Заскочил на минутку
Сообщений: 9
« 17 Август 2010, 11:29:07 » Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
:
17 Август 2010, 11:29:07 »
Добрый день.
Очень хочется управлять напольным котлом Маяк через комнатный термостат. Т.е. нужно как-то отключать основную горелку при работающем фитиле.
В связи с этим вопросы. Как работает автоматика Honeywell? Как работает датчик тяги? Можно ли его закорачивать с помощью контактов реле? Что при этом происходит, погаснет только основная горелка или всё?
Записан
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили
7
Откуда (Город): Киев
« Ответ #1 : 18 Август 2010, 20:56:09 » Re: Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
Ответ
#1 :
18 Август 2010, 20:56:09 »
Не лезьте в котел.
Самое простое: термостат управляет фазой насоса.
Записан
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили
37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
« Ответ #2 : 18 Август 2010, 22:32:58 » Re: Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
Ответ
#2 :
18 Август 2010, 22:32:58 »
Или нагревом термобалона сильфона.
Записан
VI-KO
Заскочил на минутку
Сообщений: 9
« Ответ #3 : 20 Август 2010, 12:44:23 » Re: Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
Ответ
#3 :
20 Август 2010, 12:44:23 »
Вариант с отключением насоса я рассматривал. Но, т.к. я не не знаю досконально устройство котла, то меня мучают некоторые сомнения. Насос остановлен, протока нет, котел греет сам себя. Но где у него расположен датчик терморегулятора? Если на выходе, то проблем вроде нет, а если в районе обратки, то котел может и закипеть пока снизу прогреется. Или нужно организовывать малый контур (с выхода прямо на вход)? И как им управлять?
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку
Сообщений: 26
Поблагодарили
2
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.
« Ответ #4 : 20 Август 2010, 13:28:56 » Re: Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
Ответ
#4 :
20 Август 2010, 13:28:56 »
Цитировать
В аппаратах применен газовый клапан «Honeywell», который работает от сети переменного тока напряжением 220В. Электрическая часть аппаратов обеспечивает возможность подключения регулятора (контроллера), обеспечивающего все возможные виды программно-временного управления температурой воздуха в отапливаемом помещении в зависимости от изменений температуры наружного воздуха. Возможно также подключение комнатного регулятора температуры.
ссылка, http://www.majak.com.ua/products/aogv100.html (http://www.majak.com.ua/products/aogv100.html)
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку
Сообщений: 26
Поблагодарили
2
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.
« Ответ #5 : 20 Август 2010, 14:07:10 » Re: Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
Ответ
#5 :
20 Август 2010, 14:07:10 »
Принципиальная схема трубопроводов.
--котельная в каскаде из 4-х котлов "Маяк"
Записан
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили
7
Откуда (Город): Киев
« Ответ #6 : 20 Август 2010, 23:15:27 » Re: Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
Ответ
#6 :
20 Август 2010, 23:15:27 »
Цитата: sergey-k-pkbdgts от 20 Август 2010, 14:07:10
--котельная в каскаде из 4-х котлов "Маяк"
Спасибо. Даже слышу в первый раз. Как по мне, то каскад из Маяков это извращение. Завтра обязательно перезвоню Киевскому представителю по Маякам. Пусть знает, к чему стремиться.
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку
Сообщений: 26
Поблагодарили
2
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.
« Ответ #7 : 21 Август 2010, 11:16:32 » Re: Управление котлом Маяк через комнатный термостат
«
Ответ
#7 :
21 Август 2010, 11:16:32 »
Цитата: Сергей 99 от 20 Август 2010, 23:15:27
....Завтра обязательно перезвоню Киевскому представителю по Маякам. Пусть знает, к чему стремиться.
позвоните,
Сергей 99
, -- уже, выше изложенная котельная, отработала первый отопительный сезон, второй и третий каскад из "МАЯК"(ов) в проекте.
Записан
Страниц: [
1
]
Печать
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Отопление
-----------------------------
=> Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели...
=> Монтаж систем отопления
-----------------------------
Альтернативные и возобновляемые источники энергии
-----------------------------
=> Солнечная энергия
=> Тепловые насосы
=> Биотопливо
-----------------------------
Кондиционирование
-----------------------------
=> Кондиционеры
-----------------------------
Водоснабжение
-----------------------------
=> Монтаж систем водоснабжения
=> Оборудование водоснабжения
=> Очистка сточных вод, канализация
===> Очистка сточных вод
=> Водоподготовка, очистка воды, фильтры для воды
-----------------------------
Вентиляция
-----------------------------
=> Вентиляционное оборудование
-----------------------------
Программное обеспечение
-----------------------------
=> ПО для сантехнических систем
-----------------------------
Разное
-----------------------------
=> Разное
=> Черное и Белое
===> Архив: Черное и Белое
-----------------------------
TRUBA.ua
-----------------------------
=> Новости форума
=> Форум TRUBA.ua
=> Каталог TRUBA.ua
Truba.ua
Powered by SMF 1.1.21
|
SMF © 2006, Simple Machines
Загружается...