Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите

 (Прочитано 3085 раз)
prokarpaty
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Львів


« 21 Июля 2010, 23:13:55 » Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите
« : 21 Июля 2010, 23:13:55 »

Здраствуйте. У меня проблема с котлом Viesmann Vitopend 100 (атм.) Плачущий. Ситуация- на котле виключеное отопление, подогрев води включен. Даже если гарячая вода не течет з крана котел роботаєт (на регуляторе температури-60 градусов!!!). 2 года котел роботал без проблем. Что делать? Спасибо за ответ. Веселый
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 18:13:41 » Re: Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 18:13:41 »

может просто контур рециркуляции ГВС??? например полотенцесушитель? Смеющийся
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 20:54:22 » Re: Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 20:54:22 »

prokarpaty

Зеленый огонек под ручкой температуры ГВС светится?
Если Да.Почистить Датчик Протока ГВС.
Записан
prokarpaty
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Львів


« Ответ #3 : 24 Июля 2010, 20:28:39 » Re: Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите
« Ответ #3 : 24 Июля 2010, 20:28:39 »

Спасибо всем за ответи.

Здраствуйте. У меня проблема с котлом Viesmann Vitopend 100 (атм.) Плачущий. Ситуация- на котле виключеное отопление, подогрев води включен. Даже если гарячая вода не течет з крана котел роботаєт (на регуляторе температури-60 градусов!!!). 2 года котел роботал без проблем. Что делать? Спасибо за ответ. Веселый

Извините, но где находитса етот датчик? Веселый
Записан
prokarpaty
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Львів


« Ответ #4 : 24 Июля 2010, 21:43:43 » Re: Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите
« Ответ #4 : 24 Июля 2010, 21:43:43 »

Дякую, jvolfss! Веселый

Почистив датчик ГВС і все запрацювало як раніше.

Перед тим як я розібрався де знаходиться цей датчик я зняв почистив невідомий обєкт.

Доречі що це?



Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #5 : 25 Июля 2010, 15:42:26 » Re: Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите
« Ответ #5 : 25 Июля 2010, 15:42:26 »

Извините, но где находитса етот датчик? Веселый

На 2 фото датчик протока ГВС. на 1 Фото датчик НТС.

Для информации у вас модель котла WH1B
Записан
prokarpaty
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Львів


« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 22:23:29 » Re: Проблема Vitopend 100 (атм). Помогите
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 22:23:29 »

Дякую Веселый