forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Вибрация внешнего блока

 (Прочитано 9991 раз)
427
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« 11 Август 2010, 16:28:14 » Вибрация внешнего блока
« : 11 Август 2010, 16:28:14 »

Неделю назад у меня  установили два кондиционера Mitsubishi SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S. На одном из них  проявился определенный вопрос.
В некоторые отрезки времени его работы внешний блок дает повышенную вибрацию, которая через кронштейны передается на стену дома. Вибрация чувствуется на ощупь к стене, акустический гул слышен, а кроме того даже звенят жалюзи на окнах. Повторяю, этот эффект не является постоянным, он чувствуется в определенные промежутки времени. Зависит, возможно, по моему мнению, от определенных оборотов вентилятора или компрессора внешнего блока.
 Я пригласил посмотреть на это монтажников, которые  смонтировали кондиционеры.Мастера пришли к выводу, что необходимо установить под внешние блоки антивибрационные прокладки (о которых, кстати, говорится и в User’s Manual).
Отсюда просьба. Подскажите, где и как заказать два комплекта фирменных антивибрационных прокладок под эти кондиционеры. Ну, или как-то еще ликвидировать эту вибрацию. Или требовать замены внешнего блока?
Записан
petrovich
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2010, 12:41:09 » Re: Вибрация внешнего блока
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2010, 12:41:09 »

это, скорей всего, вибрацию дает вентилятор. возможно, надо заменить только лопасть. но дефект надо устранить, т.к. могут разбиться посадочные места подшипников и последствия будут нежелательными.
Записан
klima7
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 27 Январь 2011, 00:30:42 » Re: Вибрация внешнего блока
« Ответ #2 : 27 Январь 2011, 00:30:42 »

вряд ли вам поменяют наружник по гарантии, поскольку он выполняет свои функции нормально.
Записан
aladin
Заскочил на минутку

Сообщений: 14

Поблагодарили 2
Откуда (Город): Киев

Кондиционеры по хорошей цене с качественной устано


« Ответ #3 : 22 Апрель 2011, 18:09:02 » Re: Вибрация внешнего блока
« Ответ #3 : 22 Апрель 2011, 18:09:02 »

Раз вибрация появляется в определенное время и при определенных условиях - это значит. что вентилятор сбалансирован.
1. Вибрация при браке вентилятора наружного блока есть постоянно и ее величина, амплитуда зависят от скорости работы вентилятора.  Лечится заменой вентилятора.
2. Возможно передается вибрация компрессора. Но с ней те же нюансы что и с вентиляторами.  Лечится заменой компрессора.
3. Резонанс при плохо закрепленных деталях вентилятора или компрессора - лечится нормальным закручиванием винтов и гаек.

Что делать:
1. Вызвать сервисников (При условии что Вы покупали кондиционер и монтировали у одной компании. ) Иначе они Вас друг к дружке гонять будут.
Пускай они разберут и обнаружат отклонения от нормы.  Если бракованый вентилятор (Это определяется на глаз - различнее размеры лопастей, сколотая лопасть, поврежденная лопасть.) - гарантийная замена. Компрессор - там будет заметна огромная вибрация.
Либо закрутят гайки крепления вентилятора или компрессора.
Чем чреваты вибрации - Вы должны понимать - от банального дискомфорта до - разрушения отверстий под крепление наружного блока и тогда как повезет. :-)))))) Однозначно только одно - сделайте это все и живите себе спокойно и наслаждайтесь прохладой и уютом.
Записан
aladin
Заскочил на минутку

Сообщений: 14

Поблагодарили 2
Откуда (Город): Киев

Кондиционеры по хорошей цене с качественной устано


« Ответ #4 : 22 Апрель 2011, 18:15:56 » Re: Вибрация внешнего блока
« Ответ #4 : 22 Апрель 2011, 18:15:56 »

Повторюсь - даже без прокладок блок не должен давать таких сильных вибраций и на здоровом блоке это ясно видно. Теперь о прокладках. Для устранения волны нужны прокладки поглощающего материала равными 1/2 длины волны. гляньте приблизительно уровень шума.
Я стыкался пару раз с шумопоглощением и вибрациями. Так вот многие гореинженеры думают что тоненькой прокладкой можно все решить. В определенных случаях требуются прокладки по полметра. Ясно что это не выход. Поэтому идут другими путями. Из того что вы сказали следует либо плдохое закрепление либо дефект компрессора или вентилятора. Пока не началась жара - требуйте замены блока.
Записан
Страниц: [1]