ff
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 22:25:33 »

Кто знает где можно литературу найти по плате управления?
У производителя плат.
АСЦ эту инфу не дают
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 09:35:12 » Re: Ariston clas 15ff
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 09:35:12 »

Если при открытой крышке работает, то проблема вероятно или в недостаточном притоке воздуха (возможно слишком длинная труба) или в работе реле давления воздуха (например, забиты трубки или неисправно само реле)
Записан
fonis
Заскочил на минутку

Сообщений: 2

Откуда (Город): Учалы


« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 21:29:21 » Re: Ariston clas 15ff
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 21:29:21 »

Здравствуйте! Дело в самой плате, ставил на аналогичный котел, тоже выдает ошибку сначала 6р2 потом 3 07, неисправность в районе транзистора BD138, его поменял, рядом почти всю обвязку, эффект тот же, нагреваю немного транзистор паяльником неисправность проявляется. Кто знает на сколько вольт стабилитрон Z02? Мультиметром проверял, рабочий, утечки тоже нет, но может под напряжением обрывается? Не знаю уже на что думать! Схему не найти.